Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет трубопроводов
anton65
сообщение 13.11.2007, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12819



Добрый день!

Такая вот у меня появилась задача. Нужно подобрать трубопровод для (воздухонагревателя) 9 центральных кондиционеров. Ну я как вроде посчитал, исходя из расчета получилось подающая труба нужна мне с условным проходом 80 мм, общее портребление тепла моими кондиционерами 0,28 Гккал, вода идет 80/60 "С. Но и заказчики и глав. инженер запарили уже меня, вот мол из нашей практики 80 мм это очень много, у наса вот на все здание 108 идет и 2,1 Гккал. В общем навалились и говорят что 80 это много. Я вот думаю что может и можно поменьше сделать, но надо знать точно, какая удельная потеря давления на трение (в расчетах взял 10 кгс/м.кв. м), откуда можно взять и от чего зависит эта величина?
И еще может кто подскажет, где можно почитать об автоматике для водяного воздухонагревателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- anton65   Расчет трубопроводов   13.11.2007, 9:49
- - Awarija   Удельные потери на трение зависят в т.ч. и от шеро...   13.11.2007, 11:03
- - anton65   Это в чем измеряется твои удельные потери? НАсколь...   13.11.2007, 14:25
- - jota   Что у Вас ввод в здание 100 это ещё ничего не гово...   13.11.2007, 14:26
- - Awarija   Это не удельные потери. Это как раз тот самый коэф...   13.11.2007, 14:47
- - Vano   Коэф по стали сомнительный однако. А применение ПВ...   13.11.2007, 14:54
- - Awarija   Блин. это не по теплоснабжению, это по вообще... У...   13.11.2007, 14:59
- - Stan   Для стали удельные падения давления 50-100 па/м. К...   13.11.2007, 15:24
|- - Awarija   Цитата(Stan @ 13.11.2007, 15:24) 189240Ко...   13.11.2007, 15:51
- - Awarija   Вот такая страничка из справочника Щекина   13.11.2007, 17:30
- - anton65   Всем спасибо за помощь ). Воспользовался справочни...   15.11.2007, 10:16
- - Am2Fm   Коэффициент шероховатости имеет линейную размернос...   15.11.2007, 19:16
- - jota   Допустимые скорости для внутренних технических маг...   15.11.2007, 19:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных