ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> АВР, какие бывают особенности
HasBolla
сообщение 23.11.2007, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Делал АВР на небольшие мощности, но вот мучают сомнения - если резерв включается на большую нагрузку (активную/реактивную) есть ли особенности построения схем. Обычно делали типа контактора перекидного, т.е катушка под напряжением - один ввод, без напряжения - другой ввод работает. А если нагрузка сотни или тысячи киловатт то включение АВР - удар по трансформатору, включение под полную нагрузку . Надо ли после включения резерва фиксировать работу на этой линии или после появления питания на основной опять переключаться? И вообще если кто делал схемы на большие мощности поделитесь секретами и схемами.