поликарпов Водяной калорифер приточной вентиляции. 24.10.2007, 14:31 jota Странно, что нет узлов регулирования. Дополните во... 24.10.2007, 15:23 поликарпов Спасибо, что откликнулись.
Оказывается, калориферы... 26.10.2007, 10:37![]() ivan-l-ing Цитата(поликарпов @ 26.10.2007, 11:37) 18... 26.10.2007, 10:48 поликарпов Там автоматика регулирует температуру прямой воды ... 26.10.2007, 11:11 jota А писали, что калориферы напрямую подключены. Може... 26.10.2007, 13:04 поликарпов Я писал уже выше, что была лишь замена оборудовани... 26.10.2007, 15:45 jota Если у Вас котельная, то не висит Домоклов меч тем... 26.10.2007, 16:23 поликарпов Большое спасибо за помощь, я тоже пришел к такому ... 29.10.2007, 9:01