> Защита от сухого хода, Как делается?
Fireman
сообщение 18.7.2007, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Я вообще ВКашник, выдал задание автоматчикам на защиту сухого хода перед насосом, а они спрашивают на какое давление настраивать прибор?
Решили при рабочем напоре насоса 90 м, защиту сухого хода настроить на 80 м, правильно так?

Помогите пожалуста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   Защита от сухого хода   18.7.2007, 19:28
- - Кузнецов Д А   нет "защиту сухого хода перед насосом" о...   18.7.2007, 19:35
- - Игорь Борисов   Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 20:28) 146903...   18.7.2007, 19:38
|- - Кузнецов Д А   Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 19:38) ...   18.7.2007, 19:49
|- - Kass   Цитата(Кузнецов Д А @ 18.7.2007, 20:49) 1...   18.7.2007, 20:09
- - Fireman   как откуда? це ж насос, а не компрессор, перед ним...   18.7.2007, 19:39
|- - Кузнецов Д А   Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:39) 146908...   18.7.2007, 19:44
- - Fireman   два пожарных насоса и один насос жокей, хочу поста...   18.7.2007, 19:44
- - Fireman   А есть смысл одновременно устанавливать и защиту с...   18.7.2007, 19:54
- - Взводатор   Цитата(Fireman @ 18.7.2007, 19:28) 146903...   18.7.2007, 20:11
- - Игорь Борисов   О! Пожарный резервуар. Я б электродики подвеси...   18.7.2007, 20:27
|- - Vasiliy   Цитата(Игорь Борисов @ 18.7.2007, 21:27) ...   18.7.2007, 21:00
- - losь   добавлю, емкость должна также и заполнятся, поэтом...   18.7.2007, 21:33
|- - Игорь Борисов   Цитата(losь @ 18.7.2007, 22:33) 146932доб...   18.7.2007, 21:38
- - Кузнецов Д А   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...20...   19.7.2007, 6:56
- - Fireman   ЦитатаО! Пожарный резервуар. Я б электродики п...   19.7.2007, 7:52
|- - Игорь Борисов   Цитата(Fireman @ 19.7.2007, 8:52) 146979А...   19.7.2007, 8:09
- - kip   Можно РОС-ы или ИСУ ставить: www.kontakt-1.ru www....   19.7.2007, 9:33
- - Fireman   А как такой электрод работает? (в данном случае)   19.7.2007, 9:38
- - Makarena   Здравствуйте! Извините, если не в тему. Подск...   2.9.2011, 15:44
|- - Crazy7   Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 16:44) Здравс...   7.9.2011, 22:24
|- - Makarena   Цитата(Crazy7 @ 7.9.2011, 23:24) Также не...   8.9.2011, 10:46
- - Usach   Цитата(Makarena @ 2.9.2011, 19:44) Здравс...   2.9.2011, 19:12
- - Makarena   Спасибо за доступное разъяснение!   8.9.2011, 10:38
- - Usach   Речь о том, что если давление на всасе близко к ус...   8.9.2011, 12:55
|- - Makarena   Usach, еще раз спасибо! P.S. Учиться никогда ...   8.9.2011, 15:05
|- - Юрец_НСК   Цитата(Usach @ 8.9.2011, 16:55) С недавни...   9.9.2011, 12:40
|- - Makarena   Должно быть, речь идет о "Приказе от 8 июля 2...   12.9.2011, 9:10
- - Usach   Цитата(Юрец_НСК @ 9.9.2011, 16:40) А в ка...   9.9.2011, 20:38
- - испытатель   Не могу понять - новый метод защиты от сухого хода...   11.9.2011, 22:08
- - Насосник   Защита от сухого хода применяется для сохранения н...   12.9.2011, 10:26
|- - and   Цитата(Насосник @ 12.9.2011, 11:26) Защит...   12.9.2011, 11:16
|- - Makarena   Цитата(Насосник @ 12.9.2011, 11:26) В слу...   12.9.2011, 12:05
- - испытатель   Пожарники действительно тупят по данному поводу. Н...   13.9.2011, 21:15
- - Usach   Цитата(Насосник @ 12.9.2011, 14:26) Защит...   13.9.2011, 21:30
- - vladun   Это у вас "техническая" дурь,а насосник ...   13.9.2011, 22:40
- - Usach   Цитата(vladun @ 14.9.2011, 2:40) Это у ва...   14.9.2011, 5:01
|- - Михаил_PLC   Цитата(Usach @ 14.9.2011, 5:01) Бу-га-га...   14.9.2011, 13:20
|- - ViC   Цитата(Usach @ 14.9.2011, 5:01) Бу-га-га...   14.9.2011, 20:25
- - Usach   Цитата(Makarena @ 12.9.2011, 13:10) Должн...   14.9.2011, 7:52
- - bbreak_d   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Есл...   14.9.2011, 17:51
- - nick2   расход идет постоянно? можете поставить датчики по...   14.9.2011, 18:58
- - bbreak_d   Спасибо за скорый ответ! Премного благодарна...   14.9.2011, 19:08
- - and   Вы не написали откуда насос забирает воду, из нижн...   14.9.2011, 19:49
- - bbreak_d   Насос забирает воду из перемычки. Но... Мне нужен ...   14.9.2011, 20:06
- - Usach   Вот инструкция на реальную пожарную станцию. Там н...   16.9.2011, 6:11
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 16.9.2011, 7:11) Вот инстр...   16.9.2011, 7:26
- - Usach   Да ну! На выходе стоят реле для контроля выход...   16.9.2011, 7:52
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 16.9.2011, 8:52) ... и вкл...   16.9.2011, 8:29
|- - and   Цитата(Rus75 @ 16.9.2011, 9:29) ...в опис...   16.9.2011, 12:13
|- - Rus75   Цитата(and @ 16.9.2011, 13:13) описание с...   16.9.2011, 13:01
- - Ka3ax   имеется ли регламент, стандарт Российской Федерац...   18.8.2021, 13:59
- - yozik   Добрый день. Сложный вопрос. Насосы сами по себе н...   18.8.2021, 14:38
- - Ka3ax   >Насосы сами по себе не бывают. с моторчиком, ...   18.8.2021, 16:02
- - Kotlovoy   Если насос такой дорогой, целесообразно защитить е...   18.8.2021, 16:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных