AKizilov поиск коэффициента теплопередачи 7.6.2007, 16:43 fisher По логике формула подходит, а коэффициент теплопер... 7.6.2007, 18:40![]() AKizilov Цитата(fisher @ 7.6.2007, 19:40) По логик... 8.6.2007, 9:52 AKizilov В общем, с формулами я разобрался, осталось самое ... 13.6.2007, 11:22 zyUKR1 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника
теплоотдач... 14.6.2007, 10:29 AKizilov В общем, задача почти успешно решена.
если кому ин... 25.6.2007, 15:44![]() Alexplumb Цитата(AKizilov @ 25.6.2007, 16:44) В общ... 1.7.2007, 15:25 Сантехник То же что для воздух - внутреннее ограждение, возм... 26.6.2007, 12:59 ditil а из вас кто-нибудь Михеева учебничек "Теплоп... 28.6.2007, 18:14 Сантехник Наверное внутренние раз скорость воздуха у теплооб... 2.7.2007, 10:53 Крезот Очень интересует каков коэффициент.
Если несложно ... 9.7.2007, 16:19 AKizilov Вот, собственно результат:
попозже, при возможност... 11.7.2007, 9:17 Крезот ждем скана методы, я находил немного другое
при во... 11.7.2007, 9:26 Olga_ivanovo у меня немного похожая задача...
Но я не могу разо... 20.7.2007, 13:42 Крезот Q=(коэф. теплоотдачи) * ( tповерхности - tокр.сред... 21.7.2007, 8:49
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 9:33 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |