По данным предоставленным "Теплосеть Мосэнерго", дефекты на тепловых сетях в ППУ изоляции распределяются следующим образом:
__________________________в Москве__в Германии
Внутренняя коррозия ст. труб___- 4%______- 3%
Дефекты сварных швов_________- 3%_____- 19%
Некачественная заделка муфт___- 19%____- 46%
Ошибки при монтаже СОДК______- 3%_____- 10%
Полмка приборов ОДК__________- 7%_____- 14%
Разрушение элементов ОДК_____- 17%_____- 14%
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 47%_____- 5%

Информация, конечно, старенькая. Но, ничего кардинально не меняется.