Мара Водоснабжение из пож.емкости 28.8.2007, 8:28 Ferdipendoz Отчего бы и нет? Всегда проще использовать существ... 28.8.2007, 10:42 Мара А пожарные разрешат ?Разве в пож.резервуарах запас... 28.8.2007, 10:50 Ferdipendoz Вода не будет стоячей, если вы будете использовать... 28.8.2007, 11:01 Мара Эта пож. емкость и расчитана на пожаротушение обье... 28.8.2007, 11:05 AlexStar Должные быть две емкости, в каждой из которых по 5... 28.8.2007, 11:09 Мара Емкости две по 250м3.Заполнение по пожарным рукава... 28.8.2007, 11:17 AlexStar Вам сколько надо воды на пожаротушение в общем? Ра... 28.8.2007, 11:31 Ferdipendoz Посчитайте противопожарный расход и запас по СНиП ... 28.8.2007, 11:37 Михаил I у Вас бак 250 кубов, на хоз-питье -38. Не забывайт... 28.8.2007, 14:20 Мара А по каким нормам вода должна обмениваться 1 раз в... 28.8.2007, 16:47 AlexStar СНиП по воде наружке, разд.9 29.8.2007, 8:10 Мара Всем откликнувшимся СПАСИБО! 29.8.2007, 10:54