Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 31.10.2005, 13:18
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Опишу свою проблему, а потом вопрос.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Итак, есть многоэтажный (16 этажей) 4-х подъездный жилой дом, причем подъезды разной этажности. Система отопления двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой. ИТП стоит под 1-ым подъездом (с наименьшей этажностью). Температура воды меняется автоматикой от датчика температуры на улице. На стояках никаких регуляторов НЕТ. Есть только на каждом радиаторе в квартирах.

ИТП опечатан и за него отвечает Теплосеть. Держит перепад давления на своем выходе 0.5 атм (само давление около 7 атм).

Штатные радиаторы - труба с гармошкой". Заменил на биметалл в 2002 г. Оставил штатные ручные регуляторы давления около радиаторов, добавив только шаровые краны на подводящих и отводящих трубах радиаторов.

Мой подъезд дальный от ИТП и квартира в торце дома. Проблема в том, что при понижении тепературы на улице часть радиаторов (в самых дальних от ИТП стояках) сначала снижают свою температуру (отводящая труба от радиатора ледяная), а потом совсем отключаются. Т.е. идет обратка, когда нижняя отводящая труба горячее подводящей. Давление около радиатора - 7.1 на подводящей, 7.2 на отводящей трубе.

На все претензии ЖЭК говорит о несанкционированной замене радиаторов, закрытых в гипсокартон стояках и т.д., и т.п. Конечно, это все есть (хотя ЖЭК с "несанкционированной" тут лукавит - у них сварщик болел 1.5 месяца и моя бригада не могла ждать - пошли неофициальным путем), но суть, по-моему, в разбалансированной системе отопления. К тому же отсутствуют автоматические регулировочные (по протоку воды) клапаны в стояках.

Вопросы :
~~~~~~~

1) Есть ли официальные требования (ГОСТ или еще чего) каков д.б. перепад давления на двухтрубной системе по стоякам и около радиаторов?
2) Можно ли пригласить какую либо независимую экспертизу для составления официальной бумаги о причинах неработоспособности системы отопления (с учетом того, что в подвал ее не пустят)?
3) Какой наиболее простой выход из ситуации? (понимаю, что нужно смотреть, но вдруг есть рецепт...)

Спасибо всем дочитавшим smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей   Двухтрубная система в многоэтажном жилом доме   31.10.2005, 13:18
- - Kks   А квартира находится на последнем этаже? Ау сосед...   31.10.2005, 13:31
- - Гость_Сергей   Цитата(Kks @ Oct 31 2005, 13:32 )А квартира н...   31.10.2005, 14:01
- - Дмитрий Селезнев   Для начала надо выполнить согласование с ЖЭКом, а ...   31.10.2005, 14:19
- - Дмитрий Селезнев   А вся беда у Вас из-за того, что соседи умнее Вас,...   31.10.2005, 14:26
- - gregory   Сергей! Я не думаю, что основная причина в том...   31.10.2005, 17:38
- - Гость_Сергей   Цитата(gregory @ Oct 31 2005, 17:39 )Сергей...   31.10.2005, 18:30
- - Григорий   Попробуйте снять радиаторы (предварительно закрыв ...   31.10.2005, 18:48
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Oct 31 2005, 18:49 )Попробу...   31.10.2005, 19:34
- - Григорий   Какой смысл в вентилях, если давление наоборот? А ...   31.10.2005, 19:50
- - Виталий А   Ну не может быть на подаче давление быть меньше, ...   31.10.2005, 20:27
- - ShaggyDoc   ЦитатаНу не может быть на подаче давление быть...   1.11.2005, 7:07
- - Гость_Сергей   Цитата(ShaggyDoc @ Nov 1 2005, 07:08 )ЦитатаН...   1.11.2005, 9:54
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Oct 31 2005, 19:51 )Цитата(...   1.11.2005, 9:59
- - Григорий   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 1 2005, 10:00 )К че...   1.11.2005, 11:15
- - ShaggyDoc   ЦитатаНа вопросы так никто и не ответил: - какой...   1.11.2005, 11:28
- - gregory   Сергей! Если Вы такой любознательный товарищ, ...   1.11.2005, 18:47
- - слесарь   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 1 2005, 09:55 )2) Т...   1.11.2005, 21:17
- - Newenergetik   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 1 2005, 09:55 )- ка...   1.11.2005, 21:25
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Nov 1 2005, 11:16 )Вы задал...   2.11.2005, 10:11
- - Гость_Сергей   Цитата(слесарь @ Nov 1 2005, 21:18 )Для таких...   2.11.2005, 11:01
- - Гость_Сергей   Цитата(ShaggyDoc @ Nov 1 2005, 11:29 )Так на ...   2.11.2005, 11:05
- - Гость_Сергей   Цитата(gregory @ Nov 1 2005, 18:48 )Сергей...   2.11.2005, 11:12
- - ShaggyDoc   ЦитатаОдно непонятно: как в наших условиях, когда ...   2.11.2005, 11:56
- - Гость_Сергей   Цитата(ShaggyDoc @ Nov 2 2005, 11:57 )Потому,...   2.11.2005, 14:59
- - Дмитрий Селезнев   Русский человек все что угодно сломает и Вы Сергей...   3.11.2005, 10:41
- - Гость_Сергей   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 3 2005, 10:42 )...   3.11.2005, 11:45
- - Дмитрий Селезнев   Вот кстати "товарищ" в соседней рублике ...   3.11.2005, 12:03
- - Гость_Сергей   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 3 2005, 12:04 )...   3.11.2005, 12:32
- - Григорий   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 2 2005, 10:12 )У ме...   3.11.2005, 12:38
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Nov 3 2005, 12:39 )Вау...   3.11.2005, 12:55
- - Григорий   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 3 2005, 12:56 )Григ...   3.11.2005, 16:08
- - Andrew   Цитатадавление 7.1 в подводящем стояке и 7.2 в отв...   3.11.2005, 18:49
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Nov 3 2005, 16:09 )Цитирую ...   3.11.2005, 19:08
- - Гость_Сергей   Цитата(Andrew @ Nov 3 2005, 18:50 )Цитатадавл...   3.11.2005, 19:10
- - Григорий   Цитата(Andrew @ Nov 3 2005, 18:50 )Цитатадавл...   4.11.2005, 0:26
- - Andrew   Каюсь, глазомер подвёл. Действительно, всего 0,5 м...   4.11.2005, 12:44
- - zeman   ЦитатаСамое интересное, что на 2 этажа выше и ниже...   4.11.2005, 20:22
- - gregory   Зададим вопрос: может ли произойти опрокидывание ц...   5.11.2005, 10:42
- - zeman   To gregory: Теория очень спорная. Я думаю Вы сами ...   5.11.2005, 14:23
- - Гость_Сергей   Цитата(zeman @ Nov 4 2005, 20:23 )ЦитатаСамое...   5.11.2005, 15:58
- - Гость_Сергей   Цитата(gregory @ Nov 5 2005, 10:43 )Зададим в...   5.11.2005, 16:07
- - gregory   ЦитатаZeman: Теория очень спорная. Я думаю Вы сами...   5.11.2005, 20:25
- - Виталий А   Давление на подаче должно быть больше чем на обрат...   5.11.2005, 21:02
- - Newenergetik   Цитата(gregory @ Nov 5 2005, 20:26 )А по суще...   5.11.2005, 21:42
- - gregory   Newenergetik Дата Nov 5 2005, 21:43 Цитатаzeman ...   6.11.2005, 10:39
- - Newenergetik   Цитата(gregory @ Nov 6 2005, 10:40 )Давление ...   6.11.2005, 18:59
- - gregory   To NewenergetikЦитатав (.)4` меньше, чем в (.)...   7.11.2005, 0:59
- - Гость_Сергей   Вижу, что многие сомневаются в реальности происход...   7.11.2005, 12:01
- - Гость_Kord   To Гость Сергей Пережил я точно такие же мучения. ...   7.11.2005, 12:41
- - ShaggyDoc   По моему, ситуация просто классическая (если не пр...   7.11.2005, 12:46
- - Paul   Отсюда вывод: вертикальные двухтрубные системы в д...   7.11.2005, 15:22
- - Григорий   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 7 2005, 12:02 )Стои...   7.11.2005, 23:55
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Nov 7 2005, 23:56 )Можете з...   8.11.2005, 8:53
- - Гость_Сергей   Цитата(ShaggyDoc @ Nov 7 2005, 12:47 )В такой...   8.11.2005, 9:14
- - Vnik   Так чего уж шайбы то? Можно и на балансировочники ...   8.11.2005, 9:26
- - Vnik   Имел ввиду конечно же балансировочники на стояках ...   8.11.2005, 9:27
- - Гость_Сергей   Цитата(Vnik @ Nov 8 2005, 09:28 )Имел ввиду к...   8.11.2005, 13:35
- - Vnik   Да можно конечно и запорными вентилями на стояках ...   8.11.2005, 14:14
- - zeman   Считаем деньги. ЦитатаВ такой ситуации выручить мо...   8.11.2005, 17:15
- - zeman   Да, забыл добавить. На тему ЦитатаВижу, что многие...   8.11.2005, 17:52
- - Vnik   To Zeman. Может будет достаточно регулировочников ...   8.11.2005, 18:08
- - zeman   Про то и речь, что менять либо балансировочники, л...   8.11.2005, 18:29
- - Vnik   To Zeman Ну так им и надо на один раз, случай то о...   8.11.2005, 19:01
- - To Zeman   Ну фирма производитель конечно порекомендует чтобы...   8.11.2005, 19:24
- - ShaggyDoc   У меня что-то сомнение насчет 100 (!) стояков....   9.11.2005, 6:59
- - Vnik   Да куда уж тут добиваться регулировки радиаторов В...   9.11.2005, 10:51
- - gregory   Ну, как сделать в одной квартире Сергея. тепло, я ...   9.11.2005, 11:27
- - Гость_Сергей   Цитата(gregory @ Nov 9 2005, 11:28 )Ну, как с...   9.11.2005, 13:15
- - Гость_Сергей   Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Nov 8 2005, ...   9.11.2005, 13:26
- - Vnik   Сергей, так Вы живете в доме, построенном с наруше...   9.11.2005, 13:34
- - ShaggyDoc   Цитата(Vnik @ Nov 9 2005, 16:35 )Сергей, так ...   9.11.2005, 14:07
- - gregory   To Гость_Сергей Дата Nov 9 2005, 13:27 ЦитатаПыта...   9.11.2005, 17:18
- - Виталий А   Сергей, но вы же уже были на правильном пути , пыт...   9.11.2005, 20:29
- - Григорий   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 9 2005, 13:16 )В то...   9.11.2005, 23:40
- - Гость_Сергей   Цитата(gregory @ Nov 9 2005, 17:19 )Нет, Серг...   10.11.2005, 9:40
- - Гость_Сергей   Цитата(Григорий @ Nov 9 2005, 23:41 )Цитата(Г...   10.11.2005, 9:43
- - Гость_Сергей   Цитата(Виталий А @ Nov 9 2005, 20:30 )Сергей,...   10.11.2005, 9:47
- - Григорий   Цитата(Гость_Сергей @ Nov 10 2005, 09:44 )Тол...   12.11.2005, 0:38
- - gregory   ЦитатаЭто трудно проверить даже ЖЭКу, т.к. ИТП зак...   12.11.2005, 10:09
- - Vnik   Да ни при чем тут теплосеть и ИТП. Система элемент...   12.11.2005, 11:05
- - gregory   ЦитатаVnik Дата Nov 12 2005, 11:06 Да ни при чем т...   12.11.2005, 12:58
- - Григорий   Цитата(gregory @ Nov 12 2005, 12:59 )ЦитатаVn...   12.11.2005, 14:59
- - Гость_Сергей   Большое всем спасибо за участие и дельные советы...   15.11.2005, 11:36
- - Виталий А   Как у Ильфа с Петровым - "В борьбе обретешь т...   15.11.2005, 23:43
- - SP_   читаю эту тему с удовольствием прям детектив како...   16.11.2005, 14:58
- - Владимир_гость   Приветствую всех участников! Являясь недостато...   17.11.2005, 13:32
- - Дмитрий Селезнев   Для начало вопрос к Вам ЦитатаРадиатор снабжен тер...   17.11.2005, 13:58
- - Владимир_гость   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 13:59 ...   17.11.2005, 14:04
- - Дмитрий Селезнев   Вода как и эл-во идет по пути меньшего сопротивлен...   17.11.2005, 14:37
- - Владимир_гость   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 14:38 ...   17.11.2005, 15:42
- - Владимир_гость   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 14:38 ...   17.11.2005, 15:45
- - Дмитрий Селезнев   ЦитатаВопрос тогда: почему в первые сутки с начала...   17.11.2005, 16:11
- - Lancer   Вполне возможно что некие твердые включения засори...   17.11.2005, 16:15
- - Владимир_Гость   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 16:12 ...   17.11.2005, 16:21
- - Владимир_Гость   Цитата(Lancer @ Nov 17 2005, 16:16 )Вполне во...   17.11.2005, 16:42
- - Дмитрий Селезнев   ЦитатаХотя... как такое сечение и чем можно засори...   17.11.2005, 17:01
- - Владимир_Гость   Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 17 2005, 17:02 ...   17.11.2005, 17:12
- - Дмитрий Селезнев   Цитатаричина же такого явления пока не выяснена, з...   17.11.2005, 17:41
- - Дмитрий Селезнев   Прошу прощения за "кран", это как то по-...   17.11.2005, 17:43
4 страниц V   1 2 3 > » 


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных