kegar
сообщение 24.11.2007, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 4.5.2007
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 7448



Доврого времени суток коллеги!
Возник у меня вопрос при разработке узлов регулирования как ИТП так и обвязки калориферов.
А именно регулирующие клапаны! Как их подбирать? Точнее какой перепад давления им нужен для нормальной работы
Я использую Все от данфосс, например регулирующий клапан VB2 может кто и ставил, подобрать можно как расчетом по формуле
Kv=G/корень(dP) или по диаграме
Так вот интерисует какой брать перепад давления? dP? обычно я беру 2-3м прав ли я?
Недавно сказли что нужно брыть 4,5м
Что же брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kegar   Регулирующие клапаны   24.11.2007, 13:13
- - simtimoxel   У нас специалисты одной из компаний выпускающей по...   24.11.2007, 15:06
- - LEOR   Рекомендуемый тем же Данфосс перепад для клапана -...   25.11.2007, 10:57
- - ssn   но сильно принимаемый Кв увеличить не получится (п...   25.11.2007, 17:32
- - jota   На регулирующем клапане для ИТП принимаю 60 кПа. П...   25.11.2007, 20:39
- - LEOR   Есть программа (бесплатно распространяется Данфосс...   26.11.2007, 8:51
- - pavelb   LEOR Если есть, то вылажил бы куда-нибудь.   27.11.2007, 8:21
- - Wiz   Подбор регулирующего клапана зависит в основном от...   27.11.2007, 13:37
|- - LEOR   Цитата(Wiz @ 27.11.2007, 13:37) 195121Под...   27.11.2007, 13:50
- - Daymonic   Цитата(LEOR @ 27.11.2007, 13:50) 195126Вс...   27.11.2007, 16:03
|- - LEOR   [quote name='Daymonic' date='27.11.200...   28.11.2007, 11:19
- - krvit   Нет перепада - ставим повысительный насос, и в зав...   27.11.2007, 16:14
- - krvit   Цитата(pavelb @ 27.11.2007, 9:21) 194933L...   27.11.2007, 18:38
- - igor_l   У нас обычно 10 метров перепада, потери метров 7. ...   28.11.2007, 9:24
- - Manusha   ребятишки! Я тут читаю и прям ах... Все такие ...   28.11.2007, 23:04
- - Alexplumb   ПОИСК!   29.11.2007, 0:31
- - Alexplumb   На форуме!!!   29.11.2007, 13:36
- - krvit   http://depositfiles.com/files/0o5gochyi DanfossVS ...   9.2.2009, 13:16
- - KGP123   Что бы избежать ошибок при выборе регулирующего кл...   10.2.2009, 14:05
- - Gemini   Цитата(KGP123 @ 10.2.2009, 14:05) 350815Д...   14.2.2009, 17:51
- - KGP123   Да, Вы правы. Действительно авторитет определяется...   16.2.2009, 8:07
- - Igor K   Да не заморачивайтесь на авторитетах, ерунда всё э...   16.2.2009, 15:12
|- - KGP123   [quote name='Igor K' date='16.2.2009, ...   16.2.2009, 16:01
|- - drmind   мне вполне достаточно того о чём говорил Igor K, п...   31.8.2009, 14:40
- - Igor K   Вполне с вами согласен, KGP123. Но решать проблему...   17.2.2009, 10:27
- - nedrok   Поясните! В выложенной выше памятке по подбору...   20.4.2009, 7:07
- - Gemini   Цитата(nedrok @ 20.4.2009, 7:07) 380024По...   25.4.2009, 5:36
- - zr84   Если следовать рекомендациям ТАС Данфосс.. из расч...   25.4.2009, 22:00
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 25.4.2009, 23:00) 382257Нап...   25.8.2009, 12:28
|- - zr84   Цитата(KGP @ 25.8.2009, 12:28) 427543Добр...   31.8.2009, 14:27
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 31.8.2009, 15:27) 429544Ува...   7.9.2009, 14:40
- - Finn2   Для zr84 -----------------------------------------...   1.5.2009, 20:14
|- - zr84   Цитата(Finn2 @ 1.5.2009, 20:14) 384130Для...   2.5.2009, 21:56
- - zr84   Программа выложена ЗДЕСЬ Содержание каталога прог...   18.8.2009, 8:24
- - zr84   Уважаемый! Чтобы ответить на ранее заданный во...   8.9.2009, 6:27
- - KGP   С учетом Ваших уточнений расчетный пропускная спос...   8.9.2009, 8:02
|- - zr84   Цитата(KGP @ 8.9.2009, 8:02) 432112С учет...   8.9.2009, 8:29
- - KGP   А где обоснование?   8.9.2009, 8:41
|- - zr84   Цитата(KGP @ 8.9.2009, 8:41) 432123А где ...   8.9.2009, 8:46
- - KGP   Отвечать вопросом на вопрос некорректно. Приведите...   8.9.2009, 9:21
- - zr84   1. Чтобы рассчитать расход, нужно просчитывать кон...   8.9.2009, 9:40
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 8.9.2009, 10:40) 4321441. Ч...   8.9.2009, 10:44
|- - zr84   Цитата(KGP @ 8.9.2009, 10:44) 432199...Во...   9.9.2009, 4:18
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 9.9.2009, 5:18) 432547Можно...   9.9.2009, 11:53
||- - HeatServ   Цитата(KGP @ 9.9.2009, 12:53) 432710Все т...   10.9.2009, 12:26
||- - KGP   Цитата(HeatServ @ 10.9.2009, 13:26) 43316...   11.9.2009, 8:48
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 9.9.2009, 5:18) 432547т.к. ...   10.9.2009, 9:50
- - jota   http://vsp.danfoss.com/(S(bdnpgyfa0zlcvr55...p;Lan...   8.9.2009, 9:56
- - zr84   Уважаемый. ЦитатаВсе так, но в тогда фактические п...   9.9.2009, 13:12
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 9.9.2009, 14:12) 432767Уваж...   10.9.2009, 8:26
|- - zr84   Цитата(KGP @ 10.9.2009, 8:26) 433045Для п...   10.9.2009, 9:54
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 10.9.2009, 10:54) 433081А з...   10.9.2009, 11:55
|- - zr84   Цитата(KGP @ 10.9.2009, 11:55) 433150Для ...   10.9.2009, 12:25
- - KGP   Уважаемый, zr84, но Ваши просбы выходят за рамки т...   10.9.2009, 16:02
- - KGP   HeatServ, причем здесь ТСО. А Вы не допускаете, чт...   11.9.2009, 9:10
- - HeatServ   Цитата(KGP @ 11.9.2009, 9:48) 433480Нет н...   11.9.2009, 10:58
|- - KGP   Цитата(HeatServ @ 11.9.2009, 11:58) 43359...   11.9.2009, 14:15
|- - HeatServ   Цитата(KGP @ 11.9.2009, 15:15) 433739Выво...   11.9.2009, 15:24
- - Wiz   ЦитатаНо стоит в данной системе применить количест...   11.9.2009, 15:47
|- - KGP   Цитата(Wiz @ 11.9.2009, 16:47) 433811Ниче...   14.9.2009, 8:22
- - Wiz   г-н KGP всем понятны ваши старания и радения по ми...   14.9.2009, 11:47
|- - KGP   Цитата(Wiz @ 14.9.2009, 12:47) 434561Всем...   14.9.2009, 12:20
- - HeatServ   Цитата(KGP @ 14.9.2009, 9:22) 434483И не ...   14.9.2009, 12:11
|- - KGP   Цитата(HeatServ @ 14.9.2009, 13:11) 43456...   14.9.2009, 12:34
|- - HeatServ   Цитата(KGP @ 14.9.2009, 13:34) 434582Насч...   14.9.2009, 13:06
|- - KGP   Цитата(HeatServ @ 14.9.2009, 14:06) 43460...   14.9.2009, 13:48
|- - HeatServ   Цитата(KGP @ 14.9.2009, 14:48) 434632В на...   14.9.2009, 14:53
- - Wiz   ЦитатаКак-то Вы странно передергиваете, а тем боле...   14.9.2009, 12:59
|- - KGP   Цитата(Wiz @ 14.9.2009, 13:59) 434598Это ...   14.9.2009, 14:09
- - Машинист   Три года на ТЭЦ работал - все серьезные порывы (за...   14.9.2009, 14:01
- - Wiz   ЦитатаНесколько АПТ не влимяют на прибыль, а массо...   14.9.2009, 14:40
|- - KGP   Цитата(Wiz @ 14.9.2009, 15:40) 434659Да н...   15.9.2009, 7:54
- - Бойко   Цитата(KGP @ 14.9.2009, 15:09) 434643.......   14.9.2009, 16:50
|- - KGP   Цитата(Бойко @ 14.9.2009, 17:50) 434719Эт...   15.9.2009, 8:14
- - Wiz   ЦитатаА вы не задумывались, почему мы в России так...   15.9.2009, 11:29
|- - KGP   Цитата(Wiz @ 15.9.2009, 12:29) 434959Меня...   15.9.2009, 13:25
- - KGP   Возвращаясь к первоначальному вопросу о выборе рег...   16.9.2009, 9:41
- - lst   Уважаемые спецы подскажите, пожалуйста! Какой ...   10.10.2014, 13:25
|- - tiptop   Цитата(lst @ 10.10.2014, 14:25) Уважаемые...   10.10.2014, 13:30
- - lst   А если пойти с другого конца, правильно подобрать ...   10.10.2014, 13:42
- - lst   Я, возможно, некорректно/непонятно задал вопрос, п...   10.10.2014, 14:22
- - KYV86   Не понятно, зачем такой вопрос? Клапан подбирается...   10.10.2014, 15:08
- - tiptop   Цитата(lst @ 10.10.2014, 14:25) Какой мин...   10.10.2014, 17:41
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 10.10.2014, 18:41) Клапан...   10.10.2014, 19:30
- - lst   ОК, Спасибо большое! ЦитатаНе понятно, зачем т...   10.10.2014, 22:57
- - f2f   Программа расчета клапана.   5.11.2020, 16:02
- - svoroponov   Вообще то при переходе на независимую схему авто...   5.11.2020, 19:03
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 5.11.2020, 19:03) Воо...   5.11.2020, 19:32
- - marysiy   Уважаемые форумчане! А вот интересно, при рас...   26.2.2023, 21:40
|- - tiptop   Цитата(marysiy @ 26.2.2023, 21:40) при ми...   27.2.2023, 7:50
|- - tiptop   Цитата(marysiy @ 26.2.2023, 21:40) максим...   27.2.2023, 9:47
- - GreyBrain   Добрый день, сталкивался с похожей ситуацией, при ...   27.2.2023, 7:54
- - marysiy   То есть при +8 расход в сеть пойдет 400 кг/ч тольк...   27.2.2023, 10:08
- - GreyBrain   Уточните, клапан котельного контура или клапан кон...   27.2.2023, 10:24
- - marysiy   Клапан контура тепловой сети   27.2.2023, 15:24
- - GreyBrain   Тогда весьма вероятно что расход теплоносителя буд...   27.2.2023, 15:37
|- - Inchin   Цитата(GreyBrain @ 27.2.2023, 15:37) Прош...   27.2.2023, 19:36
|- - GreyBrain   Цитата(Inchin @ 27.2.2023, 20:36) Как то ...   28.2.2023, 8:46
- - jota   https://www.ktto.com.ua/ru/calculation/krm   27.2.2023, 20:32
- - tiptop   Для выбора Kvs клапана ваш покорный слуга предлага...   28.2.2023, 10:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 4:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных