> вертикальные стояки ХС, крепления, компенсаторы
ivo
сообщение 13.9.2007, 13:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



Вертикальный стояк - длиной 100м. труба 273х7. система холодоснабжения - параметры 7-12.
тепловое удлинение получается 10мм на всю длину.
по моим рассуждениям столб жидкости давит в нижнюю точку и создает на нижнем участке бешеную нагрузку на
неподвижку - равную весу воды всего столба жидкости + вес трубы участка между НО . для того чтобы разгрузить нижнюю НО ставлю 4 опоры -НО через равные промежутки по всему стояку, а следовательно между ними вынуждена поставить сильфонные компенсаторы, т.к. какое-никакое но удлинение же есть. Но получается при такой ситуации что промежуточные опры держат только вес труб на своих участках - а вес воды на нижнюю опору так и действует (а это порядка 5 т. на перекрытие) и плюс к этому на нижнюю опору действует распорное усилие сильфонного компенсатора.
в общем нагрузка колоссальная
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? может есть какое-то другое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 13.9.2007, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Если у Вас стояк только ХС (т.е) горячей воды там не будет, то компенсаторы можете не ставить. Монтируете при 20 гр С, внутри 7-12. перепад Т ничтожно мал. Что касается нагрузки на нижнюю опору - задание строителям. Если хотите уменьшить - рвите контур промежуточными ТО. Тогда вырастет мощность ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starscream
сообщение 10.8.2009, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752



Товарисчи, подскажите или дайте ссылку где в москве можно преобрести компенсирующие вставки для чиллера?! Очень на вас надеюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.8.2009, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То ivo Дата 13.9.2007, 14:24

Ну, дела. "Мои" ф400мм. х 36м - андыхают.

Реализована такая схема. Компенсатор - один перед самым высоким отводом (соответствующий конец лежака жестко закреплен на перекрытии кровли). Подпятник (тумба) стояка упирается в усиление перекрытия - дополнительное бетонирование клетки колон; в месте контакта подпятника и усиления проложен металлический лист. Промежуточные опры стояка внутри шахту - условно плавающие (резиновые прокладки хомутов).

_____________________________
ЗЫ. Усиление перекрытия (расчет и работы) выполнены строителями по исходным данним проектировщиков систем КД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 10.8.2009, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(starscream @ 10.8.2009, 13:22) [snapback]421510[/snapback]
Товарисчи, подскажите или дайте ссылку где в москве можно преобрести компенсирующие вставки для чиллера?! Очень на вас надеюсь?


Странно. Дык, они должны входить в состав поставки самого чиллера. И потом, если чаво и какого размера и самим нуна, сами и Гуглим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 12.8.2009, 21:12
Сообщение #6


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



делайте П-образные участки и крепите к каждому из перекрытий.

Сообщение отредактировал WhiteShark - 12.8.2009, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 13.8.2009, 7:30
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



А можете даже и не делать такие участки... главное

не путайте давление столба воды внизу с весом всей трубы с водой wink.gif

Сообщение отредактировал WhiteShark - 13.8.2009, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 11:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(WhiteShark @ 13.8.2009, 8:30) [snapback]422718[/snapback]
А можете даже и не делать такие участки... главное

не путайте давление столба воды внизу с весом всей трубы с водой wink.gif


Не-ааа, всетаки не допонял! Мона после слова "столба", в частных производных? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных