Всем доброго времени суток! Считаю двухтрубную систему. 3 этажа + подвал. Система отопления централизованная через элеватор. Стояки мои (кольцо через прибор первого этажа) очень не вяжутся с расчетным кольцом. Например, потери давления в первом от теплового пункта стояке 0,4 кПа, а в не общих участках расчетного кольца 13 кПа. Я так понимаю, здесь нужно устанавливать балансировочный клапан. И вот... Дабы узнать, что это за зверь, я искала, читала, рылась, копалась.... И проанализировав полученную информацию, подобрала таки клапан.... Но вот правильно ли я это сделала? И чтобы меня не мучили всякого рода сомнения на этот счет, позвольте поразмышлять вслух...
Использую совместно ручной запорно-балансировочный клапан MSV-I и запорный клапан MSV-M. Я так понимаю, что суть балансировочного клапана заключается в том, чтобы потери давления в нем были равны излишку давления. А потеря давления в клапане зависит от его пропускной способности. Кv = G / корень дельта Р клапана Расчет провожу в следующем порядке: 1. нахожу пропускную способность запорного клапана (Ду=15) при полном его открытии; Кv = 1,7 м3/ч 2. потери давления в запорном клапане при расходе воды G = 0,25 м3/ч в стояке и Kv; дельта Рзап = 2,2 кПа 3. потери давления в балансировочном клапане: дельта Р необщих участков - дельта Р стояка - дельта Рзап = 13 - 0,4 - 2,2 = 10,4 кПа. 4. пропускная способность балансировочного клапана при G = 0,25 м3/ч и дельта Рбал = 10,4 кПа Кv = 0,8 5. настройка балансировочного клапана при Кv = 0,8 равна 1. Правильно же я рассуждаю?
Я не поняла следующую фразу про эти клапаны "их следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками". Это как? То есть в стояке должен быть постоянный расход? А как же терморегуляторы на приборах? В таком случае их нельзя использовать? Или я что-то не так понимаю?
И еще... Судя по расчету, клапаны мне придется устанавливать на всех стояках кроме расчетного. Аксонометрическая схема у меня следующая: разводка под потолком подвала, стояки на три этажа вверх и вниз на один (в подвале). И что мне ставить по два клапана на стояк (вверх и вниз)?
|