Тепловая схема паровой котельной |
|
|
Гость_steam_*
|
27.6.2007, 12:56
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть типовые схемы паровых котельных.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
steam Тепловая схема паровой котельной 27.6.2007, 12:56 gilepp Термин "типовая" котельная, тем более па... 27.6.2007, 13:14 Yaushev Павел, полностью поддерживаю Ваше мнение. 27.6.2007, 13:29 steam Ок согласен, у меня два паровых котла и два деарат... 27.6.2007, 13:32 motov Цитата(steam @ 27.6.2007, 13:32) 137893Ок... 20.12.2007, 21:59 zeman Уже какая та экзотика. Зачем котельной два деаэрат... 27.6.2007, 13:34 gilepp Цитата...компоновку оборудования...
а Вы оборудов... 27.6.2007, 14:18 zyUKR1 У меня есть типовой рассчет паровой котельной, но ... 3.7.2007, 9:19 boiler Смотри здесь
http://mega-watt.ru/images/parov.kot... 3.7.2007, 13:24 zeman Цитата(boiler @ 3.7.2007, 14:24) Если нуж... 3.7.2007, 14:06 zyUKR1 Цитатане вижу особого смысла в предварительном под... 3.7.2007, 14:23 boiler Холодная вода ХВО "плюхается" (подается... 3.7.2007, 14:38 zyUKR1 ЦитатаХолодная вода ХВО "плюхается" (под... 3.7.2007, 15:33 zeman Ошибка. Вы невнимательно прочитали мой предыдущий ... 3.7.2007, 15:44 zyUKR1 ЦитатаЧем холоднее вода на верхних тарелках, тем м... 4.7.2007, 14:32 zeman Цитата(zyUKR1 @ 4.7.2007, 15:32) Для того... 4.7.2007, 16:23 zyUKR1 ЦитатаНе вижу особого смысла в предварительном под... 4.7.2007, 16:00 boiler Для того что бы растворенные агрессивные газы был... 4.7.2007, 16:05 Dimur 2 zyUKR1: сборная солянка... Вы невнимательно слуш... 4.7.2007, 16:46 zyUKR1 Цитатауказанная температура нужна для начала актив... 4.7.2007, 16:46 zyUKR1 Цитатаесли Вы пустите через деаэраторную головку н... 4.7.2007, 16:57 Dimur я выбираю деаэратор с баком на часовой максимальны... 4.7.2007, 17:25 zyUKR1 Мы ставим бак запаса равный 30 минутам нагрузки ко... 4.7.2007, 18:16 zyUKR1 Нагревом воды можно уменьшать содержания кислорода... 5.7.2007, 8:34 zeman Цитата(zyUKR1 @ 5.7.2007, 9:34) Так вот с... 5.7.2007, 8:43 zyUKR1 ЦитатаПочему?
Что бы ответит на этот вопрос надо п... 5.7.2007, 11:27 zeman Цитата(zyUKR1 @ 5.7.2007, 12:27) В головк... 5.7.2007, 12:45 Dimur доводы zyUKR1 мне сейчас напоминают общение народа... 5.7.2007, 13:50 zyUKR1 ЦитатаПравда тут нужно оговориться, что речь идет ... 5.7.2007, 15:28 zeman Цитата(zyUKR1 @ 5.7.2007, 16:28) 141212Кт... 8.8.2007, 15:20 zyUKR1 Я же понял свою ошибку. А все вдруг замолчали.
Е... 13.7.2007, 8:37 zeman При такой схеме предполагается, что при барботаже ... 13.7.2007, 9:50 zyUKR1 Цитатапри барботаже пар не полностью конденсируетс... 13.7.2007, 10:19 zeman Цитата(zyUKR1 @ 13.7.2007, 11:19) Он внут... 13.7.2007, 11:39 Dimur не полностью конденсируется, когда уже произошел п... 13.7.2007, 10:57 zyUKR1 Dimur ответьте на мой вопрос.. подогревать надо ил... 13.7.2007, 11:24 Dimur мой ответ более чем развернут на страницах этой те... 13.7.2007, 12:12 zeman Цитата(Dimur @ 13.7.2007, 13:12) давайте ... 13.7.2007, 14:55 zyUKR1 Извините за назойливость.. хотел бы продолжить эту... 23.7.2007, 10:11 MASK Цитата(zyUKR1 @ 23.7.2007, 7:11) 147996Из... 26.7.2007, 6:32 zyUKR1 А может кто выложит ГОСТ 16860-71 "Деаэраторы... 9.8.2007, 9:35 Бойко В мою бытность работы наладчиком, встречались схем... 31.8.2007, 12:17 Деаэратор 1) Нагрев ХОВ перед деаэраторм не является обязате... 31.12.2007, 22:21 sl-spds Цитата(steam @ 27.6.2007, 14:56) 137869По... 30.1.2008, 19:29 sl-spds Цитата(zeman @ 27.6.2007, 15:34) 137894Уж... 31.1.2008, 12:22 tgv по деньгам можете сориентировать сколько примерно ... 5.2.2008, 15:07 zeman Я думаю, что до... много , короче
У меня другой ... 5.2.2008, 15:59 Машинист По схеме стоит редуктор 13/2 бар - после него пар ... 5.2.2008, 16:45 JJJJ ПП действительно отсутствует, везде параметры 195С... 5.2.2008, 16:48 sl-spds Конечно, опечатка. В своё время в проекте было поп... 6.2.2008, 13:10 Романыч))) Господа, о чем вообще вопрос
смотрим сюда http://... 1.3.2009, 23:47 Романыч))) вот нарыл характеристики атмосферных деаэраторов h... 2.3.2009, 0:18 FOXX Уважаемые специалисты может у кого есть тепловая с... 25.11.2009, 9:44 zeman Свою - жалко, а ссылочкой поделюсь: http://mega-wa... 25.11.2009, 9:53 Andru_ Красивая схемка, только в конкретном варианте:
1. ... 25.11.2009, 10:38 FOXX Цитата(Andru_ @ 25.11.2009, 10:38) Красив... 25.11.2009, 10:52  Andru_ Цитата(FOXX @ 25.11.2009, 10:52) Спасибо ... 25.11.2009, 10:59   FOXX Цитата(Andru_ @ 25.11.2009, 10:59) Так по... 25.11.2009, 11:17  Patorok Цитата(FOXX @ 25.11.2009, 10:52) Спасибо ... 25.11.2009, 17:36 Andru_ 1. Для чего пар подается непосредственно в саму ем... 25.11.2009, 14:32 FOXX ЦитатаВстречный вопрос - Ваша специальность?
И с к... 26.11.2009, 9:04  FOXX Можете подсказать как правильно подобрать сепарато... 27.11.2009, 13:27 zeman Вы меня извините за мою лень, я опять отделаюсь с... 27.11.2009, 15:29 rosteplokontrakt Чтобы не мучаться с проектом, предлагаю модульную ... 8.12.2009, 15:23 FOXX Уважаемые специалисты, я нарисовал тепловую схему ... 20.12.2011, 19:45 Valiko - компенсационные баки - на всас насосов. 20.12.2011, 21:27 FOXX Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 22:27) - комп... 20.12.2011, 21:44 shadow Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 23:27) - комп... 21.12.2011, 6:23 Valiko логика, здравый смысл и рекомендации изготовителей 20.12.2011, 21:59 FOXX Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 22:59) логика... 20.12.2011, 22:26 Valiko Насосы К3. А отпуск тепла чем регулируем? 20.12.2011, 22:41 FOXX Цитата(Valiko @ 20.12.2011, 23:41) Насосы... 20.12.2011, 23:03 papinovs kakogo dovlenija parovaja sistema?
Na parovif kotl... 20.12.2011, 22:54 shadow 1. Согласно паспортным данным деаэратора ДА-5/2 уд... 21.12.2011, 6:17 FOXX Цитата(shadow @ 21.12.2011, 7:17) 1. Согл... 21.12.2011, 7:53 FOXX Цитата(shadow @ 21.12.2011, 7:17) 1. Согл... 21.12.2011, 8:06 shadow 1. Паровые котлы 2 шт. паропроизводительностью 2,... 21.12.2011, 8:23 FOXX Цитата(shadow @ 21.12.2011, 9:23) 1. Паро... 21.12.2011, 11:49 shadow 1. Да конечно избыточное :-).
2. Заметил, что на с... 21.12.2011, 12:44 FOXX Цитата(shadow @ 21.12.2011, 13:44) 1. Да ... 21.12.2011, 13:24 shadow Я имею ввиду деаэратор, питальные насосы с обвязко... 21.12.2011, 13:25 FOXX Цитата(shadow @ 21.12.2011, 14:25) Я имею... 21.12.2011, 15:40 Valiko баками компенсируется контур КОТЕЛЬНОЙ. Сеть пусть... 21.12.2011, 20:00 shadow Цитата(Valiko @ 21.12.2011, 23:00) баками... 22.12.2011, 6:17 Галиев Что мне не нравится:
1. Нет резервного фильтра I-... 22.12.2011, 13:35 FOXX Цитата(Галиев @ 22.12.2011, 14:35) Что мн... 26.12.2011, 9:53 Valiko ну и что? компенсаторы компенсируют расширение и м... 22.12.2011, 20:35 Галиев И еще вопрос: обеспечит ли ХВО котлы при отсутстви... 23.12.2011, 8:47 Галиев У пароводяных кожухотрубных теплообменников холод... 26.12.2011, 15:37 FOXX Цитата(Галиев @ 26.12.2011, 16:37) У паро... 26.12.2011, 16:32 FOXX Цитата(Галиев @ 26.12.2011, 16:37) У паро... 26.12.2011, 16:39 Галиев Для атмосферного ДА не критично.
Точнее, вода пода... 26.12.2011, 17:04 FOXX Цитата(Галиев @ 26.12.2011, 18:04) Для ат... 1.2.2012, 15:07  Галиев Цитата(FOXX @ 1.2.2012, 15:07) 1. Т.е. те... 2.2.2012, 11:02   FOXX Цитата(Галиев @ 2.2.2012, 12:02) 1. В иде... 6.2.2012, 12:08  tolant Цитата(FOXX @ 1.2.2012, 15:07) 1. Т.е. те... 2.2.2012, 11:19 Галиев По поводу канализации, слив конденсата от паровых ... 26.12.2011, 19:00 prant 1. На деаэраторе нет гидрозатвора (уточните по рек... 5.1.2012, 17:40 prant ЦитатаПо поводу канализации, слив конденсата от па... 5.1.2012, 18:08 tiptop Цитата(prant @ 5.1.2012, 19:08) Нормативн... 5.1.2012, 19:16
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)