> Один частотник-два насоса., Прошу совета по подключению.
Ррррыбак
сообщение 6.11.2007, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11130



Контроллер Овен (САУ-МП). Насос отопления - 2 штуки (рабочий-резервный). Частотник Danfoss серии 6000 - 1 штука. Управление частотой вращения по аналоговому датчику давления. Переключение - при помощи контроллера по реле перепада давления.
Суть вроде понимаю: остановить преобразователь, переключить насосы, запустить преобразователь. Насколько понимаю необходимо включать в схему реле времени, но так до конца и не понял какие и куда.
Помогите - если есть готовые схемные решения. Ну или на словах. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ррррыбак   Один частотник-два насоса.   6.11.2007, 15:05
- - Potok   Мы такое делали на частотниках серии ACS550 (ABB)....   6.11.2007, 15:21
- - Ррррыбак   Дело в том, что данное оборудование (частотник) уж...   6.11.2007, 15:28
- - HasBolla   Цитата(Ррррыбак @ 6.11.2007, 15:05) 18604...   6.11.2007, 15:39
- - Kass   У меня остались схемы т.н. ШУН для грунфосса вроде...   6.11.2007, 23:08
- - Ррррыбак   Если Вас это не сильно затруднит, то прошу прислат...   7.11.2007, 10:45
|- - Kass   Цитата(Ррррыбак @ 7.11.2007, 10:45) 18646...   8.11.2007, 0:26
- - vladun   Коллега Касс, Вы снова "пошутили" ??? И ...   8.11.2007, 1:28
- - Kass   У нас они в стандарте идут, как говорят. Я не знаю...   8.11.2007, 2:02
- - Игорь Борисов   Это не грюнд, однозначно... Самое яркое - "те...   8.11.2007, 9:07
- - Ррррыбак   Спасибо за схемы. Вопрос по работе частотников. По...   8.11.2007, 11:24
- - Kass   Ну значит не грюнд, но встречается в огромном коли...   8.11.2007, 11:26
|- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 8.11.2007, 11:26) 187231Ну ...   9.11.2007, 0:31
|- - Kass   Возможно вы правы, но меня как то смущает, что раз...   9.11.2007, 4:08
|- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 9.11.2007, 4:08) 187664Возм...   9.11.2007, 9:37
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 9.11.2007, 9:37) 1...   9.11.2007, 14:27
- - vladun   Главное - мы выяснили вместе с Вами, что это не Гр...   8.11.2007, 18:20
- - Kass   Претензии относятся к указанному здесь щиту. Чуть ...   8.11.2007, 22:47
- - vladun   Видел я уже такие "запросы" типа : - ...   9.11.2007, 0:08
- - Andrey_V   Мдя, сомнительная система, может кто подскажет как...   9.11.2007, 9:32
|- - Игорь Борисов   Цитата(Andrey_V @ 9.11.2007, 9:32) 187698...   9.11.2007, 21:02
- - Kass   И все же, глядя на фотки демонтируемых нами щитов,...   9.11.2007, 23:40
- - den.mgn   Я такие схемки видел у Уралэлектро (Екатиренбург)....   13.12.2007, 0:18
- - Насосник   Цитата(den.mgn @ 13.12.2007, 3:18) 201124...   15.12.2007, 13:51
- - vladun   Почему ?   15.12.2007, 19:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных