ivo
Вертикальный стояк - длиной 100м. труба 273х7. система холодоснабжения - параметры 7-12.
тепловое удлинение получается 10мм на всю длину.
по моим рассуждениям столб жидкости давит в нижнюю точку и создает на нижнем участке бешеную нагрузку на
неподвижку - равную весу воды всего столба жидкости + вес трубы участка между НО . для того чтобы разгрузить нижнюю НО ставлю 4 опоры -НО через равные промежутки по всему стояку, а следовательно между ними вынуждена поставить сильфонные компенсаторы, т.к. какое-никакое но удлинение же есть. Но получается при такой ситуации что промежуточные опры держат только вес труб на своих участках - а вес воды на нижнюю опору так и действует (а это порядка 5 т. на перекрытие) и плюс к этому на нижнюю опору действует распорное усилие сильфонного компенсатора.
в общем нагрузка колоссальная
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? может есть какое-то другое решение?
Vik
Если у Вас стояк только ХС (т.е) горячей воды там не будет, то компенсаторы можете не ставить. Монтируете при 20 гр С, внутри 7-12. перепад Т ничтожно мал. Что касается нагрузки на нижнюю опору - задание строителям. Если хотите уменьшить - рвите контур промежуточными ТО. Тогда вырастет мощность ХМ.
starscream
Товарисчи, подскажите или дайте ссылку где в москве можно преобрести компенсирующие вставки для чиллера?! Очень на вас надеюсь?
vadim999

То ivo Дата 13.9.2007, 14:24

Ну, дела. "Мои" ф400мм. х 36м - андыхают.

Реализована такая схема. Компенсатор - один перед самым высоким отводом (соответствующий конец лежака жестко закреплен на перекрытии кровли). Подпятник (тумба) стояка упирается в усиление перекрытия - дополнительное бетонирование клетки колон; в месте контакта подпятника и усиления проложен металлический лист. Промежуточные опры стояка внутри шахту - условно плавающие (резиновые прокладки хомутов).

_____________________________
ЗЫ. Усиление перекрытия (расчет и работы) выполнены строителями по исходным данним проектировщиков систем КД.
vadim999
Цитата(starscream @ 10.8.2009, 13:22) [snapback]421510[/snapback]
Товарисчи, подскажите или дайте ссылку где в москве можно преобрести компенсирующие вставки для чиллера?! Очень на вас надеюсь?


Странно. Дык, они должны входить в состав поставки самого чиллера. И потом, если чаво и какого размера и самим нуна, сами и Гуглим.
WhiteShark
делайте П-образные участки и крепите к каждому из перекрытий.
WhiteShark
А можете даже и не делать такие участки... главное

не путайте давление столба воды внизу с весом всей трубы с водой wink.gif
vadim999
Цитата(WhiteShark @ 13.8.2009, 8:30) [snapback]422718[/snapback]
А можете даже и не делать такие участки... главное

не путайте давление столба воды внизу с весом всей трубы с водой wink.gif


Не-ааа, всетаки не допонял! Мона после слова "столба", в частных производных? Спасибо.