Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Скей Как подбирается насос? 15.11.2007, 21:47 Stan По расходу теплоносителя в системе отопления и пот... 15.11.2007, 22:09 Скей а на пальцах можно?
вот стоят у меня 10 радиатор... 15.11.2007, 22:22 Stan Обратитесь в книгохранилище, почитайте про гидравл... 15.11.2007, 23:40 LevaK Почитай здесь http://teplo.com/wilo_review24.html 16.11.2007, 1:19![]() Stan Цитата(LevaK @ 16.11.2007, 1:19) 190545По... 16.11.2007, 8:11 -ms- СП 41-101-95 Проектирование ИТП там все найдешь 16.11.2007, 2:51 Скей я та нифига не понимаю )))) приколисты блин ))) 16.11.2007, 16:54 AAANTOXA послали человека на хохлятский сайт
если совсем ... 16.11.2007, 17:13 jota Скей
Перевожу слова специалистов, которые вам отве... 16.11.2007, 21:28 Stan Только:
G=Q/(dTх1,163) 16.11.2007, 22:17 jota Sorri, описка
обычно считаю G= 0,86хQ/dT 17.11.2007, 0:02 Скей спс всем, мне на неделе мне тож эту формулу посове... 17.11.2007, 1:18![]() Stan Цитата(Скей @ 17.11.2007, 1:18) 190974П.С... 17.11.2007, 11:35 jota Для сброса лишнего давления есть перепускные клапа... 17.11.2007, 11:48 @lex-26 У фирмы GRUNDFOS есть линейка насосов малой пр-ти.... 19.11.2007, 11:19 Скей их и использую ))только с запасом подбираю т.к. бо... 20.11.2007, 0:28
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 22:12 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |