> Дефекты СОДК, Статистика
Contra
сообщение 24.9.2007, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



По данным предоставленным "Теплосеть Мосэнерго", дефекты на тепловых сетях в ППУ изоляции распределяются следующим образом:
__________________________в Москве__в Германии
Внутренняя коррозия ст. труб___- 4%______- 3%
Дефекты сварных швов_________- 3%_____- 19%
Некачественная заделка муфт___- 19%____- 46%
Ошибки при монтаже СОДК______- 3%_____- 10%
Полмка приборов ОДК__________- 7%_____- 14%
Разрушение элементов ОДК_____- 17%_____- 14%
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 47%_____- 5%

Информация, конечно, старенькая. Но, ничего кардинально не меняется.

Сообщение отредактировал Contra - 7.10.2007, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.9.2007, 17:20
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Пусти гастарбайтеров швы варить и изолировать - будет то же самое. В смысле, 150% дефектов. 47% мех. повреждений никуда не денутся. К тому и идем. Из страны сварщиков почти превратились в страну менеджеров по продажам

Сообщение отредактировал Alex_ - 24.9.2007, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 25.9.2007, 16:07
Сообщение #3





Guest Forum






Внутренняя коррозия ст. труб___- 4% и это только начало потому как трубы некоторых производителей ППУ именно стальные трубы отличаются сомнительным качеством. Про СОДК вообще молчу - это как ходить по минному полю где туристы зарыли банки с консервами. Вроде бы и металлодетектор показывает мину - откапываешь - а там банка.
Полмка приборов ОДК__________- 7%_____- 14% - ну это самое простое лечится вскрыванием прибора и прозвонкой переносным мультиметром.
Разрушение элементов ОДК_____- 17%_____- 14% - непонятно...............
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 47%_____- 5% - ну а как же иначе))). Существует куча способов как превратить хорошую вещь в сами знаете что при монтаже и всего лишь в целях экономии нанять дядю васю с горелкой для заделки швов а не вызвать специализированную организацию с НОРМАЛЬНЫМ оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карпов-МТС_*
сообщение 4.10.2007, 15:18
Сообщение #4





Guest Forum






а известно, на каком объёме труб получена эта статистика?какого производства трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 4.10.2007, 20:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(Карпов-МТС @ 4.10.2007, 16:18) [snapback]172817[/snapback]
а известно, на каком объёме труб получена эта статистика?какого производства трубы?

Информация есть, выложу днём. rolleyes.gif
Данные по Москве с 1996 по 2001 год, трассы эксплуатировались организацией "Теплосеть Мосэнерго".
Поставщики труб в ППУ: АВВ - 29,7км, МосФлоулайн - 55,9км, Изоплюс - 3,8км.
С увжением.

Сообщение отредактировал Contra - 6.10.2007, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 7.10.2007, 21:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



К 2005 году дефекты на тепловых сетях в ППУ изоляции распределяются следующим образом:
__________________________в Москве
Внутренняя коррозия ст. труб___- 4%
Дефекты сварных швов_________- 5%
Некачественная заделка муфт___- 23%
Ошибки при монтаже СОДК______- 5%
Разрушение элементов ОДК_____- 27%
Механ. повреждения при
строительных работах__________- 36%

К поставщикам добавились: Стройполимер и МТЭР. Общий киломертраж вырос до 290 км.
С увжением.

Сообщение отредактировал Contra - 7.10.2007, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных