|
  |
Увязка колец в двухтрубке, подбор балансировочного клапана |
|
|
Гость_Rina_*
|
7.6.2007, 9:02
|
Guest Forum

|
Всем доброго времени суток! Считаю двухтрубную систему. 3 этажа + подвал. Система отопления централизованная через элеватор. Стояки мои (кольцо через прибор первого этажа) очень не вяжутся с расчетным кольцом. Например, потери давления в первом от теплового пункта стояке 0,4 кПа, а в не общих участках расчетного кольца 13 кПа. Я так понимаю, здесь нужно устанавливать балансировочный клапан. И вот... Дабы узнать, что это за зверь, я искала, читала, рылась, копалась.... И проанализировав полученную информацию, подобрала таки клапан.... Но вот правильно ли я это сделала? И чтобы меня не мучили всякого рода сомнения на этот счет, позвольте поразмышлять вслух...
Использую совместно ручной запорно-балансировочный клапан MSV-I и запорный клапан MSV-M. Я так понимаю, что суть балансировочного клапана заключается в том, чтобы потери давления в нем были равны излишку давления. А потеря давления в клапане зависит от его пропускной способности. Кv = G / корень дельта Р клапана Расчет провожу в следующем порядке: 1. нахожу пропускную способность запорного клапана (Ду=15) при полном его открытии; Кv = 1,7 м3/ч 2. потери давления в запорном клапане при расходе воды G = 0,25 м3/ч в стояке и Kv; дельта Рзап = 2,2 кПа 3. потери давления в балансировочном клапане: дельта Р необщих участков - дельта Р стояка - дельта Рзап = 13 - 0,4 - 2,2 = 10,4 кПа. 4. пропускная способность балансировочного клапана при G = 0,25 м3/ч и дельта Рбал = 10,4 кПа Кv = 0,8 5. настройка балансировочного клапана при Кv = 0,8 равна 1. Правильно же я рассуждаю?
Я не поняла следующую фразу про эти клапаны "их следует устанавливать, как правило, в системах с постоянными гидравлическими характеристиками". Это как? То есть в стояке должен быть постоянный расход? А как же терморегуляторы на приборах? В таком случае их нельзя использовать? Или я что-то не так понимаю?
И еще... Судя по расчету, клапаны мне придется устанавливать на всех стояках кроме расчетного. Аксонометрическая схема у меня следующая: разводка под потолком подвала, стояки на три этажа вверх и вниз на один (в подвале). И что мне ставить по два клапана на стояк (вверх и вниз)?
|
|
|
|
|
7.6.2007, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Вообще клапаны по рекомендациям данфоса рекомендуется ставить на всех стояках (и на расчетном) и особенно с терморегуляторами, что бы избежать шум. Но можно обойтись и без них. Увязать систему можно поразному, можно например увеличить диаметр магистрали (R = 100-150 Па/м), варьировать предварительной настройкой регулирующего клапана (терморегулятор = регулирующий клапан + термостатическая головка) в пределах потерь давления на клапане минимальных 7000 Па до максимальных 25000 Па (конечно надо смотреть номер настройки, ниже 2 помоему не рекомендуют). Если невязка не очень большая, система с терморегуляторами - самосболонсируется. Вариантов очень много. Да саму схемку приложили бы.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.6.2007, 9:21
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
7.6.2007, 9:48
|
Guest Forum

|
Цитата Увязать систему можно поразному, можно например увеличить диаметр магистрали Если увеличу диаметры магистрали, то основное кольцо тогда не увяжется. Может я расчетное циркуляционое давление в системе неправильно взяла? Я приняла разность давления на вводе 150 кПа (по СНиПу для типовых зданий) и при коэффициенте смешения элеватора 1,4 получила 23 кПа.
Сообщение отредактировал Rina - 7.6.2007, 10:24
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
7.6.2007, 11:53
|
Guest Forum

|
Тоже в порядке мыслей вслух.
Как я подбираю клапаны балансировочные.
Допустим, есть ветка магистрали двухтрубной системы отопления с нижней разводкой. На ветке, допустим, 3 стояка. Я просчитываю потери на каждом стояке после присоединения стояка к магистрали до последнего прибора на верхнем последнем этаже (по подаче и обратке). Допустим, третий стояк - самый удалённый и нагруженный. Чтобы увязать второй и третий, я учитываю потери на магистрали от второго стояка к третьему привыборе клапана на второй стояк. Потом я увязываю первый, ближайший, стояк с самым удалённым (третьим) - учитываю при выборе балансировачного клапана на первый стояк потери на магистрали от первого стояка до третьего. Если ветки две, аналогично увязываю и их.
Надеюсь всё понятно объяснила...
Я знаю, что двухтрубку расчитывают по прибору первого этажа.... но... как - то... при здании в 26 этажей... пусть стояки даже и облуживают только 22 этажа... Ведь нужно воду поднять до 26 этажа...
Вобщем, жду Вашего мнения... или приговора.....
Сообщение отредактировал ZOLGA - 7.6.2007, 11:56
|
|
|
|
|
7.6.2007, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Схему выложите, так тяжело говорить оч чём-то.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Я знаю, что двухтрубку расчитывают по прибору первого этажа.... но... как - то... при здании в 26 этажей... пусть стояки даже и облуживают только 22 этажа... Ведь нужно воду поднять до 26 этажа...
Вобщем, жду Вашего мнения... или приговора..... [/quote]
Какая разница по какому прибору. У Вас гидравлические потери кольца прибора первого этажа будут равны (образно, не знаю вашей схемы) = ответвление от стояка до прибора+прибор+регулирующая арматура + ответвление от прибора до стояка. Кольцо до верхнего этажа будет равно (относительно кольца прибора нижнего этажа)= участок стяка от отвевления к прибору первого этажа до ответвления к прибору последнего этажа+ ответвление к прибору последнего этажа + регулирующая арматура + ответвление от прибора последнего этажа до стояка+участок стояка от ответвления к прибору последнего этажа до ответвления от прбора первого этажа. Невязка между этими двумя кольцами должна быть не более 15%.
Число колец в двухтрубке = числу приборов.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.6.2007, 12:23
|
|
|
|
|
7.6.2007, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Вообще как сказано в книгах Пыркова соотношение потерь давления в магистрали с потерими давления в стояках должно быть как 0,3/0,7. (магистралью считается участок до ответвления к первому стояку).
Сообщение отредактировал А.В. - 7.6.2007, 13:23
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
7.6.2007, 12:26
|
Guest Forum

|
Вот схема к моей описательной части. Очень схематичная)))) 29КБ
Прикрепленные файлы
Схема.doc ( 29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 512
|
|
|
|
|
7.6.2007, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Да всё легко и просто увязывается, темболее с помощью балансировочных клапанов. Посчитайте циркуляционное кольцо от ТП до прибора верхнего этажа стояка 3 без балансировочника, посмотрите сколько у Вас избыток давления и на этот избыток подберите балансировочник) - этим Вы расчитаете главное циркуляционное кольцо. Потом считаете кольцо - 1 стояк, и кольцо от первого стояка до 3 стояка+3 стояк+ от 3 стока до 1 стояка (с учетом балансировочника, оно буде равно главное циркуляционное кольцо минус участок магистрали от и до стояка 1). У Вас получается какая то разница гидравлических потерь, вот на эту разницу и подбираете балансировочник. Очень тяжело обьяснить, вариантов очень много, главное правильно разберитесь в кольцах. В принципе на такую высоту я бы проверил бы и кольцо через прибор первого этажа с кольцом через прибор верхнего этажа. Может возникнуть ситуация потери давления в терморегуляторе первого этажа получатся слишком большие что приведёт к образованию шума.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.6.2007, 12:47
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
7.6.2007, 12:45
|
Guest Forum

|
Приборы - сантехпром-авто.
Я понимаю, что легко и быстро. Я спрашиваю, верна ли моя логика? Если кольцо первого и последнего прибора укладываются в 15%-ую невязку.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Если укладываются в 15% невязку всё, считайте что кольца увязаны. Повторяюсь, система с терморегуляторами - самосбалансируется.
|
|
|
|
Гость_ZOLGA_*
|
7.6.2007, 12:55
|
Guest Forum

|
СПАСИБО!!! Значит моя логика Верна!!!!! Это радует. Только ещё один вопрос. Цитата(А.В. @ 7.6.2007, 12:34)  посмотрите сколько у Вас избыток давления и на этот избыток подберите балансировочник) - Подскажите, что за избыток. ИТП у нас всегда проектируется после выпуска проекта ОВ и мы задаём потери в системе отопления для подбора насосов.
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Как я понял у Вас распологаемый перепад давления на систему отопления 23 кПа, предположим у вас потери давления в системе отопления 15 кПа, избыток составляет 23-15. На эту разницу и подбираете балансировочник. Толко смотрите чтоб он не выскачил за эти параметры, если меньше ничего страшного.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.6.2007, 13:23
|
|
|
|
|
7.6.2007, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Вообще согласно рекомендациям: перепад давления на регулирующем клапане должен быть больше или равен половине перепада давлений на регулируемом участке.. Скачайте пособие от Данфоса "Применение средств автоматизации Данфосс в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий" я в книгохранилище выкладывал все пособия от Данфоса. Там у них есть методики расчета. А лучше посчитайте свою систему в программе Данфосс СО она то же есть в Разделе программы, она Вам всё увяжет и настройки посчитает и выдаст и диаметры и приборы. В освоении не сложна.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.6.2007, 13:27
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
7.6.2007, 17:27
|
Guest Forum

|
Цитата Схему выложите, так тяжело говорить оч чём-то. Выкладываю схему. Сразу оговорюсь, что эту схему не я конструировала и не я чертила, так что, если что не понравится, эт не ко мне. Система нарисована по факту. То есть умные строители уже все сделали, осталось дело за малым - всего лишь то рассчитать ее. Огорчает такая беспечность - расчеты нужны только для согласования. Причем расчеты должны быть правильными, по всем правилам и нормам, а монтировать значит можно на глазок, все равно типа никто не проверит, все уже зашито гипсокартоном. Все-таки нехорошо телегу впереди лошади запрягать... Ну и Бог с ними.... я просто хочу сама во всем разобраться. Меня пугают слишком большие невязки между второстепенными и расчетным кольцами -аж 97%. Нормально ли это? И можно ли в таком случае вообще устанавливать балансировочный клапан? Просто таких больших невязок никогда не видела. А вот расчетное кольцо очень хорошо увязывается - 5%. За основное приняла кольцо через стояк 16. 17 с 16 тоже увязывается, а вот все остальные... и чем ближе к тепловому узлу, тем больше глаза на лоб вылазят За второстепенные принимаю кольца через приборы первого этажа. Цитата А лучше посчитайте свою систему в программе Данфосс СО она то же есть в Разделе программы, она Вам всё увяжет и настройки посчитает и выдаст и диаметры и приборы. В освоении не сложна. Я пока не хочу осваивать подобные программы, сначала хочу сама во всем разобраться, научиться считать вручную и понять что к чему и почему.
Сообщение отредактировал Rina - 7.6.2007, 17:31
|
|
|
|
|
7.6.2007, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Я Вашу схему посмотрел. Насколько я помню в Вашем случаи гидравлика считается через верхний прибор самого нагруженно стояка. Увязать её не проблема тем более с помощью балансировочников. Вариантов много и обьяснять уйму времени займёт.
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
7.6.2007, 20:44
|
Guest Forum

|
Цитата Насколько я помню в Вашем случаи гидравлика считается через верхний прибор самого нагруженно стояка. А почему через верхний прибор? Чем мой случай особеннее? Ведь на второй и третий этажи теплоноситель поступает засчет естественного давления, если я не ошибаюсь...
|
|
|
|
|
8.6.2007, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Разницы никакой нет, хотите через нижний считайте, естественное давление у Вас будет очень мало, и мне кажется им вообще можно будет принебречь. Повторяюсь, впринципе разницы никакой нет через верхний или нижний, всёравно надо делать увязку, и в результате получится один и тот же результат. Насчет увязки, 15 % невязка должна быть по отношению к главному циркуляционному кольцу.
Сообщение отредактировал А.В. - 8.6.2007, 7:12
|
|
|
|
Гость_Rina_*
|
8.6.2007, 10:55
|
Guest Forum

|
Цитата всёравно надо делать увязку, и в результате получится один и тот же результат. Насчет увязки, 15 % невязка должна быть по отношению к главному циркуляционному кольцу. Это-то я понимаю. Вопрос у меня заключался в том, правильно ли я поняла сам подбор клапана. И возможно ли вообще при невязке 97 % устанавливать клапан? Просто расходы в стояках маленькие, Кv клапана соответственно уменьшается и клапан открыт слегка. Настройки на некоторых стояках получаются порядка 0,5. Нормально ли это?
|
|
|
|
|
23.3.2008, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.3.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328

|
Люди! Скажите пожалуйста! Почему циркуляционное кольцо через прибор первого этажа? А если нагрузка прибора последнего этажа будет намного больше? Тогда как? Циркуляционное кольцо же должно быть через самый нагруженный прибор? Я правильно понимаю? Буду ждать ответа! Спасибо!
|
|
|
|
|
24.3.2008, 1:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Я спрашиваю, верна ли моя логика? должно быть через самый нагруженный прибор Никто никому ничего не должен - проще жить.
Предлагаю самую примитивную (свою "логику"):
Про двухтр. стояк (или квартиру) - сколько приборов - столько контуров (цирк. колец внутри стояка). Предствьте себе забор и кольями высотой равной падения давления в контуре. Все торчат по разному, а надо красиво выставить по шнуру.
Расстояние от шнура до верха кола - гасимый напор в контуре и на него надо создать "местное сопротивление". Подберите термостат на этот (гасимый напор) перепад. Это первый уровень регулировки
Про систему в целом Просчитайте потери в каждом контуре через стояк(квартиру) от ввода - установите новый забор с кольями. Протяните шнур. Определите "гасимый напор". На него на каждом стояке подберите клапан и настройки. Это уже второй уровень.
100% гарантия - Вы наврали! Если при пуске и наладке снять фактические показатели, то все высоты кольев в "стояках-квартирах" и по контурам через стояки /квартиры получатся несколько другой "высоты". Надо исхитриться настройки выбрать так, что можно везде было их "по факту" сдвинуть на одну-две позиции влево или вправо. Наладчики не заматерятся - спите спокойно.
Даже если кол самый высокий (по расчёту) на нем все равно должен быть термостат (у прибора) или клапан (стояк/квартира). Шнур надо поднять условно даже выше самого высокого (запас). Поэтому "гасимый напор" = расстояние от шнура плюс запас 20-25% как минимум. Вообще производители арматуры рекомендуют этот запас от 60% до 150%. Все это рассуждения "в общем".
Каждая проектная ситуация может иметь особенности.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.3.2008, 1:37
|
|
|
|
Гость_Alex_^_*
|
26.3.2008, 14:47
|
Guest Forum

|
Всем доброго времени суток. У кого нибудь есть информация по потерям давления для AB-QM (danfoss) при различных степенях открытия? В католге даны лишь рекомендации для настройки на заданный расход.. А как насчет потерь давления?
|
|
|
|
|
26.3.2008, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
А как насчет потерь давления?AB-QM - в принципе можно рассматривать как " редуктор". Ставите на газовый балон редуктор, спичку горящую к конфорке, на конфорку турку - через пять мин - кофе. В свежем баллоне примерно 150 атм. После редуктора - уже газ низкого давления. Каждое утро пьём кофе. Со временем израсходуем (пропьём!) весь баллон - настанет момент, что давление в баллоне так упадет, что не сможет "продавить редуктор" - кофе не будет. Зачем Вам знать были ли не были потери давления газа при прохождении через редуктор? Они так бесконечно малы, что "инженерный расчёт" их отбросил. Кофе либо есть - либо нет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|