Стандартный алгоритм работы сильноточных АВР:
Потеря питания на вводе - отключение вводного КА
Выдержка времени (3-5 сек)
Включение секционного КА
Возврат в исходное состояние при восстановлении питания на вводе как правило не делается
Если происходит отключение ввода от перегрузки или КЗ то АВР не должно срабатывать.
Как правило АВР на большие токи делают на автоматических выключателях с мотор-приводами. Так получается значительно дешевле, поскольку цены на сильноточные пускатели уже соизмеримы со стоимостью автоматов. Да и работает АВР редко потому ресурса автоматических выключателей вполне достаточно.
Перегрузки трансформаторов при срабатывании АВР происходят только от пусковых токов секции и являются для трансформаторов расчётными.
Кстати схему на пускателях некоторые энергетики "старого розлива" называют АПП - автоматическое переключение питания, и требуют не путать её со схемой АВР