Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дефекты СОДК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Contra
По данным предоставленным "Теплосеть Мосэнерго", дефекты на тепловых сетях в ППУ изоляции распределяются следующим образом:
__________________________в Москве__в Германии
Внутренняя коррозия ст. труб___- 4%______- 3%
Дефекты сварных швов_________- 3%_____- 19%
Некачественная заделка муфт___- 19%____- 46%
Ошибки при монтаже СОДК______- 3%_____- 10%
Полмка приборов ОДК__________- 7%_____- 14%
Разрушение элементов ОДК_____- 17%_____- 14%
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 47%_____- 5%

Информация, конечно, старенькая. Но, ничего кардинально не меняется.
Alex_
Пусти гастарбайтеров швы варить и изолировать - будет то же самое. В смысле, 150% дефектов. 47% мех. повреждений никуда не денутся. К тому и идем. Из страны сварщиков почти превратились в страну менеджеров по продажам
Алхимик
Внутренняя коррозия ст. труб___- 4% и это только начало потому как трубы некоторых производителей ППУ именно стальные трубы отличаются сомнительным качеством. Про СОДК вообще молчу - это как ходить по минному полю где туристы зарыли банки с консервами. Вроде бы и металлодетектор показывает мину - откапываешь - а там банка.
Полмка приборов ОДК__________- 7%_____- 14% - ну это самое простое лечится вскрыванием прибора и прозвонкой переносным мультиметром.
Разрушение элементов ОДК_____- 17%_____- 14% - непонятно...............
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 47%_____- 5% - ну а как же иначе))). Существует куча способов как превратить хорошую вещь в сами знаете что при монтаже и всего лишь в целях экономии нанять дядю васю с горелкой для заделки швов а не вызвать специализированную организацию с НОРМАЛЬНЫМ оборудованием.
Карпов-МТС
а известно, на каком объёме труб получена эта статистика?какого производства трубы?
Contra
Цитата(Карпов-МТС @ 4.10.2007, 16:18) [snapback]172817[/snapback]
а известно, на каком объёме труб получена эта статистика?какого производства трубы?

Информация есть, выложу днём. rolleyes.gif
Данные по Москве с 1996 по 2001 год, трассы эксплуатировались организацией "Теплосеть Мосэнерго".
Поставщики труб в ППУ: АВВ - 29,7км, МосФлоулайн - 55,9км, Изоплюс - 3,8км.
С увжением.
Contra
К 2005 году дефекты на тепловых сетях в ППУ изоляции распределяются следующим образом:
__________________________в Москве
Внутренняя коррозия ст. труб___- 4%
Дефекты сварных швов_________- 5%
Некачественная заделка муфт___- 23%
Ошибки при монтаже СОДК______- 5%
Разрушение элементов ОДК_____- 27%
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 36%

К поставщикам добавились: Стройполимер и МТЭР. Общий киломертраж вырос до 290 км.
С увжением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.