akolmakov
сообщение 19.10.2005, 7:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.3.2005
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573



Уважаемые господа.

При расчете величины отопительных приборов имеющихся во всех старых справочниках никаких проблем нет, есть там всякие экм-ы и все необходимые данные. А вот как быть с современными приборами в которых как правило есть только мощность одной секции.

Вопрос: а при каких условиях определена мощность одной секции современных приборов (ну там расход, температурный напор и т.д.). Ведь производителю выгоднее указать наибольшую мощность и я редко встречал при каких параметрах определена заявленная мощность. Как в этих случаях расчитывать величину отопительных приборов в однотрубной системе, да в прочем и в 2-х трубной тоже.

Может конечно это и не проблема, но тогда я может чего не понимаю, вразумите.
Кто как выходит из этой ситуации и как выполняет расчет может у кого есть простенькие програмки, поделитесь информацией.

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- akolmakov   Тепловой расчет отопительных приборов   19.10.2005, 7:03
- - Karrin   Как раз с современными приборами проблем быть не д...   19.10.2005, 9:56
- - Казимирик   На многие нагревательные приборы, в том числе и им...   19.10.2005, 11:24
- - akolmakov   Вот это и странно добрые люди из Витатерм предоста...   19.10.2005, 12:43
- - Казимирик   "Добрые люди" из "Витатерм" бе...   19.10.2005, 14:25
- - Alex_   Никогда не встречал таких проблем. Все данные у пр...   19.10.2005, 17:15
- - Newenergetik   Цитата(akolmakov @ Oct 19 2005, 08:03 )Вопрос...   21.10.2005, 0:59
- - ShaggyDoc   ЦитатаНоминальный тепловой поток, кВт, - тепловой ...   21.10.2005, 5:54
- - Veterran   Спор затянулся, а истины все нет. "Рекоменда...   21.10.2005, 10:20
- - Newenergetik   Цитата(ShaggyDoc @ Oct 21 2005, 06:54 )Это ве...   22.10.2005, 1:14
- - ShaggyDoc   ЦитатаРабота отопительных приборов во всей Вселенн...   23.10.2005, 11:08
- - Alex_   Цитата(ShaggyDoc @ Oct 23 2005, 12:08 )Хотело...   23.10.2005, 11:37
- - Newenergetik   Цитата(ShaggyDoc @ Oct 23 2005, 12:08 )Безусл...   23.10.2005, 15:41
- - Newenergetik   Цитата(Alex_ @ Oct 23 2005, 12:37 )А так ли э...   23.10.2005, 15:43
- - ShaggyDoc   Что я имею ввиду под "единой формулой"? ...   24.10.2005, 6:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных