> Вентиляция разгрузочных помещений, что указывает на минимальный 2-х кратны?
Гость_IvKo_*
сообщение 10.10.2005, 19:59
Сообщение #1





Guest Forum






Строительство складских помещений более или менее продвигается, и от помещений разгрузки/загрузки никуда не денешься. Соответственно всегда возниикает вопрос касательно объема вентиляционного воздуха. По архитектурным соображениям (да иногда и по технологии) высота таких помещений помещений значительна, обычно приравнена с высотой самого склада, где осуществляется высокостеллажное хранение!!!. Таким образом объем разгрузочной получается внушительным. И тут то и возникает вопрос, а какой воздухообмен?
для расчета необходимо сравнить несколько величин, и выбрать наибольшую, а именно:
1. по газовыделениям - без повпросов

2. по минимальному объему на автомобиль (имеетсч в виду НЕ через местные отсосы) - не согласен, что это тот случай (поскольку 150 м3/ч на автомобиль это для гаражей-стоянок индивидуального транспорта....)

3. минимально 2-х кратный - ОТКУДА ЭТА ЦИФРА?

Честно, перерыл все общедоступные документы, ну не нашел. И дополнительный вопрос, это относится только для случая с воздушны отоплением или же для стоянок, гаражей в целом?

Моя проблема заключается в том, что воздухообмен в объеме складского помещения принят по тех/заданию , точнее по требованию Заказчика, подтвержденное соответсвующим документом от него. А вот разгрузочная ложится на наши плечи. Ну, конечно, можно упереться и сказать , что 2 крата и все тут. Но на его резонный вопрос "ОТКУДА такие цифры, почему у "них там" все работает при гораздо меньших объемах вентиляции?" а ответить нечего. При том, что " у них", действительно работает. (точных цифр сейчас не скажу, но поздее в процессе обсуждения могу найти, например , по финским нормативам).
Я для себя рассудждаю так.
В самый пиковый час через разгрузку пройдет 7 газелей, при условии что электропогрузчики будут "летать" и "швырять " груз на стелажи. Тогда, основываясь на цифры указанные для местных отсосов, получаю 7*500м3/ч+25% утечек+ 300 м3/ч (на людей, да и вообще прозапас)=4700 м3/ч. В нашем случае это чуть более однократного воздухообмена. Вроде бы логика присутствует. Ваше мнение?

Мой основной вопрос: какой норматив указывает на минимальный двухкратный воздухообмен?
С точки зрения поектировщика 2 крата - болше не меньше, но будь я Заказчиком....
И потом, я понимаю для автостоянки, гаража - там где высота помещения. обычно , минмально допустимая, а тут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IvKo   Вентиляция разгрузочных помещений   10.10.2005, 19:59
- - shev   да,Но ведь же машина может заехать и стоять с выкл...   10.10.2005, 21:06
- - Гость_murr   по поводу загрузочных - думаю можно решить вопрос ...   11.10.2005, 10:26
- - IvKo   в данном случае, в техническом задании ничего не с...   11.10.2005, 11:15
- - ss.23   к IvKo Я не знаю, откуда Вы взяли величину 2-х кр...   11.10.2005, 19:28
- - Paul   Про минимальный 2-х кратный воздухообмен говорится...   12.10.2005, 0:12
- - ElenaC   Подскажите, как расчитать в-обмен в разгрузочной, ...   15.10.2005, 23:08
- - ШАМАН   какая кубатура разгрузочной , что разгружаем, скол...   21.11.2005, 15:41
- - Vasara   СНиП 2.04.05-91* п.4.58 "... В производственн...   21.11.2005, 16:10
- - ГТО   По нормативной документиции в разгрузочной вытяжка...   28.11.2007, 9:05
- - mik29   Ответ на Ваш вопрос в СНиП 41-01-2003 "Отолен...   28.11.2007, 18:38
- - Незнайка   Цитата(ElenaC @ 16.10.2005, 0:08) 14286По...   21.5.2008, 14:47
- - Незнайка   Так на вопрос никто и не ответил. Как быть с разгр...   27.3.2009, 17:49
- - Странная Белка   2кратный приток. Пособие к СНиП 2.08.02-89 по прое...   27.3.2009, 17:59
|- - Незнайка   Цитата(Странная Белка @ 27.3.2009, 17:59)...   29.3.2009, 18:50
- - Draiko   ребята так как расчитывать из разгрузочной вентиля...   21.4.2009, 9:37
- - Jasper   В пособии к СНиП 2.08.02-89 "Предприятия обще...   17.8.2009, 15:00
- - UG Aeromaster   Уважаемые! Обосновано и достоверно можно сдела...   25.8.2009, 18:18
- - Giedi Prime   Может невнимательно читал,.. хотел убедиться - а т...   25.8.2009, 23:04
- - Arciz   И у меня разгрузочная. в которую не въезжает машин...   2.9.2009, 16:19
- - Giedi Prime   Где-то попадалось указание, какой должен быть возд...   2.9.2009, 20:17
- - Незнайка   Старая хорошая тема. И я тут совсем молодой постчу...   3.12.2012, 10:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных