> О температурном графике, Вопрос неспециалиста!!!
asm
сообщение 28.11.2007, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Я понимаю, что это целая наука, я понимаю, что вот так, в двух словах при минимуме вводной информации конкретно ответить на мой вопрос невозможно, но хоть в общих чертах объясните, пожалуйста:
Как вообще вычисляется график зависимости т-ры подающего теплоносителя в зависимости от т-ры уличного воздуха?
В одном споре, когда пришлось перейти в физике и математике, случайно обнаружил, что мощность радиаторов, обычно принимаемая в 100вт на кв.метр квартиры, очень соответствует количеству тепла, необходимого для нагрева 3 объёмов соответствующего помещения, при потолках 3 метра, при т-ре уличного воздуха -20С.
Что-то мне подсказывает, что это логично :)
Но при какой температуре теплоносителя бытовые радиаторы выдают номинальную мощность?
То есть, фактически, меня интересует температурный график лично для моей батареи!
Какой т-ры должен быть стояк в зависимости от температуры воздуха за окном.
Дело в том, что у меня вялотекущий спор с коммунальщиками идёт.
Из-за убитой левыми переделками циркуляции в двух стояках, до моего, предпоследнего этажа вода дотекает весьма и весьма холодной.
Например, когда на улице было -8, три стояка были +38..41, а самый "плохой" стояк был всего +27.
Ясен пень, что в этой комнате холодно. Но при открытых дверях, за счёт циркуляции воздуха там нормально, а вот спать, закрыв дверь уже некомфортно...
Очень хочется коммунальщикам предъявить обоснованную претензию указывающую на то, что при такой-то т-ре на улице, и такой-то т-ре стояка, эта батарея ну никак не может выдавать проектное тепло...
Помогите, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   О температурном графике   28.11.2007, 12:58
- - Stan   Номинальную мощность отопительные приборы выдают п...   28.11.2007, 13:19
- - asm   Я догадываюсь, из-за чего у меня проблемы, но вот ...   28.11.2007, 13:24
- - Stan   Если у вас температурный график 95-70, то при -8 г...   28.11.2007, 13:29
- - asm   Система однотрубная, раздача снизу, этаж предпосл...   28.11.2007, 13:41
|- - Alex_   Цитата(asm @ 28.11.2007, 13:41) 195727Мне...   28.11.2007, 14:12
- - Stan   При отнотрубной системе так и должно быть - чем вы...   28.11.2007, 13:54
- - asm   Господа! У меня 5 стояков, а проблемы только с...   28.11.2007, 14:38
- - asm   О! Догадался позвонить производителю радиаторо...   30.11.2007, 10:14
- - Stan   От падения температуры по стояку. Размеры радиатор...   30.11.2007, 10:20
- - korro   Согласен с ALEX в том, что разговор идет не о том....   1.12.2007, 16:17
|- - Stan   Цитата(korro @ 1.12.2007, 16:17) 197194Со...   1.12.2007, 21:38
- - инж323   Помучаетесь, найдете на нижележащих этажах умника ...   1.12.2007, 21:49
- - Stan   Тем более уже упоминалось о переделах, но где и ка...   1.12.2007, 21:52
- - asm   2korro: А нормированная температура в помещении ра...   2.12.2007, 10:12
|- - korro   Цитата(asm @ 2.12.2007, 10:12) 1972792kor...   2.12.2007, 22:12
- - Alex_   Народ, ситуация банальнейшая донельзя и сто раз ви...   2.12.2007, 12:04
- - инж323   "нормальные приборы с расчетом их " Увы,...   2.12.2007, 21:30
- - Stan   Я бы начал с последнего. По логике там ситуация до...   2.12.2007, 22:14
- - Alex_   Ну, положим, Вы с иннициативной группой и сантехни...   3.12.2007, 15:51
|- - borm   Цитата(Alex_ @ 3.12.2007, 15:51) 197724Ну...   3.12.2007, 19:30
- - Alex_   Можно сколько угодно ломать копья на страницах это...   3.12.2007, 21:23
- - asm   Получил у главного инженера температурный график Ц...   7.12.2007, 11:14
- - инж323   Вот еще один график.Последний пост-приложенный дос...   7.12.2007, 11:24
- - asm   Заниженаня обратка может быть как из-за завышенног...   7.12.2007, 13:11
- - Вад   Друзья, мы можем долго обсуждать преимущества разн...   9.12.2007, 1:04
- - asm   Дом 2003 года. Обратка у нас одна на весь подъезд....   10.12.2007, 9:10
- - инж323   "их-то пустить обязаны" Хозяин может вос...   10.12.2007, 11:22
- - qqq   Цитата(asm @ 28.11.2007, 12:58) 195691Я п...   27.12.2007, 18:06
- - ssn   пирометр... а это разве не про температуру мокрого...   28.12.2007, 13:02
|- - Alex_   Цитата(ssn @ 28.12.2007, 13:02) 206615гра...   28.12.2007, 13:08
- - ssn   линия кривая... для систем СО? интересно, как на э...   28.12.2007, 14:04
- - Alex_   Она с ТЭЦ идет (должна, во-всяком случае) уже ...   29.12.2007, 0:11
- - ssn   никогда не задавался этим вопросом.. надо бы выясн...   29.12.2007, 15:22
- - synthesis   В тепловых сетях по разным районом разные графики....   3.1.2008, 19:12
- - Alex_   Усе верно. Ваш график для радиаторного отопления. ...   3.1.2008, 23:23
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 3.1.2008, 22:23) 207383Для...   4.1.2008, 0:46
- - инж323   "не на 90/70, а на 80/60 " Однако для пе...   4.1.2008, 0:54
- - jota   Я имел ввиду систему (радиаторы) считать на 80/60 ...   4.1.2008, 1:00
- - инж323   С инженерной и человеческой точки зрения я согласе...   4.1.2008, 2:02
- - synthesis   Цитата(Alex_ @ 3.1.2008, 23:23) 207383Для...   4.1.2008, 3:03
- - jota   To synthesis В Вашем случае очевидна ошибка проек...   4.1.2008, 11:47
|- - Bers   Цитата(jota @ 4.1.2008, 17:47) 207419Прим...   4.1.2008, 15:00
|- - jota   Цитата(Bers @ 4.1.2008, 14:00) 207438Вы в...   4.1.2008, 15:53
|- - Bers   Цитата(jota @ 4.1.2008, 21:53) 207446Насч...   4.1.2008, 16:02
- - jota   Насчёт трубных ТО возражений не имею. Разбираются,...   4.1.2008, 16:44
- - synthesis   ЦитатаВ Вашем случае очевидна ошибка проектировщик...   4.1.2008, 17:50
|- - jota   Цитата(synthesis @ 4.1.2008, 16:50) 20746...   4.1.2008, 18:07
|- - Alex_   Цитата(jota @ 4.1.2008, 18:07) 207470Напр...   5.1.2008, 15:33
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 5.1.2008, 14:33) 207599Тол...   6.1.2008, 15:45
|- - Alex_   Цитата(jota @ 6.1.2008, 15:45) 207690...   6.1.2008, 23:11
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 6.1.2008, 22:11) 207758Ну ...   6.1.2008, 23:32
|- - Alex_   Цитата(jota @ 6.1.2008, 23:32) 207764Вы п...   6.1.2008, 23:56
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 6.1.2008, 22:56) 207768Спо...   7.1.2008, 0:30
- - инж323   И стоит же довавить что изменения в зависимости от...   6.1.2008, 23:27
- - Kult_Ra   "Нельзя налить из порожнего" - мой самый...   7.1.2008, 0:53
- - marat36   Все правильно, но в большинстве случаев расчет про...   10.1.2008, 16:15
- - dronovigor   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как по т...   25.8.2015, 16:05
- - ИОВ   Недавно тут обсуждали   25.8.2015, 16:18
- - Евгений Буш   asm write: ЦитатаО! Догадался позвонить произв...   25.8.2015, 23:51
- - Евгений Буш   ЦитатаКогда за окном -20, по нему, обратка должна ...   26.8.2015, 0:23
|- - Лыткин   Цитата(Евгений Буш @ 26.8.2015, 0:23) На ...   26.8.2015, 8:40
- - Евгений Буш   Совершенно верно, поэтому нуно собрать полную пок...   26.8.2015, 22:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных