Владимир К. Холодоснабжение 26.10.2007, 9:48 ivan-l-ing поставьте чиллер при 1крате надо порядка 500кВт хо... 26.10.2007, 10:12 Flow Нужно:
1. Центробежные холодильные машины с открыт... 26.10.2007, 10:15 Владимир К. Для склада кратность 1. Всего теплопритоков получа... 26.10.2007, 10:28 ivan-l-ing Так у всех производителей ХМ есть все типы.
Воздух... 26.10.2007, 11:25 Vano Не нравиться мне для 5 градусов идея с водоохлажда... 26.10.2007, 11:42![]() Vano Цитата(Vano @ 26.10.2007, 11:42) 181331Хо... 7.11.2007, 19:17 TK-ingener Владимир К. здравствуйте.
На мой взгляд Вам некор... 26.10.2007, 12:42![]() Волжанин Цитата(TK-ingener @ 26.10.2007, 12:4... 7.11.2007, 15:49 Владимир К. Спасибо всем за совет 26.10.2007, 14:44 iluxiin125 Уважаемымый Вам на холод по предварительным расчет... 26.10.2007, 14:59 KLOP Владимир К. обращайтесь к нам, сделаем расчет и по... 6.11.2007, 14:35 Flow To Vano - а почему тогда не отредактировали сообще... 7.11.2007, 15:24 Vano Цитата(Flow @ 7.11.2007, 15:24) 186741To ... 7.11.2007, 16:12