Добрый день!

Выполняю проект теплоснабжения воздушно-тепловых завес. Использую воду с параметрами 110/70 град. С. Офисное здание.

Для подвода теплоносителя к ВТЗ использутся трубы стальные водо-газопроводные.

Для прокладки магистралей от узла ввода до ВТЗ использую пространство подшивного потолка.

Вопрос: Разрешается ли прокладывать трубы с высокотемпературным теплоносителем под потолком помещений с постоянным(переменным) прибыванием людей?

Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мексиканец   Прокладка магистралей теплоснабжения Воз. тепловых завес.   25.7.2007, 11:41
- - Awarija   А как Вы еще планируете подвести воду к завесе? Вс...   25.7.2007, 12:20
- - Bueva   Трубы должны быть тщательно заизолированы, их диам...   25.7.2007, 12:41
- - zorik2   А попробуйте под потолком подвала или в канале в п...   25.7.2007, 12:48
- - Мексиканец   Возможнно проложить и в канале, но - канал будет н...   25.7.2007, 13:06
- - Bueva   Раньше часто прокладывали трубопроводы отопления в...   25.7.2007, 13:14
- - Bers   Цитата(Мексиканец @ 25.7.2007, 18:41) 148...   25.7.2007, 13:45
- - Daymonic   Ребят этот вопрос конечно интересен, ведь нормами ...   25.7.2007, 14:15
- - Мексиканец   Люди сидят в офисе больше 3-х часов - значит можно...   25.7.2007, 14:25
|- - Litvinov   Цитата(Мексиканец @ 25.7.2007, 15:25) 149...   25.7.2007, 14:41
- - Bers   Абсолютно согласен с коллегой Daymonic. Всегда нуж...   25.7.2007, 14:29
- - Мексиканец   По моему проекту я не планировал поливать сотрудни...   25.7.2007, 17:06
- - vladun   Ув. коллеги, не нашел ветку под "мои задачи...   23.10.2007, 10:46
- - Мексиканец   Я всегда прокладку труб согласовываю с электриками...   23.10.2007, 11:48
- - vladun   Они будут идти параллельно на одном уровне(нижний ...   23.10.2007, 12:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных