> Под котлом - лужа, Сделал пробную топку, утром вокруг котла - лужа. Конденсат?
Палыч 52
сообщение 8.10.2007, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.2.2007
Пользователь №: 6024



Котел КЧМ + горелка Bentone на солярке. Сделал пробную топку котла, за ночь вокруг котла лужа. Внутри, в топке, стенки котла на вид как маслом намазаны. blink.gif Это и есть конденсат? newconfus.gif
Температура 80 в первичке и 60 в обратке.
bang.gif Как бороться? Поднимать температуру? Либо это неотрегулированная горелка так себя ведет? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Палыч 52   Под котлом - лужа   8.10.2007, 9:55
- - losь   лужа ПОД котлом - это не конденсат, скорее гдето п...   8.10.2007, 11:05
- - Палыч 52   До растопки система стояла под давлением все лето....   8.10.2007, 11:18
|- - losь   Цитата(Палыч 52 @ 8.10.2007, 12:18) 17372...   8.10.2007, 12:54
- - Палыч 52   кстати, а форсунку то поставили? Честно сказать, ...   8.10.2007, 16:10
- - annuka   До включения котла под котлом было сухо, а после в...   8.10.2007, 19:02
- - zorik2   Господи! Пишут те кто не разу не разжигал чугу...   8.10.2007, 19:11
- - a-x-e-l-1   Можно озвучить мощность котелка и мощность горелки...   8.10.2007, 22:27
- - Бабай   Приветствую всех. Если я правильно понял котёл КЧМ...   8.10.2007, 22:32
- - Палыч 52   Добрый день! Вобщем, это оказался никакой не к...   24.10.2007, 11:23
- - Алексей - сервис   А этот КЧМ изначально для какого вида топлива был ...   28.10.2007, 1:32
- - jota   Если чёрный дым-это признак недостатка воздуха для...   28.10.2007, 17:30
- - Палыч 52   Цитата(Алексей - сервис @ 28.10.2007, 1...   29.10.2007, 11:33
- - Палыч 52   Цитата(jota @ 28.10.2007, 17:30) 182026Ес...   29.10.2007, 11:55
- - Anx   А Вы котёл под наддувную горелку дорабатывали? Вед...   29.10.2007, 13:15
- - Alex_   Поменяйте котел. Возьмите чисто под внешнюю горелк...   29.10.2007, 13:57
- - Палыч 52   Кстати, по поводу : Цитата(jota @ 28.10.2007...   29.10.2007, 14:04
|- - Alex_   Цитата(Палыч 52 @ 29.10.2007, 14:04) 1823...   29.10.2007, 14:29
- - Палыч 52   Цитата(Alex_ @ 29.10.2007, 13:57) 182374П...   29.10.2007, 14:11
- - Палыч 52   Цитата(Anx @ 29.10.2007, 13:15) 182347А В...   29.10.2007, 14:29
- - Alex_   Угу... Он соотношением вторичного/первичного возду...   29.10.2007, 14:38
- - zeman   Не факт, конечно, но скорее всего длина факела у г...   29.10.2007, 14:42
- - Anx   60 градусов это угол распыла топлива на форсунке, ...   31.10.2007, 11:36
|- - Палыч 52   Цитата(Anx @ 31.10.2007, 11:36) 18352360 ...   1.11.2007, 11:55
- - zeman   Форму факела можно фенять в определенных пределах,...   31.10.2007, 16:59
|- - Палыч 52   Цитата(zeman @ 31.10.2007, 16:59) 183689Ф...   1.11.2007, 12:15
|- - zeman   Цитата(Палыч 52 @ 1.11.2007, 12:15) 18405...   2.11.2007, 10:59
- - Алексей - сервис   Немного цифр. Форсунка 0.75 GPH при давлении 12 ба...   31.10.2007, 20:30
- - zeman   Конденсат выделяется не от низкой теплонапряженнос...   1.11.2007, 9:57
- - losь   На момент настройки должны быть выполнены те услов...   1.11.2007, 12:27
- - Палыч 52   Цитата(losь @ 1.11.2007, 12:27) 184067На ...   1.11.2007, 15:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных