Вапрос в следующем. Есть мойка посуды площадью 7,4 м2 при потолке 3м2.
В нее хотят поставить посудомоечную машину. Над ней зонт 900х900.
Таким образом через зонт проходит L = 0,9x0,9x0,3x3600 = 900 м3/ч
Кратность n = 900/(7,4x3) = 40 1/ч. (вобще надо еще больше).
Вопрос:
1. От куда брать приток.
2. Как должна работать вытяжка (тока кода тарелки вынимают или всегда), и как это увязать.
3. Считаю что большая кратность и людей будет сдувать sad.gif (или они простудятся)
4. Если возможно проконсультируйте по дренажу, т. к. там большое выделение влаги.
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zema   Зонт от посудомойки   2.10.2007, 13:17
- - Странная Белка   Обычно система у посудомойки работает периодически...   2.10.2007, 13:44
- - zema   Технологов мы с вами уже обсуждали. Нету их, на ме...   2.10.2007, 14:34
- - Странная Белка   И что, Вы сами будете описывать цикл работы посудо...   2.10.2007, 15:18
- - zema   Вот честно скажу, если что хочешь сделать делай са...   2.10.2007, 15:28
|- - tgv   Цитата(zema @ 2.10.2007, 16:28) 171806Вот...   3.10.2007, 7:28
- - zema   Повторюсь, кроме технологов есть еще и заказчик, к...   3.10.2007, 8:16
- - Странная Белка   Ну раз Вы за технолога и вообще мастер на все руки...   3.10.2007, 8:39
- - tgv   есть зонты какие-то специальные приточно вытяжного...   3.10.2007, 8:40
- - Tema219   здрасти! вашеупомянутые зонты (в простонародьи...   3.10.2007, 9:53
- - zema   Вот еще кстати как вы считаете. По СНиПу ето долже...   3.10.2007, 11:47
- - Awarija   А если приток осушенный подать?   3.10.2007, 11:51
- - zema   Я думаю осушать не очень дешево, грамоздко и пробл...   3.10.2007, 11:57
- - Tema219   предлагаемая вами схема довольно сложна в т.ч. и в...   3.10.2007, 13:41
- - mik29   ЦитатаВот еще кстати как вы считаете. По СНиПу ето...   3.10.2007, 13:58
- - Flow   Нужна инструкция по эксплуатации на эту посудомоеч...   3.10.2007, 14:20
- - zema   Хорошо, если там будет приток, то кратность 30 пос...   3.10.2007, 16:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных