> Скорость в сети воздуховодов, Подскажите ответ...
Razz
сообщение 27.8.2007, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



В двух словах: столкнулся с проблеммой - взяли на обсчет проект по вентиляции торгового центра. На вскидку работа сделана на скорую руку.... уж больно скорости велики (до 9,5 м/с на магистрали и 7,6 на ответвлениях). Пытаюсь доказать что это все выйдет боком все по тем же шумам и скорость надо снижать. Но фишка в чем немогу найти в СНиПе ограничение по скороти в воздуховодах (в голове у меня сидит 6 м/с- магистральный 4 м/с - на ответвлении)
Заказчик принципиален просит "номер СНиПа и пункт которым руководствуюсь". Подскажите где это прописано,в идеале жду ссылку на СНиП. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Razz   Скорость в сети воздуховодов   27.8.2007, 8:22
- - Litvinov   в нормах вы этих цифр не найдете, только в справоч...   27.8.2007, 8:32
- - Razz   1)В том то и дело что справочником Евроклимата я у...   27.8.2007, 10:28
- - e.o.l.   2.04.05-86 не действует уже, вместо него 41-01-200...   27.8.2007, 10:35
- - Razz   Спасибо конечно за подсказку ...но ни -91 ни -0...   27.8.2007, 11:56
- - Mr. S   Рекомендуем (из практики): - максимальная скорость...   27.8.2007, 12:11
- - veal   Можно рекомендовать все что угодно. Но норм ограни...   29.8.2007, 15:49
- - jota   По AHRAE рекомендованные (максимальные) скорости ...   29.8.2007, 16:21
|- - gottra   Магистрали: частн.дома 3,6/4,6 (4/6) м/с Ответвле...   14.9.2007, 18:46
- - Странная Белка   Я перестала тратить нервы на таких Заказчиков. Хоч...   30.8.2007, 8:49
|- - веселый   Цитата(Странная Белка @ 30.8.2007, 9:49) ...   30.8.2007, 10:37
- - Александр Васильев   2 Mr. S "- максимальная скорость в фильтрах:...   30.8.2007, 13:31
- - инж323   " взяли на обсчет проект по вентиляции ...   30.8.2007, 15:01
- - Razz   Конечно все хорошо, грамотное тех.задание на монта...   30.8.2007, 15:13
- - Flow   Могу порекомендовать СНиП II-12-77. Таблица 26. Г...   31.8.2007, 8:42
- - kegar   Здравствуйте уважаемые коллеги ОВ! Тут проекти...   2.9.2007, 13:34
- - Александр Васильев   воспользуйтесь поиском по словам скорость в воздух...   2.9.2007, 18:40
|- - MMM   Цитата(Александр Васильев @ 2.9.2007, 19...   10.9.2007, 9:28
- - Litvinov   +1 к Александр Васильев! Уважаемый kegar, проч...   2.9.2007, 18:48
- - Нел   Здравствуйте уважаемые!! Расчитываю венти...   10.9.2007, 9:13
- - Litvinov   Судя по всему у вас будет механическая вентиляция,...   10.9.2007, 9:28
- - lerik   сам больше 3,5м/с скорость не принимаю на ответвле...   13.9.2007, 17:26
- - Razz   А нельзя ли поподробнее по поводу статьи в АВОКе?...   14.9.2007, 9:48
- - lerik   Не. Точно не знаю. Знаю что в нашей экспертизе так...   14.9.2007, 10:13
- - lerik   Вот. Статья в Авоке за 2002 год. 5 номер. "Оц...   18.9.2007, 10:37
- - 1Jack   Наиболее корректный и инженерный способ убеждения ...   21.9.2007, 12:28
- - Flow   Цитата(1Jack @ 21.9.2007, 13:28) 168071На...   21.9.2007, 12:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных