> Применение 3-ходового клапана, допустимый перепад между пр. и обр.
Гость_Евпатий_*
сообщение 21.6.2007, 14:01
Сообщение #1





Guest Forum






Прикрепленный файл  SHEMA.pdf ( 191,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
В схеме мини-тэс используем трехходовики, ставим на прямую линиию, затем насос, подмес идет из обратки, в общем как обычно в котельных.
Экспертиза выставила к нашей схеме следующее замечание, прошу коллег высказать соображения:

«При использовании трехходовых смесительных клапанов необходимо соблюдать ряд требований, без учета которых система выйдет в автоколебательный режим работы. Одним из обязательных условий является необходимость постоянного давления в точке смеси двух сред независимо от положения штока трехходового клапана. Допустимое различие давлений не должно превышать 0,5 м. вод. ст. В приведенных решениях давления в трубопроводах Т1 и Т2 будет явно различным. Необходимо переработать решения в зависимости от того, какой среды должно быть больше. Регулирующие клапаны должны быть рассчитаны по существующим правилам (Сантехпроект. Расчет регулирующих клапанов тепло- и холодоносителя санитарно-технических систем. Москва, 1967 г.)».



Схему, по которой выставлено замечание, прилагаю, 192 кВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евпатий   Применение 3-ходового клапана   21.6.2007, 14:01
- - Dimur   извините, я нихрена не понял на схеме... есть смут...   22.6.2007, 15:15
- - zeman   Про какие трехходовики речь? которые у котлов стоя...   22.6.2007, 15:15
- - Евпатий   В схеме есть огрехи, например давление Т1 и Т2 на ...   22.6.2007, 16:12
- - Dimur   схема неработоспособна, однозначно. Причем основну...   22.6.2007, 18:28
|- - zeman   Сам пока в схеме до конца не разобрался, но вот зд...   22.6.2007, 20:23
- - zeman   Авторитет клапана все таки ставится в зависимость ...   25.6.2007, 9:46
- - Евпатий   В порядке поступления рассуждений: Для Dimur: 1. ...   25.6.2007, 17:17
|- - zeman   Цитата(Евпатий @ 25.6.2007, 18:17) , но г...   25.6.2007, 18:23
- - Dimur   посмотрите мой рисунок: набросал прям сию минуту, ...   26.6.2007, 9:02
- - Евпатий   Цитатаи даже через небольшую щелочку клапана будет...   26.6.2007, 11:33
- - Dimur   да, я вижу, что надрываться бессмысленно.. так как...   26.6.2007, 12:12
- - Евпатий   Цитатау вас же клапан может вообще остановить цирк...   26.6.2007, 17:04
- - zeman   Цитата(Евпатий @ 26.6.2007, 18:04) Конечн...   26.6.2007, 18:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 3:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных