Защита от сухого хода, Как делается? |
|
|
|
18.7.2007, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор? Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так?
Помогите пожалуста.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Fireman Защита от сухого хода 18.7.2007, 19:28 Кузнецов Д А нет
"защиту сухого хода перед насосом"
о... 18.7.2007, 19:35 Игорь Борисов Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 20:28) 146903... 18.7.2007, 19:38 Кузнецов Д А Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 19:38) ... 18.7.2007, 19:49  Kass Цитата(Кузнецов Д А @ 18.7.2007, 20:49) 1... 18.7.2007, 20:09 Fireman как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним... 18.7.2007, 19:39 Кузнецов Д А Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:39) 146908... 18.7.2007, 19:44 Fireman два пожарных насоса и один насос жокей, хочу поста... 18.7.2007, 19:44 Fireman А есть смысл одновременно устанавливать и защиту с... 18.7.2007, 19:54 Взводатор Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:28) 146903... 18.7.2007, 20:11 Игорь Борисов О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвеси... 18.7.2007, 20:27 Vasiliy Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 21:27) ... 18.7.2007, 21:00 losь добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтом... 18.7.2007, 21:33 Игорь Борисов Цитата(losь @ 18.7.2007, 22:33) 146932доб... 18.7.2007, 21:38 Кузнецов Д А http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...20... 19.7.2007, 6:56 Fireman ЦитатаО! Пожарный резервуар. Я б электродики п... 19.7.2007, 7:52 Игорь Борисов Цитата(Fireman @ 19.7.2007, 8:52) 146979А... 19.7.2007, 8:09 kip Можно РОС-ы или ИСУ ставить:
www.kontakt-1.ru
www.... 19.7.2007, 9:33 Fireman А как такой электрод работает? (в данном случае) 19.7.2007, 9:38 Makarena Здравствуйте! Извините, если не в тему.
Подск... 2.9.2011, 15:44 Crazy7 Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 16:44) Здравс... 7.9.2011, 22:24  Makarena Цитата(Crazy7 @ 7.9.2011, 23:24) Также не... 8.9.2011, 10:46 Usach Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 19:44) Здравс... 2.9.2011, 19:12 Makarena Спасибо за доступное разъяснение! 8.9.2011, 10:38 Usach Речь о том, что если давление на всасе близко к ус... 8.9.2011, 12:55 Makarena Usach, еще раз спасибо!
P.S. Учиться никогда ... 8.9.2011, 15:05 Юрец_НСК Цитата(Usach @ 8.9.2011, 16:55) С недавни... 9.9.2011, 12:40  Makarena Должно быть, речь идет о "Приказе от 8 июля 2... 12.9.2011, 9:10 Usach Цитата(Юрец_НСК @ 9.9.2011, 16:40) А в ка... 9.9.2011, 20:38 испытатель Не могу понять - новый метод защиты от сухого хода... 11.9.2011, 22:08 Насосник Защита от сухого хода применяется для сохранения н... 12.9.2011, 10:26 and Цитата(Насосник @ 12.9.2011, 11:26) Защит... 12.9.2011, 11:16 Makarena Цитата(Насосник @ 12.9.2011, 11:26) В слу... 12.9.2011, 12:05 испытатель Пожарники действительно тупят по данному поводу. Н... 13.9.2011, 21:15 Usach Цитата(Насосник @ 12.9.2011, 14:26) Защит... 13.9.2011, 21:30 vladun Это у вас "техническая" дурь,а насосник ... 13.9.2011, 22:40 Usach Цитата(vladun @ 14.9.2011, 2:40) Это у ва... 14.9.2011, 5:01 Михаил_PLC Цитата(Usach @ 14.9.2011, 5:01) Бу-га-га... 14.9.2011, 13:20 ViC Цитата(Usach @ 14.9.2011, 5:01) Бу-га-га... 14.9.2011, 20:25 Usach Цитата(Makarena @ 12.9.2011, 13:10) Должн... 14.9.2011, 7:52 bbreak_d Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
Есл... 14.9.2011, 17:51 nick2 расход идет постоянно?
можете поставить датчики по... 14.9.2011, 18:58 bbreak_d Спасибо за скорый ответ! Премного благодарна... 14.9.2011, 19:08 and Вы не написали откуда насос забирает воду, из нижн... 14.9.2011, 19:49 bbreak_d Насос забирает воду из перемычки. Но... Мне нужен ... 14.9.2011, 20:06 Usach Вот инструкция на реальную пожарную станцию. Там н... 16.9.2011, 6:11 Rus75 Цитата(Usach @ 16.9.2011, 7:11) Вот инстр... 16.9.2011, 7:26 Usach Да ну! На выходе стоят реле для контроля выход... 16.9.2011, 7:52 Rus75 Цитата(Usach @ 16.9.2011, 8:52) ... и вкл... 16.9.2011, 8:29  and Цитата(Rus75 @ 16.9.2011, 9:29) ...в опис... 16.9.2011, 12:13   Rus75 Цитата(and @ 16.9.2011, 13:13) описание с... 16.9.2011, 13:01 Ka3ax имеется ли регламент, стандарт Российской Федерац... 18.8.2021, 13:59 yozik Добрый день.
Сложный вопрос.
Насосы сами по себе н... 18.8.2021, 14:38 Ka3ax >Насосы сами по себе не бывают.
с моторчиком, ... 18.8.2021, 16:02 Kotlovoy Если насос такой дорогой, целесообразно защитить е... 18.8.2021, 16:26