Сообщений в этой теме
OVKT ОДК и сильфонный компенсатор 13.7.2007, 11:32 Dent Установкой других типов компенсаторов. 13.7.2007, 13:15 OVKT А вот нету других способов: справа фундамент, слев... 13.7.2007, 15:30 OVKT Придётся обращаться в личку к выступавшим по теме ... 15.7.2007, 21:08 Dent Все зависит от ситуации. Какой диаметр трубопровод... 16.7.2007, 6:59 OVKT Смотрите планировку, хотя там ничего особенного.
... 16.7.2007, 10:23 Dent Если без сильфонника не обойтись ставте проходной ... 16.7.2007, 15:04 kovee Рекомендации ОДК "Вектор" 1,45МБ 24.7.2007, 13:06 OVKT "ставте проходной терминал и проходите как об... 25.7.2007, 8:40 Dent Цитата(OVKT @ 25.7.2007, 9:40) 148785... 26.7.2007, 9:17 Contra Доброго времени суток.
Компания Мосэнэрго года 2-3... 31.8.2007, 0:15 Contra Цитата(OVKT @ 13.7.2007, 12:32) 144587Пос... 6.9.2007, 15:47 Dent Цитата(Contra @ 6.9.2007, 16:47) 163969Си... 7.9.2007, 12:08  Contra Цитата(Dent @ 7.9.2007, 13:08) 164030Инте... 8.9.2007, 9:08 Mi_shutka Всем добрый день! Ответ из Питера:
Да, соверше... 12.9.2007, 12:58 OVKT Как же КРЕПИТЬ сильфонный к трубам ППУ?
Отрезать п... 13.9.2007, 10:11 Contra Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 11:11) 165524Как... 13.9.2007, 21:42 Mi_shutka Так на фото выше, ребята и занимаются монтажом сил... 13.9.2007, 10:19 Tema219 добрый день! разрешите и мне свою лепту снести... 13.9.2007, 10:25 Mi_shutka С чего Вы, Tema219, взяли, что порвёт? У СК предел... 13.9.2007, 10:31 OVKT Мой ГЛАВНЫЙ вопрос: элемент Неподвижной опоры нужн... 13.9.2007, 11:08 Contra Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 12:08) 165577Мой... 16.9.2007, 17:46 Mi_shutka OVKT, а при чем тут элемент неподвижной опоры и си... 13.9.2007, 11:23 OVKT Элемент НО имеет длину, половина которой больше, ч... 13.9.2007, 12:29 Mi_shutka Допускается сдвигать и НО и СК до 2-4 метров (при ... 13.9.2007, 12:43 OVKT А как же устроить "элемент с заглушкой" ... 13.9.2007, 12:57 Contra Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 13:57) 165639А к... 14.9.2007, 0:08 Mi_shutka 1. На преспективу?
2. Поставить концевой элемент (... 13.9.2007, 14:08 OVKT Чую, схема понадобится монтажникам, а то состряпаю... 13.9.2007, 14:12 Contra Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 15:12) 165685Чую... 17.9.2007, 15:53 Tema219 извините, ради бога! может я не понимаю технол... 13.9.2007, 15:26 Dent Цитата(Tema219 @ 13.9.2007, 16:26) 165728... 13.9.2007, 15:43 Mi_shutka В теле сильфона провод, возможно проходит не в пен... 13.9.2007, 15:42 Mi_shutka Чуть-чуть поправлю. СК монтируется между неподвижн... 13.9.2007, 22:05 Contra Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 11:11) 165524Как... 13.9.2007, 23:57 OVKT Да, то, что нужно!
Неужели у Стройполимера нет... 14.9.2007, 8:11 Contra Цитата(OVKT @ 14.9.2007, 9:11) 165862Неуж... 14.9.2007, 8:24 OVKT Металлические заглушки нужны с 1-й стороны как тру... 16.9.2007, 12:45 OVKT Как мы изображаем камеры УТ, когда рядом с камерой... 16.9.2007, 18:15 Contra Цитата(OVKT @ 16.9.2007, 19:15) 166339Как... 16.9.2007, 18:42 Contra Значит так.
1. Если на трассе установлена камера, ... 16.9.2007, 22:32 Mi_shutka У нас в Питере встречаются "лобовые неподвижн... 17.9.2007, 11:51 Mi_shutka а когда надо "вчера" - проект делается ... 18.9.2007, 13:09
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|