BBP Теплоснабжение 30.7.2007, 9:23 itanja а какая температура внутренняя наружная?
а зачем к... 30.7.2007, 19:02 zorik2 Во первых вылет компенсатора в право по ходу тепло... 30.7.2007, 20:00 BBP Наружная температура -27, температура теплоносител... 31.7.2007, 7:21 Евпатий Компенсатор на углу - известное решение, когда уго... 31.7.2007, 10:25 itanja кто это вам сказал , что он не компенсационный, по... 31.7.2007, 10:56 Евпатий Да, действительно для таких температур и диаметров... 31.7.2007, 19:48 itanja СТАРТ для больших диаметров и температур, а для ма... 1.8.2007, 12:34 BBP Выкладываю расчет компенсатора в СТАРТе, посмотрит... 1.8.2007, 14:47 Contra Привет!
1. Проект системы ОДК начинают с нумер... 1.9.2007, 23:50