	 |  Деаэратор , На какой высоте размещать? |  |  |  
	
		|  | 
				  4.11.2007, 15:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 37
 Регистрация: 13.11.2005
 Из: г. Минск
 Пользователь №: 1498
 
 
 
  
 | 
				Не могу найти методику определения высоты площадки для размещения деаэратора (ДА-5/8).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   dvital   Деаэратор   4.11.2007, 15:47    aspi   А никакой методики и не надо.
Высота установки деа...   5.11.2007, 18:11    boiler   Можно установить и на нулевой отметке, но при этом...   6.11.2007, 15:10     zeman   Цитата(boiler @ 6.11.2007, 15:10) 186046М...   6.11.2007, 15:27    simtimoxel   Виталик, ты ж вроде насосы Grundfos туда ставить с...   6.11.2007, 20:55     zeman   Цитата(simtimoxel @ 6.11.2007, 20:55) 186...   7.11.2007, 11:03    boiler   Существуют и уже работают на объектах, не только з...   7.11.2007, 10:20    aspi   Если сами пока не знаете, то смело этот вопрос с в...   7.11.2007, 13:41    simtimoxel   Пишу как заинтересованное лицо - котельную под нас...   7.11.2007, 14:01    aspi   Мало информации.
Вдоль деаєратора должна быть площ...   10.11.2007, 18:56    simtimoxel   Генплан притом что деаэратор будет стоять на площа...   11.11.2007, 12:18    zorik2   Установка щелевого деаэратора избавит от проблем в...   11.11.2007, 13:26    aspi   Недавно наткнулся на сайт в котором очень сильно и...   11.11.2007, 16:53    zeman   Еще дополнительный вопрос - за рубежом есть аналог...   12.11.2007, 11:29    boiler   Лично с щелевыми деаэраторами не сталкивался, но м...   12.11.2007, 14:44    simtimoxel   В прошлом году была на семенаре, который беларуско...   12.11.2007, 21:29    zeman   Ну насчет вакуумного они погорячились конечно. На ...   13.11.2007, 0:30    Насосник   Минимальная высота расположения деаэратора (незави...   13.11.2007, 19:26    simtimoxel   а если не посчитать, а поделиться как. Просто не б...   13.11.2007, 22:50    aspi   Без данных по насосу невозможно сказать.
У каждого...   14.11.2007, 13:38    boiler   Часто после расчета высоты размещения деаэратора  ...   14.11.2007, 15:26    Насосник   Цитата(simtimoxel @ 14.11.2007, 1:50) 189...   19.11.2007, 7:28    simtimoxel   Огромное спасибо, в своих расчетах я забыла что па...   19.11.2007, 20:36    Насосник   Цитата(simtimoxel @ 19.11.2007, 23:36) 19...   20.11.2007, 14:00    Северчанин   Эксплуатирем пару КВАРКов на 6т/ч. Заявленную конц...   30.11.2007, 14:08    simtimoxel   По поводу КВАРКов - а кто делал наладку, производи...   30.11.2007, 22:05    Северчанин   С КВАРКами сами разбирались. Помимо щелевых деаэра...   2.12.2007, 17:39    Деаэратор   H= 10 - 1 - 11,6 - 1,5 - 0,5 = -4,6 м . Деаэратор ...   31.12.2007, 22:35    Насосник   Цитата(Деаэратор @ 1.1.2008, 1:35) 207126...   17.1.2008, 13:21    asl   Впринципе действительно достаточно и 2-х м высоты,...   18.4.2008, 13:48    Konstant   У LOOS есть модульныя конструкция деаэраторного ба...   15.4.2009, 12:37    Насосник   1. В качестве первой ступени насоса используют нап...   15.4.2009, 13:20     zeman   Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 14:20) 37853...   15.4.2009, 14:23     Konstant   Цитата(Насосник @ 15.4.2009, 14:20) 37853...   15.4.2009, 17:03    Машинист   А он не в курсе ???   15.4.2009, 14:27    Насосник   Эта информация от Грундфоса в Германии и это совсе...   15.4.2009, 14:34    alesio   Цитата(Konstant @ 15.4.2009, 16:37) 37851...   6.5.2009, 11:45     Konstant   Цитата(alesio @ 6.5.2009, 12:45) 385280Ин...   7.5.2009, 7:45    alesio   Хорошо.
Читаем ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы терм...   7.5.2009, 9:42     Konstant   Цитата(alesio @ 7.5.2009, 10:42) 385609Хо...   12.5.2009, 8:37    alesio   А марку вы не подскажете?
Мы в свое время пытались...   12.5.2009, 9:33    boilers   Цитата(dvital @ 4.11.2007, 18:47) 185473Н...   17.6.2009, 6:29    Валерий Питерский   В интернете скачайте прогу WinCamp от Grundfosa. Е...   28.6.2010, 19:07    Slava<<   Цитата(boilers @ 17.6.2009, 7:29) "П...   3.7.2010, 10:51    kulmx   Насосы Grundfos Low NSPH заказываются индивидуальн...   12.11.2010, 19:52    tolant   To boilers
"Правила технической эксплуатации...   23.11.2010, 13:56    UVM   у нас чтобы насосы не запаривались, рядом с диаэра...   3.12.2010, 22:22    alexius_sev   Цитата(UVM @ 3.12.2010, 22:22) у нас чтоб...   3.12.2010, 22:29    Август   чем охлаждали деаэрированную воду и чем нагревали ...   6.12.2010, 18:08    alexius_sev   Цитата(Август @ 6.12.2010, 18:08) чем охл...   6.12.2010, 18:15    PLMN   А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотре...   20.1.2011, 10:09    alexius_sev   Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 10:09) А кто-ниб...   20.1.2011, 10:18    PLMN   1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез ...   20.1.2011, 12:20    alexius_sev   Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:20) 1. Экспер...   20.1.2011, 12:23    PLMN   То есть еще площадка 1,5мх0,5м?   20.1.2011, 12:28    alexius_sev   Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:28) То есть е...   20.1.2011, 13:24    PLMN   alexius_sev, простите пожалуйста, не могли бы Вы  ...   20.1.2011, 13:42    alexius_sev   дома посмотрю, если найду, а так на работе прошлой...   20.1.2011, 13:53    PLMN   Спасибо   20.1.2011, 13:55    Ferta   Вот есть методика расчета минимального давления на...   2.2.2011, 17:23    Lenushka   В проектируемой котельной предполагается установит...   7.2.2011, 20:53    К.Д.   А атмосферник почему не проходит? Зачем так усложн...   7.2.2011, 22:07    Lenushka   Атмосферный по балансу не проходит. Очень много во...   8.2.2011, 8:57    К.Д.   Намного больше чем воды с ХВО подается? Там же тем...   8.2.2011, 9:09    Lenushka   Химочиченная вода тоже со 100гр. приходит. Условия...   8.2.2011, 11:16    К.Д.   Очень хочется поинтересоваться зачем строить котел...   8.2.2011, 16:39    Lenushka   А я все-таки надеюсь установить этот деаратор на 5...   8.2.2011, 21:55     vnvik   Цитата(Lenushka @ 8.2.2011, 20:55) А я вс...   9.2.2011, 11:52    К.Д.   Ну насос в таком случае должен иметь бустер, поско...   8.2.2011, 22:23    Lenushka   Расход не превышает 105м3/ч   9.2.2011, 12:32     vnvik   Цитата(Lenushka @ 9.2.2011, 11:32) Расход...   9.2.2011, 12:50    К.Д.   Цитата(vnvik @ 9.2.2011, 13:52) Очень мож...   9.2.2011, 12:46     vnvik   На то что плотность воды при 138оС меньше чем при ...   9.2.2011, 13:35    К.Д.   Я дико извиняюсь за компостирование мозгов, забыл ...   9.2.2011, 12:53    К.Д.   Настолько плотность не даст снижения, конструкция ...   9.2.2011, 14:18    vnvik   Так я и имел ввиду, что поднимаешь бак на 5м, а за...   9.2.2011, 15:01    К.Д.   В общем фиг его знает, что это за насос - по Грюнд...   9.2.2011, 15:11    vnvik   Да вроде вот этот насос:
http://www.rimos.ru/catal...   9.2.2011, 15:16    Галиев   Я прошу прощения за высказывания не соответствующи...   9.2.2011, 20:32    Lenushka   Спасибо. Вот уже видно, что коллеги стали проникат...   9.2.2011, 22:10    К.Д.   Цитата(Lenushka @ 10.2.2011, 0:10) Спасиб...   10.2.2011, 5:26    gloom11   В соответствии с этой методикой давление на входе ...   29.3.2011, 13:46    alexius_sev   Цитата(gloom11 @ 29.3.2011, 14:46) В соот...   29.3.2011, 13:58    gloom11   а без теплообменника? сразу в котлы?   29.3.2011, 15:48    gloom11   И еще вопрос уважаемые проектировщики.. А нужно ли...   5.4.2011, 13:57     tiptop   Цитата(gloom11 @ 5.4.2011, 14:57) нужно л...   5.4.2011, 14:17      Галиев   Цитата(tiptop @ 5.4.2011, 15:17) Почему б...   5.4.2011, 14:59    gloom11   следовательно нужно охлаждать? градусов до 104?
и...   5.4.2011, 15:34    tiptop   У БДА-2 есть сверху патрубок "Подвод перегрет...   5.4.2011, 15:44    Галиев   Операторы,  от такой какофонии, недолго думая пуст...   5.4.2011, 21:05    gloom11   в техническом задании от заказчика - конденсат 125...   6.4.2011, 7:19    Галиев   Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите пас...   6.4.2011, 8:37    Галиев   Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите пас...   6.4.2011, 8:42    gloom11   в техническом задании от заказчика - конденсат 125...   6.4.2011, 12:20    KAG   Скажите пожалуйста зачем нужно поднимать деаэратор...   10.7.2013, 14:36    KAG   Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком а...   10.7.2013, 14:44     Галиев   Цитата(KAG @ 10.7.2013, 15:44) Скажите за...   10.7.2013, 21:31    timofeyprof   Цитата(KAG @ 10.7.2013, 14:44) Скажите за...   10.7.2013, 15:31    alexius_sev   ну там вода кипит вообще-то практически, и после и...   10.7.2013, 15:51    timofeyprof   подпор перед питатальными насосами - это очевидно....   10.7.2013, 15:58 
	2 страниц  1 2 > 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 