Относительно фолтоционного сгущения ила, в качестве очистки ливнестоков, очистки сланевых вод и др. Кто нибудь пользуется (проектировал) Интересно услышать о результатах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ewgen   Флотаторы   8.11.2007, 15:49
- - andrey R   Для ливнёвки это откровенная блажь. А Вам для чего...   8.11.2007, 16:38
- - Ewgen   а почему блажь?   12.11.2007, 9:31
- - andrey R   Дорого и ненужно.   12.11.2007, 9:51
- - NAL58   В этом вопросе самое интересное то, что влажность ...   13.11.2007, 15:28
|- - andrey R   Цитата(NAL58 @ 13.11.2007, 15:28) 189245Е...   13.11.2007, 15:37
- - Vera Er   А кто изготавливает действительно работающие отсто...   14.11.2007, 13:44
- - Саша   Да действительно, кто производителей нормальных зн...   14.11.2007, 14:45
|- - civic   Цитата(Саша @ 14.11.2007, 14:45) 189695.....   14.11.2007, 16:39
- - Ewgen   Это как то напоминает говорильню а факты то есть?   14.11.2007, 15:31
- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 8.11.2007, 15:49) 187445Ин...   14.11.2007, 16:43
- - Ewgen   А вот этот человек против!   14.11.2007, 18:17
|- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:17) 189885А...   14.11.2007, 18:25
- - Ewgen   Геннадий Генцлер, заместитель генерального директо...   14.11.2007, 18:29
|- - civic   Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:29) 189892....   14.11.2007, 18:33
- - andrey R   И против чего сей почтенный муж?   14.11.2007, 18:30
- - Ewgen   Как явление флотация известна тысячу лет. Сначала ...   14.11.2007, 18:34
|- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:34) 189897Г...   14.11.2007, 18:36
- - Ewgen   Ну ладно я вопрошаю начитавшись Генцлера Почему ли...   14.11.2007, 18:40
|- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 18:40) 189902П...   14.11.2007, 18:44
- - Ewgen   а сорбционной емкости на сколько хватает? стоимост...   14.11.2007, 18:53
- - andrey R   Смотря какого угля. Некоторых углей хватает на сез...   14.11.2007, 19:01
- - Ewgen   Вы хотите сказать что у него площадь пор в 100 раз...   14.11.2007, 19:04
|- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:02) 189916В...   14.11.2007, 19:05
- - Ewgen   150 метров на куб. А сорбционная емкость в паспорт...   14.11.2007, 19:06
|- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 14.11.2007, 19:06) 189919И...   14.11.2007, 19:13
- - Ewgen   [quote name='andrey R' date='14.11.200...   15.11.2007, 14:32
- - andrey R   А какая разница, какого завода ливнёвка? Там что, ...   15.11.2007, 14:39
|- - BUFF   Цитата(andrey R @ 15.11.2007, 14:39) 1902...   15.11.2007, 18:30
- - Ewgen   8 метров это для скорых фильтров. анализы то берут...   15.11.2007, 15:03
|- - andrey R   Цитата(Ewgen @ 15.11.2007, 15:03) 1902908...   15.11.2007, 18:51
- - andrey R   Мне тоже поясняли, но я не счёл аргументацию убеди...   15.11.2007, 18:31
|- - BUFF   Цитата(andrey R @ 15.11.2007, 18:31) 1904...   15.11.2007, 18:37
- - Ewgen   а высота фильтра какая?   23.11.2007, 17:32
- - andrey R   Легко посчитать, исходя из нормированного времени ...   23.11.2007, 17:34
- - Ewgen   эта нет лимитированного времени контакта а есть гр...   23.11.2007, 19:30
|- - BUFF   Цитата(Ewgen @ 23.11.2007, 19:30) 193821э...   23.11.2007, 23:46
- - andrey R   СНиП 2.04.02-84* время прохождения воды через слой...   23.11.2007, 19:39
- - Ewgen   есть такое понятие время защитного действия. время...   26.11.2007, 11:56
- - andrey R   Это называется фильтроцикл. Вернее, его продолжите...   26.11.2007, 12:16
- - Ewgen   причем сдесь время контакта. время контакта в быто...   26.11.2007, 16:15
- - andrey R   Кхм...даже и не знаю, что Вам на это ответить...   26.11.2007, 16:19
- - Ewgen   в сорбенте начиная с верхнего слоя идет медленно п...   26.11.2007, 16:28
- - andrey R   Надо использовать напорные фильтры. По давлению - ...   26.11.2007, 16:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных