Гость_Rina_*
сообщение 7.6.2007, 9:02
Сообщение #1





Guest Forum






Всем доброго времени суток!
Считаю двухтрубную систему. 3 этажа + подвал. Система отопления централизованная через элеватор.
Стояки мои (кольцо через прибор первого этажа) очень не вяжутся с расчетным кольцом. Например, потери давления в первом от теплового пункта стояке 0,4 кПа, а в не общих участках расчетного кольца 13 кПа. Я так понимаю, здесь нужно устанавливать балансировочный клапан. И вот... Дабы узнать, что это за зверь, я искала, читала, рылась, копалась.... И проанализировав полученную информацию, подобрала таки клапан.... Но вот правильно ли я это сделала? И чтобы меня не мучили всякого рода сомнения на этот счет, позвольте поразмышлять вслух...

Использую совместно ручной запорно-балансировочный клапан MSV-I и запорный клапан MSV-M. Я так понимаю, что суть балансировочного клапана заключается в том, чтобы потери давления в нем были равны излишку давления. А потеря давления в клапане зависит от его пропускной способности.
Кv = G / корень дельта Р клапана
Расчет провожу в следующем порядке:
1. нахожу пропускную способность запорного клапана (Ду=15) при полном его открытии; Кv = 1,7 м3/ч
2. потери давления в запорном клапане при расходе воды G = 0,25 м3/ч в стояке и Kv; дельта Рзап = 2,2 кПа
3. потери давления в балансировочном клапане: дельта Р необщих участков - дельта Р стояка - дельта Рзап = 13 - 0,4 - 2,2 = 10,4 кПа.
4. пропускная способность балансировочного клапана при G = 0,25 м3/ч и дельта Рбал = 10,4 кПа Кv = 0,8
5. настройка балансировочного клапана при Кv = 0,8 равна 1.
Правильно же я рассуждаю?

Я не поняла следующую фразу про эти клапаны "их следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками". Это как? То есть в стояке должен быть постоянный расход? А как же терморегуляторы на приборах? В таком случае их нельзя использовать? Или я что-то не так понимаю?

И еще... Судя по расчету, клапаны мне придется устанавливать на всех стояках кроме расчетного. Аксонометрическая схема у меня следующая: разводка под потолком подвала, стояки на три этажа вверх и вниз на один (в подвале). И что мне ставить по два клапана на стояк (вверх и вниз)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rina   Увязка колец в двухтрубке   7.6.2007, 9:02
- - А.В.   Вообще клапаны по рекомендациям данфоса рекомендуе...   7.6.2007, 9:20
- - Rina   ЦитатаУвязать систему можно поразному, можно напри...   7.6.2007, 9:48
- - ZOLGA   Тоже в порядке мыслей вслух. Как я подбираю клапа...   7.6.2007, 11:53
|- - А.В.   Я знаю, что двухтрубку расчитывают по прибору перв...   7.6.2007, 12:14
- - А.В.   Схему выложите, так тяжело говорить оч чём-то.   7.6.2007, 12:01
- - А.В.   Вообще как сказано в книгах Пыркова соотношение по...   7.6.2007, 12:20
- - ZOLGA   Вот схема к моей описательной части. Очень схемати...   7.6.2007, 12:26
- - А.В.   Да всё легко и просто увязывается, темболее с помо...   7.6.2007, 12:34
|- - ZOLGA   СПАСИБО!!! Значит моя логика Верна...   7.6.2007, 12:55
- - ZOLGA   Приборы - сантехпром-авто. Я понимаю, что легко ...   7.6.2007, 12:45
- - А.В.   Если укладываются в 15% невязку всё, считайте что ...   7.6.2007, 12:50
- - А.В.   Как я понял у Вас распологаемый перепад давления н...   7.6.2007, 13:09
- - А.В.   Вообще согласно рекомендациям: перепад давления на...   7.6.2007, 13:14
- - Rina   ЦитатаСхему выложите, так тяжело говорить оч чём-т...   7.6.2007, 17:27
- - А.В.   Я Вашу схему посмотрел. Насколько я помню в Вашем ...   7.6.2007, 20:03
- - Rina   ЦитатаНасколько я помню в Вашем случаи гидравлика ...   7.6.2007, 20:44
|- - А.В.   Разницы никакой нет, хотите через нижний считайте,...   8.6.2007, 7:11
- - Rina   Цитатавсёравно надо делать увязку, и в результате ...   8.6.2007, 10:55
- - samchik_oleg   Люди! Скажите пожалуйста! Почему циркуляци...   23.3.2008, 14:04
- - Kult_Ra   Я спрашиваю, верна ли моя логика? должно быть чер...   24.3.2008, 1:35
- - Alex_^   Всем доброго времени суток. У кого нибудь есть инф...   26.3.2008, 14:47
- - Kult_Ra   А как насчет потерь давления? AB-QM - в принципе ...   26.3.2008, 20:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных