Братья кондиционерщики!!
Подскажите и помогите!!
Несколько месяцев назад поставил себе домой сплит LG девятку.
Ну все ничего вот только закралось сомнение а работает ли он так как надо, да и случай подвернулся на собственной шкуре испытать то шо проектирую.
Вообщем откуда незнаю в голове крутилось значение перепада температур на входе и выходе 8 С.
И как то вечером, когда делать было нечево засунул я в свой кондишин чудо китайской техники электронный градусник.
И шо я увидел!!!! Температура выходящего воздуха на мин. скорости вентилятора 6С, на максимальной-7С, а температура обратного воздуха 23С (настроин был блок на 22). Я значит вспоминая математику вычисляю разность температур =22-7(пусть будет)=15С!!! Да и температура на выходе =6...7С!!! немаловато??? Сразу в голову пришла мысль шо мало фреона, однако насколько я помню при малом количестве фреона низкое давл. кипения и соответственно температура, но температура воздуха на выходе должна быть высокой!! или я ошибаюсь???

и еще ну думаю дай еще проверю какую холодопроизводительность выдает мой корейский друг:
Беру дельту 15С
Рассход 400 м куб в час
И получаю -2.01 Квт,
Непонял а где еще 0,5кВт???
Или шо-то нетак?? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- baron.od   t выхода воздуха из сплита!!   22.6.2007, 15:16
- - olga   0,5 кВт ушли на образование конденсата. Тепло явно...   22.6.2007, 16:18
- - baron.od   Та в принципе я догадывался шо она так кто то отве...   22.6.2007, 16:41
- - olga   Ваш сплит ведь не всегда дает 2,5 кВт, а только пр...   22.6.2007, 17:05
- - baron.od   Почти убедили Ольга!! LG-каталога нет...   22.6.2007, 17:25
- - Skaramush   Не достаточно мерять температуру "вход-выход...   22.6.2007, 20:35
- - Vano   Странный результат у автора получилмся замеров - д...   23.6.2007, 11:54
- - Skaramush   Да всяко бывает. На Tadiran встречалось и +8 на вы...   23.6.2007, 12:07
- - vados7   Интересно, по СнИП мы можем подавать в рабочую зон...   24.6.2007, 19:45
- - baron.od   точно как называется градусник-непомню Asistant по...   25.6.2007, 9:14
- - baron.od   Я конешно пошутил насчет СЕС, дело в том шо эта те...   25.6.2007, 9:32
- - Skaramush   Году так в 99, когда к нам вовсю начинали поступат...   25.6.2007, 9:37
- - Corsair   Дельта t в 8грд.цельсия впервые встретилась мне в ...   25.6.2007, 11:31
|- - Vano   Цитата(Corsair @ 25.6.2007, 12:31) Дельта...   25.6.2007, 12:02
|- - Corsair   Цитата(Vano @ 25.6.2007, 12:02) " Ну...   25.6.2007, 13:02
|- - Vano   Цитата(Corsair @ 25.6.2007, 14:02) Vano я...   25.6.2007, 18:05
- - baron.od   а шо народ скажет по поводу хол. производительност...   25.6.2007, 12:35
- - Skaramush   Народ скажет просто - читайте каталоги производите...   25.6.2007, 12:56
- - baron.od   я понимаю шо есть эти значения, (сегодня если буде...   25.6.2007, 13:08
- - Skaramush   Есть стендовые условия испытаний и значения, отнес...   25.6.2007, 13:11
- - baron.od   значит снимем заодно и I   25.6.2007, 13:33
- - baron.od   К сожалению опыт неудался, вчера снял показания мо...   26.6.2007, 9:42
- - Whip   To All Разность температур входа и выхода воздуха ...   26.6.2007, 13:05
- - Skaramush   Вы сами-то поняли, что написали? Даже одно только ...   26.6.2007, 13:43
|- - Whip   Цитата(Skaramush @ 26.6.2007, 14:43) ... ...   26.6.2007, 13:53
- - baron.od   я чет тоже запутался, а как регулировать расход че...   26.6.2007, 13:57
- - Whip   В случае постоянного расхода воздуха должно соблюд...   26.6.2007, 14:41
- - baron.od   всмысле дельта Т какая??? дельта Т=Твход воздуха-Т...   26.6.2007, 14:56
|- - Whip   Цитата(baron.od @ 26.6.2007, 15:56) всмыс...   26.6.2007, 14:59
- - baron.od   Дело в том шо я недавно занимаюсь кондиционерами, ...   26.6.2007, 15:15
- - Whip   Взять здесь! http://www.techstreet.com/cgi-bin...   26.6.2007, 15:29
- - baron.od   Спасибко   26.6.2007, 16:29
- - Skaramush   По вашей ссылке надо перебирать заголовки, вы нечт...   26.6.2007, 19:51
|- - Whip   Цитата(Skaramush @ 26.6.2007, 20:51) .......   27.6.2007, 8:00
- - Vano   Многие наверное знают прогу CoolPack - в ней есть ...   26.6.2007, 20:03
- - Skaramush   А от влагосодержания на выходе не зависит? Может, ...   27.6.2007, 12:35
|- - Whip   Цитата(Skaramush @ 27.6.2007, 13:35) ...М...   27.6.2007, 16:37
- - Skaramush   Разговор беспредметен. Западопоклонников лечить тр...   27.6.2007, 19:54
|- - Whip   Цитата(Skaramush @ 27.6.2007, 20:54) Колл...   28.6.2007, 8:27
- - Skaramush   Plymuth фирма-производитель местных отсосов для св...   28.6.2007, 13:51
|- - Whip   Цитата(Skaramush @ 28.6.2007, 14:51) .......   28.6.2007, 14:54
- - baron.od   Ну вот и я!! замерял я еще один раз темпер...   2.7.2007, 9:40
- - Corsair   Вот вот "в дебри" - а нужно ли было т...   2.7.2007, 9:55
- - baron.od   так любопытство!!! и в том то и дело ш...   2.7.2007, 10:06
- - Skaramush   Температура испарителя капиляркой на заводе выводи...   2.7.2007, 10:11
- - Corsair   Скажу только, что ваш кондей показывает средние па...   2.7.2007, 10:14
- - baron.od   аболдеть +2.8!!!   2.7.2007, 10:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных