> Вентиляция мгогоэтажного гаражного комплекса, Вопросы по пожарной экспертизе
Зольников Михаил
сообщение 17.9.2007, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Уважаемые коллеги!
Запроектировал пятиэтажный гаражный комплекс на 320 автомобилей. Конструктивно гаражный комплекс представляет собой 5 этажей боксов с неизолированной рампой, с двумя проездами вдоль боксов и четыре ряда самих боксов вдоль проездов. Приточная и вытяжная вентиляция запроектирована именно в проездах, поскольку боксы скупают «на корню» и ставят ворота и доступ внутрь боксов закрыт (чтобы, пардон, туда элементарно не гадили). По этой причине нет возможности запроектировать вентиляцию в боксах – кроме как установки переточных решеток внизу и вверху ворот. Вся вентиляция расположена вдоль проездов между боксами. Приточная вентиляция – в верхнюю зону, струя воздуха параллельно потолку, чтобы не дуть на людей, вытяжная – 50 % из верхней зоны, 50% - из нижней. Гаражи неотапливаемые. Расчет воздухообменя принят 150 м3/ч на автомобиль или на 2-х кратный воздухообмен, чего получилось больше.
Заказчик отдал проект на пожарную экспертизу, пожарные пишут «в помещениях для хранения автомобилей не предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции для разбавления и удаления вредных газовыделений». Основание: СНиП 21.02-99, п. 6.12.», а также пишут «не разработан проект на огнезащитные работы по повышению пределов огнестойкости воздуховодов здания», хотя, в проекте на планах, аксонометриях, пояснительной записке и в спецификации указано, что «воздуховоды покрываются огнезащитным покрытием ET VENT огнестойкостью 1 час». Пожарные сертификаты на огнезащитное покрытие имеются. Пожарный отсек всего один.

Вопрос: правомерны ли претензии пожарных? Надо ли мне заводить приточную и вытяжную вентиляцию в каждый бокс, ставя уйму огнезадерживающих клапанов и сотни лишних решеток, добиваясь хозяев бокосв, чтобы они нам дали сначала смонтировать, а потом провести пусконаладку систем? Надо ли мне разрабатывать проект на «огнезащитные работы», или достаточно того, что огнезащитное покрытие многократно указано в проекте?

В помещениях хранения автомобилей машины находятся с заглушенным двигателем, ворота в боксах без калиток. То есть, когда заводят машину, обязательно открывают ворота (а иначе в бокс не попасть), и отработанные газы идут в проезд, который хорошо вентилируется.

Проект прошел экспертизу при СЭС, получили официально положительное заключение, спорные вопросы появились только у пожарных. ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Вентиляция мгогоэтажного гаражного комплекса   17.9.2007, 11:42
- - mik29   ЦитатаНадо ли мне заводить приточную и вытяжную ве...   17.9.2007, 17:47
- - Зольников Михаил   Согласен с Вами, но: а) проект прошел экспертизу в...   18.9.2007, 5:55
- - Зольников Михаил   "когда заводят машину, обязательно открывают ...   18.9.2007, 6:01
- - mik29   Цитата"когда заводят машину, обязательно откр...   18.9.2007, 10:44
- - Зольников Михаил   Я совершенно с Вами согласен, что в боксах нужна и...   18.9.2007, 11:02
- - mik29   ЦитатаПроект прошел экспертизу при СЭС, получили о...   18.9.2007, 11:30
- - Зольников Михаил   "Проект прошел экспертизу при СЭС, получили о...   18.9.2007, 15:27
- - mik29   Еще пару слов с Вашего позволения И я не по нас...   18.9.2007, 18:48
- - Зольников Михаил   Отписал Генпроектировщику письмо, где написал, что...   19.9.2007, 5:48
- - mik29   ЦитатаКстати – я уверен, что если тянуть трассы по...   19.9.2007, 11:33
- - speed   СНиП 41-01-2003: "Допускается проектировать у...   19.9.2007, 13:47
- - Зольников Михаил   Спасибо. Но проект переделывать не буду, потому чт...   19.9.2007, 14:12
- - mik29   К тому же за переделку проекта платить не хотят...   19.9.2007, 15:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных