Вертикальный стояк - длиной 100м. труба 273х7. система холодоснабжения - параметры 7-12.
тепловое удлинение получается 10мм на всю длину.
по моим рассуждениям столб жидкости давит в нижнюю точку и создает на нижнем участке бешеную нагрузку на
неподвижку - равную весу воды всего столба жидкости + вес трубы участка между НО . для того чтобы разгрузить нижнюю НО ставлю 4 опоры -НО через равные промежутки по всему стояку, а следовательно между ними вынуждена поставить сильфонные компенсаторы, т.к. какое-никакое но удлинение же есть. Но получается при такой ситуации что промежуточные опры держат только вес труб на своих участках - а вес воды на нижнюю опору так и действует (а это порядка 5 т. на перекрытие) и плюс к этому на нижнюю опору действует распорное усилие сильфонного компенсатора.
в общем нагрузка колоссальная
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? может есть какое-то другое решение?