Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Плюсы и минусы естественного и принудительного дымоудаления
Ykutka
сообщение 18.8.2007, 2:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.2.2007
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6253



Доброго времени суток коллеги!!! Нужен совет!
В данный момент озадачена выбором между естественным и принудительным дымоудалением подземной автостоянке на 100 машиномест, стоянка в один этаж поэтому оба варианта возможны,
общая площадь стоянки 3500м2, два пожарных отсека.
Естественное дымоудаление предполагается ч/з зенитные фонари с приводом, работодатель хочет, поставим по одному фонарю в каждый отсек.
в соответствие с ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91

2.14. Площадь поперечного сечения дымовых шахт или площадь открывающихся фрамуг А ш м 2 окон и фонарей, определяется по формуле:
А ш = G/G ш , (33 )
где: G - расчетный расход дыма, кг/ч, для помещений, резервуаров дыма и дымовых зон площадью 1600 м2 и менее, рассчитанных по п. 2.7 или п. 2.9

У меня 1ПО 1700 м2, 2ПО 1800м2 предположим по два фонаря в каждый ПО.
Меня это как то угнетает сомнения в голову лезут.
Насколько эффективна такая система дымоудаления ?
в том же пособие:

п. 2.13. Применение фрамуг в окнах для дымоудаления, как правило, не эффективно, т.к. защитить фрамуги от задувания ветром трудно или практически невозможно. Ветер может опрокинуть тягу через фрамуги и вместо удаления дыма из помещения он будет выдавливаться в соседние помещения и коридор. Пользоваться фрамугами для дымоудаления можно в местностях, где расчетная скорость ветра не превышает 1м/с или где фрамуги надежно защищены от задувания соседними зданиями или строениями

в Новосибирске в зимний период v=2,7м/c…
в пособие акцент на фрамуги, но все же СниП можно читать по разному
- не понял что и фонари к этому относят дурак…
- или же, там же четко написано фрамуги…

Вообще логично что к фонарям это имеет тоже прямое отношения так как по п. 2.15. удельный расход дыма определяют тоже с расчетной скоростью 1 м/с

Как правильно рассчитать, при скорости не 1 м/с а 2,7 м/с?
Есть поправочный коэффициент для таких расчетов? Ведь в Новосибирске все ровно ни кто не отменял естественное дымоудаления)))
Извините может не внимательно все прочла и поэтому такая каша)
Первый раз сталкиваюсь с этим вопросом и всех нюансов не знаю.

Прошу высказать свои мнения по плюсам и минусам естественного и принудительного дымоудаления)))))


И дать грамонтный совет по расчету helpsmilie.gif


Сообщение отредактировал Ykutka - 18.8.2007, 2:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ykutka   Плюсы и минусы естественного и принудительного дымоудаления   18.8.2007, 2:46
- - alem   Если я правильно понял конструкцию, то достаточно ...   18.8.2007, 5:53
- - Ykutka   Спасибо Александр И все же хочется выслушать мнен...   18.8.2007, 16:20
- - инж323   Якутка. Тут комплекс проблем. 1. На 1 м\с т.к...   18.8.2007, 18:21
- - Слободчиков Валентин   Естественное дымоудаление через фонари обычно прим...   19.8.2007, 11:05
- - Ykutka   Спасибо буду настаивать на принудительном! Есл...   19.8.2007, 21:43
- - mik29   Доброго времени суток! Да, естественное д/у пр...   23.8.2007, 9:53
- - Ykutka   Спасибо mik29, это вариант хороший, но как и фонар...   24.8.2007, 0:49
- - Слободчиков Валентин   Да какое уж тут дымоудаление при порошке-то???   26.8.2007, 20:50
- - Ykutka   ЦитатаДа какое уж тут дымоудаление при порошке-то?...   26.8.2007, 22:59
- - Слободчиков Валентин   А порошок в автостоянке это хорошо??? Это в концеп...   27.8.2007, 9:40
- - mik29   ЦитатаСпасибо mik29, это вариант хороший, но как и...   27.8.2007, 11:30
- - Ykutka   Подземная автостоянка пристроена к жилому комплекс...   28.8.2007, 0:58
- - Ykutka   ЦитатаА порошок в автостоянке это хорошо??? Это в ...   28.8.2007, 1:19
- - mik29   Цитатапри срабатывании модуля порошок не оказывает...   28.8.2007, 10:01
- - mik29   Цитатапорошковые системы пожаротушения, в отличие ...   28.8.2007, 10:06
- - Ykutka   ЦитатаА от меня требовали полной герметичности при...   28.8.2007, 10:57
- - Ykutka   ЦитатаА порошок в автостоянке это хорошо??? Это в ...   29.8.2007, 4:18
- - initu   Здравствуйте. Возникла ситуация. Дано: складское ...   30.8.2007, 15:09
|- - Litvinov   Цитата(initu @ 30.8.2007, 16:09) 162035.....   30.8.2007, 15:18
- - AndreyM   1. Вреден ли порошок человеку? Сертификаты санэпид...   31.8.2007, 22:11
- - Слободчиков Валентин   1. Сертификата СЭН на вышеуказанном сайте НЕТ - ли...   1.9.2007, 1:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных