Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увязка колец в двухтрубке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Rina
Всем доброго времени суток!
Считаю двухтрубную систему. 3 этажа + подвал. Система отопления централизованная через элеватор.
Стояки мои (кольцо через прибор первого этажа) очень не вяжутся с расчетным кольцом. Например, потери давления в первом от теплового пункта стояке 0,4 кПа, а в не общих участках расчетного кольца 13 кПа. Я так понимаю, здесь нужно устанавливать балансировочный клапан. И вот... Дабы узнать, что это за зверь, я искала, читала, рылась, копалась.... И проанализировав полученную информацию, подобрала таки клапан.... Но вот правильно ли я это сделала? И чтобы меня не мучили всякого рода сомнения на этот счет, позвольте поразмышлять вслух...

Использую совместно ручной запорно-балансировочный клапан MSV-I и запорный клапан MSV-M. Я так понимаю, что суть балансировочного клапана заключается в том, чтобы потери давления в нем были равны излишку давления. А потеря давления в клапане зависит от его пропускной способности.
Кv = G / корень дельта Р клапана
Расчет провожу в следующем порядке:
1. нахожу пропускную способность запорного клапана (Ду=15) при полном его открытии; Кv = 1,7 м3/ч
2. потери давления в запорном клапане при расходе воды G = 0,25 м3/ч в стояке и Kv; дельта Рзап = 2,2 кПа
3. потери давления в балансировочном клапане: дельта Р необщих участков - дельта Р стояка - дельта Рзап = 13 - 0,4 - 2,2 = 10,4 кПа.
4. пропускная способность балансировочного клапана при G = 0,25 м3/ч и дельта Рбал = 10,4 кПа Кv = 0,8
5. настройка балансировочного клапана при Кv = 0,8 равна 1.
Правильно же я рассуждаю?

Я не поняла следующую фразу про эти клапаны "их следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками". Это как? То есть в стояке должен быть постоянный расход? А как же терморегуляторы на приборах? В таком случае их нельзя использовать? Или я что-то не так понимаю?

И еще... Судя по расчету, клапаны мне придется устанавливать на всех стояках кроме расчетного. Аксонометрическая схема у меня следующая: разводка под потолком подвала, стояки на три этажа вверх и вниз на один (в подвале). И что мне ставить по два клапана на стояк (вверх и вниз)?
А.В.
Вообще клапаны по рекомендациям данфоса рекомендуется ставить на всех стояках (и на расчетном) и особенно с терморегуляторами, что бы избежать шум. Но можно обойтись и без них. Увязать систему можно поразному, можно например увеличить диаметр магистрали (R = 100-150 Па/м), варьировать предварительной настройкой регулирующего клапана (терморегулятор = регулирующий клапан + термостатическая головка) в пределах потерь давления на клапане минимальных 7000 Па до максимальных 25000 Па (конечно надо смотреть номер настройки, ниже 2 помоему не рекомендуют). Если невязка не очень большая, система с терморегуляторами - самосболонсируется. Вариантов очень много. Да саму схемку приложили бы.
Rina
Цитата
Увязать систему можно поразному, можно например увеличить диаметр магистрали

Если увеличу диаметры магистрали, то основное кольцо тогда не увяжется.

Может я расчетное циркуляционое давление в системе неправильно взяла? Я приняла разность давления на вводе 150 кПа (по СНиПу для типовых зданий) и при коэффициенте смешения элеватора 1,4 получила 23 кПа.
ZOLGA
Тоже в порядке мыслей вслух.

Как я подбираю клапаны балансировочные.

Допустим, есть ветка магистрали двухтрубной системы отопления с нижней разводкой. На ветке, допустим, 3 стояка.
Я просчитываю потери на каждом стояке после присоединения стояка к магистрали до последнего прибора на верхнем последнем этаже (по подаче и обратке).
Допустим, третий стояк - самый удалённый и нагруженный. Чтобы увязать второй и третий, я учитываю потери на магистрали от второго стояка к третьему привыборе клапана на второй стояк.
Потом я увязываю первый, ближайший, стояк с самым удалённым (третьим) - учитываю при выборе балансировачного клапана на первый стояк потери на магистрали от первого стояка до третьего.
Если ветки две, аналогично увязываю и их.

Надеюсь всё понятно объяснила...

Я знаю, что двухтрубку расчитывают по прибору первого этажа.... но... как - то... при здании в 26 этажей... пусть стояки даже и облуживают только 22 этажа... Ведь нужно воду поднять до 26 этажа...

Вобщем, жду Вашего мнения... или приговора.....
А.В.
Схему выложите, так тяжело говорить оч чём-то.
А.В.
Я знаю, что двухтрубку расчитывают по прибору первого этажа.... но... как - то... при здании в 26 этажей... пусть стояки даже и облуживают только 22 этажа... Ведь нужно воду поднять до 26 этажа...

Вобщем, жду Вашего мнения... или приговора.....
[/quote]

Какая разница по какому прибору. У Вас гидравлические потери кольца прибора первого этажа будут равны (образно, не знаю вашей схемы) = ответвление от стояка до прибора+прибор+регулирующая арматура + ответвление от прибора до стояка. Кольцо до верхнего этажа будет равно (относительно кольца прибора нижнего этажа)= участок стяка от отвевления к прибору первого этажа до ответвления к прибору последнего этажа+ ответвление к прибору последнего этажа + регулирующая арматура + ответвление от прибора последнего этажа до стояка+участок стояка от ответвления к прибору последнего этажа до ответвления от прбора первого этажа. Невязка между этими двумя кольцами должна быть не более 15%.

Число колец в двухтрубке = числу приборов.
А.В.
Вообще как сказано в книгах Пыркова соотношение потерь давления в магистрали с потерими давления в стояках должно быть как 0,3/0,7. (магистралью считается участок до ответвления к первому стояку).
ZOLGA
Вот схема к моей описательной части. Очень схематичная))))
29КБ
А.В.
Да всё легко и просто увязывается, темболее с помощью балансировочных клапанов.
Посчитайте циркуляционное кольцо от ТП до прибора верхнего этажа стояка 3 без балансировочника, посмотрите сколько у Вас избыток давления и на этот избыток подберите балансировочник) - этим Вы расчитаете главное циркуляционное кольцо. Потом считаете кольцо - 1 стояк, и кольцо от первого стояка до 3 стояка+3 стояк+ от 3 стока до 1 стояка (с учетом балансировочника, оно буде равно главное циркуляционное кольцо минус участок магистрали от и до стояка 1). У Вас получается какая то разница гидравлических потерь, вот на эту разницу и подбираете балансировочник. Очень тяжело обьяснить, вариантов очень много, главное правильно разберитесь в кольцах. В принципе на такую высоту я бы проверил бы и кольцо через прибор первого этажа с кольцом через прибор верхнего этажа. Может возникнуть ситуация потери давления в терморегуляторе первого этажа получатся слишком большие что приведёт к образованию шума.
ZOLGA
Приборы - сантехпром-авто.

Я понимаю, что легко и быстро. Я спрашиваю, верна ли моя логика? Если кольцо первого и последнего прибора укладываются в 15%-ую невязку.
А.В.
Если укладываются в 15% невязку всё, считайте что кольца увязаны. Повторяюсь, система с терморегуляторами - самосбалансируется.
ZOLGA
СПАСИБО!!! Значит моя логика Верна!!!!! Это радует. Только ещё один вопрос.

Цитата(А.В. @ 7.6.2007, 12:34) *
посмотрите сколько у Вас избыток давления и на этот избыток подберите балансировочник) -


Подскажите, что за избыток. ИТП у нас всегда проектируется после выпуска проекта ОВ и мы задаём потери в системе отопления для подбора насосов.
А.В.
Как я понял у Вас распологаемый перепад давления на систему отопления 23 кПа, предположим у вас потери давления в системе отопления 15 кПа, избыток составляет 23-15. На эту разницу и подбираете балансировочник. Толко смотрите чтоб он не выскачил за эти параметры, если меньше ничего страшного.
А.В.
Вообще согласно рекомендациям: перепад давления на регулирующем клапане должен быть больше или равен половине перепада давлений на регулируемом участке.. Скачайте пособие от Данфоса "Применение средств автоматизации Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий" я в книгохранилище выкладывал все пособия от Данфоса. Там у них есть методики расчета. А лучше посчитайте свою систему в программе Данфосс СО она то же есть в Разделе программы, она Вам всё увяжет и настройки посчитает и выдаст и диаметры и приборы. В освоении не сложна.
Rina
Цитата
Схему выложите, так тяжело говорить оч чём-то.

Выкладываю схему. Сразу оговорюсь, что эту схему не я конструировала и не я чертила, так что, если что не понравится, эт не ко мне. Система нарисована по факту. То есть умные строители уже все сделали, осталось дело за малым - всего лишь то рассчитать ее. Огорчает такая беспечность - расчеты нужны только для согласования. Причем расчеты должны быть правильными, по всем правилам и нормам, а монтировать значит можно на глазок, все равно типа никто не проверит, все уже зашито гипсокартоном. Все-таки нехорошо телегу впереди лошади запрягать... thumbdown.gif
Ну и Бог с ними.... я просто хочу сама во всем разобраться.
Меня пугают слишком большие невязки между второстепенными и расчетным кольцами -аж 97%. Нормально ли это? И можно ли в таком случае вообще устанавливать балансировочный клапан? Просто таких больших невязок никогда не видела.
А вот расчетное кольцо очень хорошо увязывается - 5%. За основное приняла кольцо через стояк 16.
17 с 16 тоже увязывается, а вот все остальные... и чем ближе к тепловому узлу, тем больше глаза на лоб вылазят newconfus.gif
За второстепенные принимаю кольца через приборы первого этажа.

Цитата
А лучше посчитайте свою систему в программе Данфосс СО она то же есть в Разделе программы, она Вам всё увяжет и настройки посчитает и выдаст и диаметры и приборы. В освоении не сложна.

Я пока не хочу осваивать подобные программы, сначала хочу сама во всем разобраться, научиться считать вручную и понять что к чему и почему.
А.В.
Я Вашу схему посмотрел. Насколько я помню в Вашем случаи гидравлика считается через верхний прибор самого нагруженно стояка. Увязать её не проблема тем более с помощью балансировочников. Вариантов много и обьяснять уйму времени займёт.
Rina
Цитата
Насколько я помню в Вашем случаи гидравлика считается через верхний прибор самого нагруженно стояка.

А почему через верхний прибор? Чем мой случай особеннее? Ведь на второй и третий этажи теплоноситель поступает засчет естественного давления, если я не ошибаюсь...
А.В.
Разницы никакой нет, хотите через нижний считайте, естественное давление у Вас будет очень мало, и мне кажется им вообще можно будет принебречь. Повторяюсь, впринципе разницы никакой нет через верхний или нижний, всёравно надо делать увязку, и в результате получится один и тот же результат.
Насчет увязки, 15 % невязка должна быть по отношению к главному циркуляционному кольцу.
Rina
Цитата
всёравно надо делать увязку, и в результате получится один и тот же результат.
Насчет увязки, 15 % невязка должна быть по отношению к главному циркуляционному кольцу.

Это-то я понимаю. Вопрос у меня заключался в том, правильно ли я поняла сам подбор клапана. И возможно ли вообще при невязке 97 % устанавливать клапан? Просто расходы в стояках маленькие, Кv клапана соответственно уменьшается и клапан открыт слегка. Настройки на некоторых стояках получаются порядка 0,5. Нормально ли это?
samchik_oleg
Люди! Скажите пожалуйста! Почему циркуляционное кольцо через прибор первого этажа? А если нагрузка прибора последнего этажа будет намного больше? Тогда как?
Циркуляционное кольцо же должно быть через самый нагруженный прибор? Я правильно понимаю?
Буду ждать ответа! Спасибо!
Kult_Ra
Я спрашиваю, верна ли моя логика?
должно быть через самый нагруженный прибор
Никто никому ничего не должен - проще жить.

Предлагаю самую примитивную (свою "логику"):

Про двухтр. стояк (или квартиру) - сколько приборов - столько контуров (цирк. колец внутри стояка).
Предствьте себе забор и кольями высотой равной падения давления в контуре. Все торчат по разному, а надо красиво выставить по шнуру.

Расстояние от шнура до верха кола - гасимый напор в контуре и на него надо создать "местное сопротивление". Подберите термостат на этот (гасимый напор) перепад. Это первый уровень регулировки

Про систему в целом Просчитайте потери в каждом контуре через стояк(квартиру) от ввода - установите новый забор с кольями. Протяните шнур. Определите "гасимый напор". На него на каждом стояке подберите клапан и настройки. Это уже второй уровень.

100% гарантия - Вы наврали! Если при пуске и наладке снять фактические показатели, то все высоты кольев в "стояках-квартирах" и по контурам через стояки /квартиры получатся несколько другой "высоты".
Надо исхитриться настройки выбрать так, что можно везде было их "по факту" сдвинуть на одну-две позиции влево или вправо. Наладчики не заматерятся - спите спокойно.

Даже если кол самый высокий (по расчёту) на нем все равно должен быть термостат (у прибора) или клапан (стояк/квартира).
Шнур надо поднять условно даже выше самого высокого (запас).
Поэтому "гасимый напор" = расстояние от шнура плюс запас 20-25% как минимум. Вообще производители арматуры рекомендуют этот запас от 60% до 150%. Все это рассуждения "в общем".

Каждая проектная ситуация может иметь особенности.
Alex_^
Всем доброго времени суток. У кого нибудь есть информация по потерям давления для AB-QM (danfoss) при различных степенях открытия? В католге даны лишь рекомендации для настройки на заданный расход.. А как насчет потерь давления?
Kult_Ra
А как насчет потерь давления?

AB-QM - в принципе можно рассматривать как "редуктор".

Ставите на газовый балон редуктор, спичку горящую к конфорке, на конфорку турку - через пять мин - кофе. В свежем баллоне примерно 150 атм. После редуктора - уже газ низкого давления. Каждое утро пьём кофе. Со временем израсходуем (пропьём!) весь баллон - настанет момент, что давление в баллоне так упадет, что не сможет "продавить редуктор" - кофе не будет. huh.gif

Зачем Вам знать были ли не были потери давления газа при прохождении через редуктор? smile.gif

Они так бесконечно малы, что "инженерный расчёт" их отбросил. Кофе либо есть - либо нет. helpsmilie.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.