> нагрузка на систему отопления
Redman
сообщение 24.9.2007, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 21.9.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424



Здравствуйте я человек в этом новый и у меня вот какой вопрос как лучше приближённо считать нагрузку на систему отопления здания по уделбной тепловой характеристики 18-21 Вт на квадрат отапливаемой площади или как делают колеги которые занимаются котельным оборудованием 1 КВт на 10 кв метров площади, мне что непонятно , даже если вторые берут с запасом то всёравно конечный результат очень сильно различается !!Почему так ?(Обясните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Redman   нагрузка на систему отопления   24.9.2007, 7:17
- - инж323   Ионин;Братенков;Терлецкая "Теплоснабжение...   24.9.2007, 8:02
|- - Bers   Цитата(инж323 @ 24.9.2007, 15:02) 168855И...   24.9.2007, 16:13
- - инж323   Да, уж содержательно. Для чего приблизительный рас...   24.9.2007, 16:28
- - Alex_   Для оценки требуемого количества тепла (топлива).   24.9.2007, 16:47
- - инж323   Для запаса топлива одно, для ТУ и прикидки точки п...   24.9.2007, 16:51
- - Giedi Prime   Как вариант, можно оттолкнуться от обратного. В Из...   24.9.2007, 23:42
- - Redman   В раздел програмки я конечно зайду , спасибо. Необ...   25.9.2007, 1:34
- - Giedi Prime   Дома сканер сломался, а в электронном виде дома не...   25.9.2007, 18:17
- - инж323   Эскиз №2- заложитесь с запасом, нагрузка не по ото...   25.9.2007, 21:38
- - lerik   в среднем. по моему опыту(я не такой уш и опытный)...   26.9.2007, 8:06
- - Redman   У меня почти такие жи цыфри получились ) значит я ...   26.9.2007, 8:14
- - Киселев   И не забывайте про вентиляцию. Если воздухообмен б...   26.9.2007, 10:15
- - Giedi Prime   Вот приложение контрольными удельными показателями...   28.9.2007, 22:11
- - Redman   Уважаемый Giedi Prime спасибо вам большое )))   1.10.2007, 1:54
- - nikomorozov   Giedi Prime Спасибо Вам ,а то Заказчику замучился ...   10.10.2007, 1:43
- - Giedi Prime   На здоровье. Но учтите, это контрольные показатели...   10.10.2007, 21:29
- - инж323   А бизнес центр класс А при 12 тыс. кв.м. -с повыше...   10.10.2007, 21:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных