> вертикальные стояки ХС, крепления, компенсаторы
ivo
сообщение 13.9.2007, 13:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



Вертикальный стояк - длиной 100м. труба 273х7. система холодоснабжения - параметры 7-12.
тепловое удлинение получается 10мм на всю длину.
по моим рассуждениям столб жидкости давит в нижнюю точку и создает на нижнем участке бешеную нагрузку на
неподвижку - равную весу воды всего столба жидкости + вес трубы участка между НО . для того чтобы разгрузить нижнюю НО ставлю 4 опоры -НО через равные промежутки по всему стояку, а следовательно между ними вынуждена поставить сильфонные компенсаторы, т.к. какое-никакое но удлинение же есть. Но получается при такой ситуации что промежуточные опры держат только вес труб на своих участках - а вес воды на нижнюю опору так и действует (а это порядка 5 т. на перекрытие) и плюс к этому на нижнюю опору действует распорное усилие сильфонного компенсатора.
в общем нагрузка колоссальная
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? может есть какое-то другое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных