Доврого времени суток коллеги! Возник у меня вопрос при разработке узлов регулирования как ИТП так и обвязки калориферов. А именно регулирующие клапаны! Как их подбирать? Точнее какой перепад давления им нужен для нормальной работы Я использую Все от данфосс, например регулирующий клапан VB2 может кто и ставил, подобрать можно как расчетом по формуле Kv=G/корень(dP) или по диаграме Так вот интерисует какой брать перепад давления? dP? обычно я беру 2-3м прав ли я? Недавно сказли что нужно брыть 4,5м Что же брать?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kegar Регулирующие клапаны 24.11.2007, 13:13 simtimoxel У нас специалисты одной из компаний выпускающей по... 24.11.2007, 15:06 LEOR Рекомендуемый тем же Данфосс перепад для клапана -... 25.11.2007, 10:57 ssn но сильно принимаемый Кв увеличить не получится (п... 25.11.2007, 17:32 jota На регулирующем клапане для ИТП принимаю 60 кПа. П... 25.11.2007, 20:39 LEOR Есть программа (бесплатно распространяется Данфосс... 26.11.2007, 8:51 pavelb LEOR
Если есть, то вылажил бы куда-нибудь. 27.11.2007, 8:21 Wiz Подбор регулирующего клапана зависит в основном от... 27.11.2007, 13:37 LEOR Цитата(Wiz @ 27.11.2007, 13:37) 195121Под... 27.11.2007, 13:50 Daymonic Цитата(LEOR @ 27.11.2007, 13:50) 195126Вс... 27.11.2007, 16:03 LEOR [quote name='Daymonic' date='27.11.200... 28.11.2007, 11:19 krvit Нет перепада - ставим повысительный насос, и в зав... 27.11.2007, 16:14 krvit Цитата(pavelb @ 27.11.2007, 9:21) 194933L... 27.11.2007, 18:38 igor_l У нас обычно 10 метров перепада, потери метров 7. ... 28.11.2007, 9:24 Manusha ребятишки!
Я тут читаю и прям ах... Все такие ... 28.11.2007, 23:04 Alexplumb ПОИСК! 29.11.2007, 0:31 Alexplumb На форуме!!! 29.11.2007, 13:36 krvit http://depositfiles.com/files/0o5gochyi DanfossVS ... 9.2.2009, 13:16 KGP123 Что бы избежать ошибок при выборе регулирующего кл... 10.2.2009, 14:05 Gemini Цитата(KGP123 @ 10.2.2009, 14:05) 350815Д... 14.2.2009, 17:51 KGP123 Да, Вы правы. Действительно авторитет определяется... 16.2.2009, 8:07 Igor K Да не заморачивайтесь на авторитетах, ерунда всё э... 16.2.2009, 15:12 KGP123 [quote name='Igor K' date='16.2.2009, ... 16.2.2009, 16:01 drmind мне вполне достаточно того о чём говорил Igor K, п... 31.8.2009, 14:40 Igor K Вполне с вами согласен, KGP123. Но решать проблему... 17.2.2009, 10:27 nedrok Поясните!
В выложенной выше памятке по подбору... 20.4.2009, 7:07 Gemini Цитата(nedrok @ 20.4.2009, 7:07) 380024По... 25.4.2009, 5:36 zr84 Если следовать рекомендациям ТАС Данфосс.. из расч... 25.4.2009, 22:00 KGP Цитата(zr84 @ 25.4.2009, 23:00) 382257Нап... 25.8.2009, 12:28  zr84 Цитата(KGP @ 25.8.2009, 12:28) 427543Добр... 31.8.2009, 14:27   KGP Цитата(zr84 @ 31.8.2009, 15:27) 429544Ува... 7.9.2009, 14:40 Finn2 Для zr84
-----------------------------------------... 1.5.2009, 20:14 zr84 Цитата(Finn2 @ 1.5.2009, 20:14) 384130Для... 2.5.2009, 21:56 zr84 Программа выложена ЗДЕСЬ
Содержание каталога прог... 18.8.2009, 8:24 zr84 Уважаемый!
Чтобы ответить на ранее заданный во... 8.9.2009, 6:27 KGP С учетом Ваших уточнений расчетный пропускная спос... 8.9.2009, 8:02 zr84 Цитата(KGP @ 8.9.2009, 8:02) 432112С учет... 8.9.2009, 8:29 KGP А где обоснование? 8.9.2009, 8:41 zr84 Цитата(KGP @ 8.9.2009, 8:41) 432123А где ... 8.9.2009, 8:46 KGP Отвечать вопросом на вопрос некорректно. Приведите... 8.9.2009, 9:21 zr84 1. Чтобы рассчитать расход, нужно просчитывать кон... 8.9.2009, 9:40 KGP Цитата(zr84 @ 8.9.2009, 10:40) 4321441. Ч... 8.9.2009, 10:44  zr84 Цитата(KGP @ 8.9.2009, 10:44) 432199...Во... 9.9.2009, 4:18   KGP Цитата(zr84 @ 9.9.2009, 5:18) 432547Можно... 9.9.2009, 11:53    HeatServ Цитата(KGP @ 9.9.2009, 12:53) 432710Все т... 10.9.2009, 12:26     KGP Цитата(HeatServ @ 10.9.2009, 13:26) 43316... 11.9.2009, 8:48   HeatServ Цитата(zr84 @ 9.9.2009, 5:18) 432547т.к. ... 10.9.2009, 9:50 jota http://vsp.danfoss.com/(S(bdnpgyfa0zlcvr55...p;Lan... 8.9.2009, 9:56 zr84 Уважаемый.
ЦитатаВсе так, но в тогда фактические п... 9.9.2009, 13:12 KGP Цитата(zr84 @ 9.9.2009, 14:12) 432767Уваж... 10.9.2009, 8:26  zr84 Цитата(KGP @ 10.9.2009, 8:26) 433045Для п... 10.9.2009, 9:54   KGP Цитата(zr84 @ 10.9.2009, 10:54) 433081А з... 10.9.2009, 11:55    zr84 Цитата(KGP @ 10.9.2009, 11:55) 433150Для ... 10.9.2009, 12:25 KGP Уважаемый, zr84, но Ваши просбы выходят за рамки т... 10.9.2009, 16:02 KGP HeatServ, причем здесь ТСО. А Вы не допускаете, чт... 11.9.2009, 9:10 HeatServ Цитата(KGP @ 11.9.2009, 9:48) 433480Нет н... 11.9.2009, 10:58 KGP Цитата(HeatServ @ 11.9.2009, 11:58) 43359... 11.9.2009, 14:15  HeatServ Цитата(KGP @ 11.9.2009, 15:15) 433739Выво... 11.9.2009, 15:24 Wiz ЦитатаНо стоит в данной системе применить количест... 11.9.2009, 15:47 KGP Цитата(Wiz @ 11.9.2009, 16:47) 433811Ниче... 14.9.2009, 8:22 Wiz г-н KGP всем понятны ваши старания и радения по ми... 14.9.2009, 11:47 KGP Цитата(Wiz @ 14.9.2009, 12:47) 434561Всем... 14.9.2009, 12:20 HeatServ Цитата(KGP @ 14.9.2009, 9:22) 434483И не ... 14.9.2009, 12:11 KGP Цитата(HeatServ @ 14.9.2009, 13:11) 43456... 14.9.2009, 12:34  HeatServ Цитата(KGP @ 14.9.2009, 13:34) 434582Насч... 14.9.2009, 13:06   KGP Цитата(HeatServ @ 14.9.2009, 14:06) 43460... 14.9.2009, 13:48    HeatServ Цитата(KGP @ 14.9.2009, 14:48) 434632В на... 14.9.2009, 14:53 Wiz ЦитатаКак-то Вы странно передергиваете, а тем боле... 14.9.2009, 12:59 KGP Цитата(Wiz @ 14.9.2009, 13:59) 434598Это ... 14.9.2009, 14:09 Машинист Три года на ТЭЦ работал - все серьезные порывы (за... 14.9.2009, 14:01 Wiz ЦитатаНесколько АПТ не влимяют на прибыль, а массо... 14.9.2009, 14:40 KGP Цитата(Wiz @ 14.9.2009, 15:40) 434659Да н... 15.9.2009, 7:54 Бойко Цитата(KGP @ 14.9.2009, 15:09) 434643....... 14.9.2009, 16:50 KGP Цитата(Бойко @ 14.9.2009, 17:50) 434719Эт... 15.9.2009, 8:14 Wiz ЦитатаА вы не задумывались, почему мы в России так... 15.9.2009, 11:29 KGP Цитата(Wiz @ 15.9.2009, 12:29) 434959Меня... 15.9.2009, 13:25 KGP Возвращаясь к первоначальному вопросу о выборе рег... 16.9.2009, 9:41 lst Уважаемые спецы подскажите, пожалуйста!
Какой ... 10.10.2014, 13:25 tiptop Цитата(lst @ 10.10.2014, 14:25) Уважаемые... 10.10.2014, 13:30 lst А если пойти с другого конца, правильно подобрать ... 10.10.2014, 13:42 lst Я, возможно, некорректно/непонятно задал вопрос, п... 10.10.2014, 14:22 KYV86 Не понятно, зачем такой вопрос? Клапан подбирается... 10.10.2014, 15:08 tiptop Цитата(lst @ 10.10.2014, 14:25) Какой мин... 10.10.2014, 17:41 tiptop Цитата(tiptop @ 10.10.2014, 18:41) Клапан... 10.10.2014, 19:30 lst ОК, Спасибо большое!
ЦитатаНе понятно, зачем т... 10.10.2014, 22:57 f2f Программа расчета клапана. 5.11.2020, 16:02 svoroponov Вообще то при переходе на независимую схему авто... 5.11.2020, 19:03 tiptop Цитата(svoroponov @ 5.11.2020, 19:03) Воо... 5.11.2020, 19:32 marysiy Уважаемые форумчане!
А вот интересно, при рас... 26.2.2023, 21:40 tiptop Цитата(marysiy @ 26.2.2023, 21:40) при ми... 27.2.2023, 7:50 tiptop Цитата(marysiy @ 26.2.2023, 21:40) максим... 27.2.2023, 9:47 GreyBrain Добрый день, сталкивался с похожей ситуацией, при ... 27.2.2023, 7:54 marysiy То есть при +8 расход в сеть пойдет 400 кг/ч тольк... 27.2.2023, 10:08 GreyBrain Уточните, клапан котельного контура или клапан кон... 27.2.2023, 10:24 marysiy Клапан контура тепловой сети 27.2.2023, 15:24 GreyBrain Тогда весьма вероятно что расход теплоносителя буд... 27.2.2023, 15:37 Inchin Цитата(GreyBrain @ 27.2.2023, 15:37) Прош... 27.2.2023, 19:36  GreyBrain Цитата(Inchin @ 27.2.2023, 20:36) Как то ... 28.2.2023, 8:46 jota https://www.ktto.com.ua/ru/calculation/krm 27.2.2023, 20:32 tiptop Для выбора Kvs клапана ваш покорный слуга предлага... 28.2.2023, 10:03
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)