> Почему котёл всасывает из приточки и вытяжки
andreu1
сообщение 16.7.2007, 15:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Здравствуйте.Ответе пожалуйста. В помещении котельной имеется естественная приточная вентиляция, которая включает в себя блок шумоглушителя прикреплённого к приточному отверстию. Вытяжная вентиляция состоит из воздуховода и дефлектора на крше. Так вот котёл почему-то всасвает и из приточки и и из вытяжки. Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andreu1   Почему котёл всасывает из приточки и вытяжки   16.7.2007, 15:07
- - zeman   Неправильно расчитана система венитиляции. Ставьте...   16.7.2007, 15:16
|- - tiptop   Цитата(zeman @ 16.7.2007, 16:16) 145570Ст...   17.7.2007, 16:16
- - JJJJ   Поменяйте вентилятор на притоке. Материальный бала...   16.7.2007, 16:01
- - Skaramush   Извините, коллеги, но два поста не в тему. Дано: и...   17.7.2007, 0:35
|- - zeman   Цитата(Skaramush @ 17.7.2007, 1:35) Извин...   17.7.2007, 8:35
|- - Skaramush   Цитата(zeman @ 17.7.2007, 7:35) 145795Не ...   17.7.2007, 23:58
|- - zeman   Цитата(Skaramush @ 18.7.2007, 0:58) 14641...   18.7.2007, 9:00
- - tgv   зачем трогать вытяжку, если притока не хватает? мо...   17.7.2007, 18:39
|- - tiptop   Цитата(tgv @ 17.7.2007, 19:39) 146314заче...   17.7.2007, 19:13
- - JJJJ   Естественные вытяжка и приток в одном помещении - ...   19.7.2007, 14:56
|- - zeman   Цитата(JJJJ @ 19.7.2007, 15:56) 147204Ест...   19.7.2007, 15:25
- - zavhoz777   Цитата(andreu1 @ 16.7.2007, 15:07) 145562...   19.7.2007, 15:28
- - JJJJ   Котельная это не жилой дом. Тяга дымохода котла ...   19.7.2007, 16:15
- - zavhoz777   Цитата(JJJJ @ 19.7.2007, 16:15) 147246Тяг...   19.7.2007, 16:27
|- - JJJJ   Цитата(zavhoz777 @ 19.7.2007, 13:27) 1472...   19.7.2007, 16:51
|- - tiptop   Цитата(zavhoz777 @ 19.7.2007, 17:27) 1472...   19.7.2007, 17:24
- - zavhoz777   Ага, а выяснилось, что и проблемы как таковой нет....   19.7.2007, 17:12
- - Igor Barishpolets   Потому, что расход воздуха на горение и подсос воз...   19.7.2007, 23:55
|- - ремесленник   Цитата(Igor Barishpolets @ 20.7.2007, 0:5...   21.7.2007, 22:00
- - AndreyNN   Вопрос к автору темы. Какой стоит дефлектор и како...   20.7.2007, 7:28
- - Skaramush   Вообще говоря, при механическом удалении воздуха и...   14.5.2008, 12:19
- - sl-spds   Господа, зачем усложнять? Зачем ставить вытяжные в...   14.5.2008, 13:23
- - Nadia   Системы вытяжки потому и опрокидываются, что не уч...   14.5.2008, 13:33
|- - Skaramush   Цитата(Nadia @ 14.5.2008, 13:33) 252616Си...   14.5.2008, 20:48
|- - Gornostay   Цитата(Skaramush @ 14.5.2008, 20:48) 2528...   16.12.2008, 14:13
- - Jester   а не проще ли поставить в дверь переточную решетку...   14.5.2008, 16:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных