Двухтрубная система в многоэтажном жилом доме, Проблемы с перепадом давления |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*
|
31.10.2005, 13:18
|
Guest Forum

|
Добрый день! Опишу свою проблему, а потом вопрос. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Итак, есть многоэтажный (16 этажей) 4-х подъездный жилой дом, причем подъезды разной этажности. Система отопления двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой. ИТП стоит под 1-ым подъездом (с наименьшей этажностью). Температура воды меняется автоматикой от датчика температуры на улице. На стояках никаких регуляторов НЕТ. Есть только на каждом радиаторе в квартирах. ИТП опечатан и за него отвечает Теплосеть. Держит перепад давления на своем выходе 0.5 атм (само давление около 7 атм). Штатные радиаторы - труба с гармошкой". Заменил на биметалл в 2002 г. Оставил штатные ручные регуляторы давления около радиаторов, добавив только шаровые краны на подводящих и отводящих трубах радиаторов. Мой подъезд дальный от ИТП и квартира в торце дома. Проблема в том, что при понижении тепературы на улице часть радиаторов (в самых дальних от ИТП стояках) сначала снижают свою температуру (отводящая труба от радиатора ледяная), а потом совсем отключаются. Т.е. идет обратка, когда нижняя отводящая труба горячее подводящей. Давление около радиатора - 7.1 на подводящей, 7.2 на отводящей трубе. На все претензии ЖЭК говорит о несанкционированной замене радиаторов, закрытых в гипсокартон стояках и т.д., и т.п. Конечно, это все есть (хотя ЖЭК с "несанкционированной" тут лукавит - у них сварщик болел 1.5 месяца и моя бригада не могла ждать - пошли неофициальным путем), но суть, по-моему, в разбалансированной системе отопления. К тому же отсутствуют автоматические регулировочные (по протоку воды) клапаны в стояках. Вопросы : ~~~~~~~ 1) Есть ли официальные требования (ГОСТ или еще чего) каков д.б. перепад давления на двухтрубной системе по стоякам и около радиаторов? 2) Можно ли пригласить какую либо независимую экспертизу для составления официальной бумаги о причинах неработоспособности системы отопления (с учетом того, что в подвал ее не пустят)? 3) Какой наиболее простой выход из ситуации? (понимаю, что нужно смотреть, но вдруг есть рецепт...) Спасибо всем дочитавшим
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Гость_Сергей Двухтрубная система в многоэтажном жилом доме 31.10.2005, 13:18 Kks А квартира находится на последнем этаже? Ау сосед... 31.10.2005, 13:31 Гость_Сергей Цитата(Kks @ Oct 31 2005, 13:32 )А квартира н... 31.10.2005, 14:01 Дмитрий Селезнев Для начала надо выполнить согласование с ЖЭКом, а ... 31.10.2005, 14:19 Дмитрий Селезнев А вся беда у Вас из-за того, что соседи умнее Вас,... 31.10.2005, 14:26 gregory Сергей! Я не думаю, что основная причина в том... 31.10.2005, 17:38 Гость_Сергей Цитата(gregory @ Oct 31 2005, 17:39 )Сергей... 31.10.2005, 18:30 Григорий Попробуйте снять радиаторы (предварительно закрыв ... 31.10.2005, 18:48 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Oct 31 2005, 18:49 )Попробу... 31.10.2005, 19:34 Григорий Какой смысл в вентилях, если давление наоборот? А ... 31.10.2005, 19:50 Виталий А Ну не может быть на подаче давление быть меньше, ... 31.10.2005, 20:27 ShaggyDoc ЦитатаНу не может быть на подаче давление быть... 1.11.2005, 7:07 Гость_Сергей Цитата(ShaggyDoc @ Nov 1 2005, 07:08 )ЦитатаН... 1.11.2005, 9:54 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Oct 31 2005, 19:51 )Цитата(... 1.11.2005, 9:59 Григорий Цитата(Гость_Сергей @ Nov 1 2005, 10:00 )К че... 1.11.2005, 11:15 ShaggyDoc ЦитатаНа вопросы так никто и не ответил:
- какой... 1.11.2005, 11:28 gregory Сергей! Если Вы такой любознательный товарищ, ... 1.11.2005, 18:47 слесарь Цитата(Гость_Сергей @ Nov 1 2005, 09:55 )2) Т... 1.11.2005, 21:17 Newenergetik Цитата(Гость_Сергей @ Nov 1 2005, 09:55 )- ка... 1.11.2005, 21:25 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Nov 1 2005, 11:16 )Вы задал... 2.11.2005, 10:11 Гость_Сергей Цитата(слесарь @ Nov 1 2005, 21:18 )Для таких... 2.11.2005, 11:01 Гость_Сергей Цитата(ShaggyDoc @ Nov 1 2005, 11:29 )Так на ... 2.11.2005, 11:05 Гость_Сергей Цитата(gregory @ Nov 1 2005, 18:48 )Сергей... 2.11.2005, 11:12 ShaggyDoc ЦитатаОдно непонятно: как в наших условиях, когда ... 2.11.2005, 11:56 Гость_Сергей Цитата(ShaggyDoc @ Nov 2 2005, 11:57 )Потому,... 2.11.2005, 14:59 Дмитрий Селезнев Русский человек все что угодно сломает и Вы Сергей... 3.11.2005, 10:41 Гость_Сергей Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 3 2005, 10:42 )... 3.11.2005, 11:45 Дмитрий Селезнев Вот кстати "товарищ" в соседней рублике ... 3.11.2005, 12:03 Гость_Сергей Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 3 2005, 12:04 )... 3.11.2005, 12:32 Григорий Цитата(Гость_Сергей @ Nov 2 2005, 10:12 )У ме... 3.11.2005, 12:38 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Nov 3 2005, 12:39 )Вау... 3.11.2005, 12:55 Григорий Цитата(Гость_Сергей @ Nov 3 2005, 12:56 )Григ... 3.11.2005, 16:08 Andrew Цитатадавление 7.1 в подводящем стояке и 7.2 в отв... 3.11.2005, 18:49 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Nov 3 2005, 16:09 )Цитирую ... 3.11.2005, 19:08 Гость_Сергей Цитата(Andrew @ Nov 3 2005, 18:50 )Цитатадавл... 3.11.2005, 19:10 Григорий Цитата(Andrew @ Nov 3 2005, 18:50 )Цитатадавл... 4.11.2005, 0:26 Andrew Каюсь, глазомер подвёл. Действительно, всего 0,5 м... 4.11.2005, 12:44 zeman ЦитатаСамое интересное, что на 2 этажа выше и ниже... 4.11.2005, 20:22 gregory Зададим вопрос: может ли произойти опрокидывание ц... 5.11.2005, 10:42 zeman To gregory: Теория очень спорная. Я думаю Вы сами ... 5.11.2005, 14:23 Гость_Сергей Цитата(zeman @ Nov 4 2005, 20:23 )ЦитатаСамое... 5.11.2005, 15:58 Гость_Сергей Цитата(gregory @ Nov 5 2005, 10:43 )Зададим в... 5.11.2005, 16:07 gregory ЦитатаZeman: Теория очень спорная. Я думаю Вы сами... 5.11.2005, 20:25 Виталий А Давление на подаче должно быть больше чем на обрат... 5.11.2005, 21:02 Newenergetik Цитата(gregory @ Nov 5 2005, 20:26 )А по суще... 5.11.2005, 21:42 gregory Newenergetik Дата Nov 5 2005, 21:43 Цитатаzeman ... 6.11.2005, 10:39 Newenergetik Цитата(gregory @ Nov 6 2005, 10:40 )Давление ... 6.11.2005, 18:59 gregory To NewenergetikЦитатав (.)4` меньше, чем в (.)... 7.11.2005, 0:59 Гость_Сергей Вижу, что многие сомневаются в реальности происход... 7.11.2005, 12:01 Гость_Kord To Гость Сергей
Пережил я точно такие же мучения.
... 7.11.2005, 12:41 ShaggyDoc По моему, ситуация просто классическая (если не пр... 7.11.2005, 12:46 Paul Отсюда вывод:
вертикальные двухтрубные системы в д... 7.11.2005, 15:22 Григорий Цитата(Гость_Сергей @ Nov 7 2005, 12:02 )Стои... 7.11.2005, 23:55 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Nov 7 2005, 23:56 )Можете з... 8.11.2005, 8:53 Гость_Сергей Цитата(ShaggyDoc @ Nov 7 2005, 12:47 )В такой... 8.11.2005, 9:14 Vnik Так чего уж шайбы то? Можно и на балансировочники ... 8.11.2005, 9:26 Vnik Имел ввиду конечно же балансировочники на стояках ... 8.11.2005, 9:27 Гость_Сергей Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 09:28 )Имел ввиду к... 8.11.2005, 13:35 Vnik Да можно конечно и запорными вентилями на стояках ... 8.11.2005, 14:14 zeman Считаем деньги.
ЦитатаВ такой ситуации выручить мо... 8.11.2005, 17:15 zeman Да, забыл добавить.
На тему ЦитатаВижу, что многие... 8.11.2005, 17:52 Vnik To Zeman.
Может будет достаточно регулировочников ... 8.11.2005, 18:08 zeman Про то и речь, что менять либо балансировочники, л... 8.11.2005, 18:29 Vnik To Zeman
Ну так им и надо на один раз, случай то о... 8.11.2005, 19:01 To Zeman Ну фирма производитель конечно порекомендует чтобы... 8.11.2005, 19:24 ShaggyDoc У меня что-то сомнение насчет 100 (!) стояков.... 9.11.2005, 6:59 Vnik Да куда уж тут добиваться регулировки радиаторов В... 9.11.2005, 10:51 gregory Ну, как сделать в одной квартире Сергея. тепло, я ... 9.11.2005, 11:27 Гость_Сергей Цитата(gregory @ Nov 9 2005, 11:28 )Ну, как с... 9.11.2005, 13:15 Гость_Сергей Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Nov 8 2005, ... 9.11.2005, 13:26 Vnik Сергей, так Вы живете в доме, построенном с наруше... 9.11.2005, 13:34 ShaggyDoc Цитата(Vnik @ Nov 9 2005, 16:35 )Сергей, так ... 9.11.2005, 14:07 gregory To Гость_Сергей Дата Nov 9 2005, 13:27 ЦитатаПыта... 9.11.2005, 17:18 Виталий А Сергей, но вы же уже были на правильном пути , пыт... 9.11.2005, 20:29 Григорий Цитата(Гость_Сергей @ Nov 9 2005, 13:16 )В то... 9.11.2005, 23:40 Гость_Сергей Цитата(gregory @ Nov 9 2005, 17:19 )Нет, Серг... 10.11.2005, 9:40 Гость_Сергей Цитата(Григорий @ Nov 9 2005, 23:41 )Цитата(Г... 10.11.2005, 9:43 Гость_Сергей Цитата(Виталий А @ Nov 9 2005, 20:30 )Сергей,... 10.11.2005, 9:47 Григорий Цитата(Гость_Сергей @ Nov 10 2005, 09:44 )Тол... 12.11.2005, 0:38 gregory ЦитатаЭто трудно проверить даже ЖЭКу, т.к. ИТП зак... 12.11.2005, 10:09 Vnik Да ни при чем тут теплосеть и ИТП. Система элемент... 12.11.2005, 11:05 gregory ЦитатаVnik Дата Nov 12 2005, 11:06 Да ни при чем т... 12.11.2005, 12:58 Григорий Цитата(gregory @ Nov 12 2005, 12:59 )ЦитатаVn... 12.11.2005, 14:59 Гость_Сергей Большое всем спасибо за участие и дельные советы... 15.11.2005, 11:36 Виталий А Как у Ильфа с Петровым - "В борьбе обретешь т... 15.11.2005, 23:43 SP_ читаю эту тему с удовольствием прям детектив како... 16.11.2005, 14:58 Владимир_гость Приветствую всех участников!
Являясь недостато... 17.11.2005, 13:32 Дмитрий Селезнев Для начало вопрос к Вам
ЦитатаРадиатор снабжен тер... 17.11.2005, 13:58 Владимир_гость Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 13:59 ... 17.11.2005, 14:04 Дмитрий Селезнев Вода как и эл-во идет по пути меньшего сопротивлен... 17.11.2005, 14:37 Владимир_гость Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 14:38 ... 17.11.2005, 15:42 Владимир_гость Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 14:38 ... 17.11.2005, 15:45 Дмитрий Селезнев ЦитатаВопрос тогда: почему в первые сутки с начала... 17.11.2005, 16:11 Lancer Вполне возможно что некие твердые включения засори... 17.11.2005, 16:15 Владимир_Гость Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 16:12 ... 17.11.2005, 16:21 Владимир_Гость Цитата(Lancer @ Nov 17 2005, 16:16 )Вполне во... 17.11.2005, 16:42 Дмитрий Селезнев ЦитатаХотя... как такое сечение и чем можно засори... 17.11.2005, 17:01 Владимир_Гость Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 17:02 ... 17.11.2005, 17:12 Дмитрий Селезнев Цитатаричина же такого явления пока не выяснена, з... 17.11.2005, 17:41 Дмитрий Селезнев Прошу прощения за "кран", это как то по-... 17.11.2005, 17:43
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|