Владимир К.
Помогите helpsmilie.gif чем сможете, если есть пример проекта или советом.
Имеется склад площадью 7400м2, высота 12м, на складе необходимо поддерживать температуру не более 5 С. Жесткое ограничение по электроэнергии, всего на холодоснабжение склада выделяется 500кВт электричества. Как лучше всего организовать холодоснабжение и выбрать оптимальное оборудование?
ivan-l-ing
поставьте чиллер при 1крате надо порядка 500кВт холода потреблять будет 180кВт. Надож нормально заданице писать, кратность, теплопритоки и тп.
Flow
Нужно:
1. Центробежные холодильные машины с открытыми градирнями. (нужна вода на орошение)
2. Настенные и потолочные охладители.
3. Отличный проектировщик, понимающий не только в тепловом балансе но и в холодильных центрах. rolleyes.gif

Владимир К.
Для склада кратность 1. Всего теплопритоков получается 300кВт. Мне принципиальные решения нужны. На складе будет хранится молочная продукция. Стоит ли подавать наружный воздух? Или ограничится внутренним охлаждением без притока?

Посоветуйте какие и где можно найти настенные и потолочные охладители?
ivan-l-ing
Так у всех производителей ХМ есть все типы.
Воздух стоит подавать: СНиП 2.11.01-85*
5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.
Vano
Не нравиться мне для 5 градусов идея с водоохлаждающей холодильной машиной. Не эффективно.
Рассмотрите вариант для мясомолочной промышленности:
Х.М - копресорно конденсаторный блок(и) с воздушным охлаждением конденсатора (или выносной конденсатор) хладагент фреон, потолочный воздухоохладитель(и).
Хороший расчет - искать брошюру фирмы Остров - Руководство по расчету теплового баланса холодильных камер, и есть расчетная програма на основе этого расчета.

Цитата(ivan-l-ing @ 26.10.2007, 12:25) [snapback]181327[/snapback]
Так у всех производителей ХМ есть все типы.
Воздух стоит подавать: СНиП 2.11.01-85*
5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.

ВАЖНО. СНиП данных отменный.
Есть новых СНИП - где нет указания на кратность, нет её нормирования (кратность принимается по заданию технолога) но и новый данный снип не распостраняется на холодильники - задайте вопрос ГИПу по каким нормам считать здания.
Новый СНиП
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СНиП 31-04-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)

Москва

2001
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05.

1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации складских зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование складских зданий и помещений для хранения сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и кинопленки, цемента, хлопка, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, сельскохозяйственной продукции, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников и зернохранилищ.
Таратыркин
Владимир К. здравствуйте.

На мой взгляд Вам некорректно выдали техзадание. Это обычная история. 7500 м2 не делаются по всей площади + 5, склад обычно делиться на помещения где храниться различная продукция как по виду ( мясо, фрукты, молоко...) Так и по обороту хранящегося продукта в камерах.



Мой совет, если склад в средней полосе, примените технологию «русского холода» когда охлаждаете в зимнее время воздухом. Идея простая, экономная, но очень дорогая в монтаже.



Единственный человек в Москве (качественно), который умеет проектировать чиллера на данные условия Петровнин Сергей Николаевич. Колбасный завод Вегус, склады Пятерочки, его работа. Последний чиллер под заказ делали для кабинета Елены Николаевны Батуриной.



Консультируйтесь.

Владимир К.
Спасибо всем за совет clap.gif
iluxiin125
Уважаемымый Вам на холод по предварительным расчетам нужно 700квт,это примерно две машины,4 ВОПа,конденсаторы на свой вкус,а вот ,что касается способа охлаждени,то однозначно-----непосредственное охлаждение.Все остальное---только делает установку дороже.500квт по эл.энергии,должно вполне хватить.Но это предварительно,безуточняющих расчетов.Зимой можно применять наружный воздух,большая экономия.
KLOP
Владимир К. обращайтесь к нам, сделаем расчет и подберем оборудование, тел (495) 000 00 00, чиллера французской фирмы "Profroid", немцы "TEKO", ну и также турки "Ангара", это с кем мы работаем, все зависит от платежеспособности клиента, большой опыт в расчетах и проектировании..., от Вас требуется данные, по изоляция, вид и толщина, площадь светового проема, сколько дверей, режим работы скалада, виды продукта, скольо продукта, его суточный оборот..., все расчеты по поводу 700 кВт, цифра взята с потолка, расчет по площади без исходников - это не расчет, по факту совсем другое..., для молочки нуно двухпоточки, но у Вас слишком большая высота 12, метров, элеметарно может не продуть, поэтому нуно ставить кубики, т. е. настенные, потолочные воздухоохладители, чиллер на такую систему выйдет дешевле, потому как можно обойтись при разводке вторичного контура без медных труб..., 4 воздухана по любому мало..., в Москве, кстати, не единственный человек кто проектирует чиллера)), все чиллера уже давно спроектированы, зап. компании да и наши выпускают их в пормышленном порядке по заявленной мощности..., второе решение, это обойтись простой централью..., 300 кВт на 88 тысяч кубов складского объема????, это слишком мало, к примеру мы ставили при изоляции ППУ100 в склад на 3000 кубов 35 кВт машину, если даже грубо посчитать, то при увеличении в 30 раз, с изоляцией ППУ 100 на 88000 кубов требуется мегават холода, у Вас, сдется мне нету такой изоляции, поэтому квт вырастут в геом прогрессии...

Сообщение отредактировал - причина нарушение правил форума -вся контактная информация (в том числе и телефон) в профиле, а не в теме. Vano
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя).
15. На Форуме запрещено размещение рекламных и коммерческих предложений, предложений о вакансиях, поиске работы, купли - продаже оборудования. Рекламу и объявления разрешено размещать в специальном разделе «Куплю, продам…» в соответствии с правилами указанного раздела.
Flow
To Vano - а почему тогда не отредактировали сообщение #7, явно провакационного характера? После таких сообщенией вполне логично и оправдано появление сообщения #10. Или у вас на форуме как и в жизне все равны, но некоторые равнее других?
Волжанин
Цитата(TK-ingener @ 26.10.2007, 12:42) [snapback]181359[/snapback]



wink.gif совершенно с вами согласен - кого в Москве много - так это болтунов, а специалистов мало, но прям чтобы "единственный" ...ну уж несогласен tongue.gif
"технология русский холод" - вы пропагандируете фабрику мороженного smile.gif ? То что вы так восторженно обозвали "технологией русского холода" - обычный драйкуллер каких двенадцать на дюжину.

Уймите свои рекламные позывы, и вместо красивостей словосочетаний и скрытой рекламы, - дайте инженерно-безличное заключение.
Vano
Цитата(Flow @ 7.11.2007, 15:24) [snapback]186741[/snapback]
To Vano - а почему тогда не отредактировали сообщение #7, явно провакационного характера? После таких сообщенией вполне логично и оправдано появление сообщения #10. Или у вас на форуме как и в жизне все равны, но некоторые равнее других?

Оценки о характере сообщения давать не не могу.
В сообщении №10 был телефон, это запрещено правилами форума. Телефон был удален.
Это мои коментарии как модератора.
По поводу сообщения №7 мысли есть, но формально нет нарушения правил форума - фамилии и имена не являются торговой маркой.
Vano
Цитата(Vano @ 26.10.2007, 11:42) [snapback]181331[/snapback]
Хороший расчет - искать брошюру фирмы Остров - Руководство по расчету теплового баланса холодильных камер, и есть расчетная програма на основе этого расчета.


Собственно сам расчет Острова.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15707