О температурном графике, Вопрос неспециалиста!!! |
|
|
|
|
28.11.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Я понимаю, что это целая наука, я понимаю, что вот так, в двух словах при минимуме вводной информации конкретно ответить на мой вопрос невозможно, но хоть в общих чертах объясните, пожалуйста: Как вообще вычисляется график зависимости т-ры подающего теплоносителя в зависимости от т-ры уличного воздуха? В одном споре, когда пришлось перейти в физике и математике, случайно обнаружил, что мощность радиаторов, обычно принимаемая в 100вт на кв.метр квартиры, очень соответствует количеству тепла, необходимого для нагрева 3 объёмов соответствующего помещения, при потолках 3 метра, при т-ре уличного воздуха -20С. Что-то мне подсказывает, что это логично :) Но при какой температуре теплоносителя бытовые радиаторы выдают номинальную мощность? То есть, фактически, меня интересует температурный график лично для моей батареи! Какой т-ры должен быть стояк в зависимости от температуры воздуха за окном. Дело в том, что у меня вялотекущий спор с коммунальщиками идёт. Из-за убитой левыми переделками циркуляции в двух стояках, до моего, предпоследнего этажа вода дотекает весьма и весьма холодной. Например, когда на улице было -8, три стояка были +38..41, а самый "плохой" стояк был всего +27. Ясен пень, что в этой комнате холодно. Но при открытых дверях, за счёт циркуляции воздуха там нормально, а вот спать, закрыв дверь уже некомфортно... Очень хочется коммунальщикам предъявить обоснованную претензию указывающую на то, что при такой-то т-ре на улице, и такой-то т-ре стояка, эта батарея ну никак не может выдавать проектное тепло... Помогите, а?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
asm О температурном графике 28.11.2007, 12:58 Stan Номинальную мощность отопительные приборы выдают п... 28.11.2007, 13:19 asm Я догадываюсь, из-за чего у меня проблемы, но вот ... 28.11.2007, 13:24 Stan Если у вас температурный график 95-70, то при -8 г... 28.11.2007, 13:29 asm Система однотрубная, раздача снизу, этаж предпосл... 28.11.2007, 13:41 Alex_ Цитата(asm @ 28.11.2007, 13:41) 195727Мне... 28.11.2007, 14:12 Stan При отнотрубной системе так и должно быть - чем вы... 28.11.2007, 13:54 asm Господа!
У меня 5 стояков, а проблемы только с... 28.11.2007, 14:38 asm О!
Догадался позвонить производителю радиаторо... 30.11.2007, 10:14 Stan От падения температуры по стояку. Размеры радиатор... 30.11.2007, 10:20 korro Согласен с ALEX в том, что разговор идет не о том.... 1.12.2007, 16:17 Stan Цитата(korro @ 1.12.2007, 16:17) 197194Со... 1.12.2007, 21:38 инж323 Помучаетесь, найдете на нижележащих этажах умника ... 1.12.2007, 21:49 Stan Тем более уже упоминалось о переделах, но где и ка... 1.12.2007, 21:52 asm 2korro: А нормированная температура в помещении ра... 2.12.2007, 10:12 korro Цитата(asm @ 2.12.2007, 10:12) 1972792kor... 2.12.2007, 22:12 Alex_ Народ, ситуация банальнейшая донельзя и сто раз ви... 2.12.2007, 12:04 инж323 "нормальные приборы с расчетом их "
Увы,... 2.12.2007, 21:30 Stan Я бы начал с последнего. По логике там ситуация до... 2.12.2007, 22:14 Alex_ Ну, положим, Вы с иннициативной группой и сантехни... 3.12.2007, 15:51 borm Цитата(Alex_ @ 3.12.2007, 15:51) 197724Ну... 3.12.2007, 19:30 Alex_ Можно сколько угодно ломать копья на страницах это... 3.12.2007, 21:23 asm Получил у главного инженера температурный график Ц... 7.12.2007, 11:14 инж323 Вот еще один график.Последний пост-приложенный дос... 7.12.2007, 11:24 asm Заниженаня обратка может быть как из-за завышенног... 7.12.2007, 13:11 Вад Друзья, мы можем долго обсуждать преимущества разн... 9.12.2007, 1:04 asm Дом 2003 года.
Обратка у нас одна на весь подъезд.... 10.12.2007, 9:10 инж323 "их-то пустить обязаны"
Хозяин может вос... 10.12.2007, 11:22 qqq Цитата(asm @ 28.11.2007, 12:58) 195691Я п... 27.12.2007, 18:06 ssn пирометр... а это разве не про температуру мокрого... 28.12.2007, 13:02 Alex_ Цитата(ssn @ 28.12.2007, 13:02) 206615гра... 28.12.2007, 13:08 ssn линия кривая... для систем СО?
интересно, как на э... 28.12.2007, 14:04 Alex_ Она с ТЭЦ идет (должна, во-всяком случае) уже ... 29.12.2007, 0:11 ssn никогда не задавался этим вопросом.. надо бы выясн... 29.12.2007, 15:22 synthesis В тепловых сетях по разным районом разные графики.... 3.1.2008, 19:12 Alex_ Усе верно.
Ваш график для радиаторного отопления. ... 3.1.2008, 23:23 jota Цитата(Alex_ @ 3.1.2008, 22:23) 207383Для... 4.1.2008, 0:46 инж323 "не на 90/70, а на 80/60 "
Однако для пе... 4.1.2008, 0:54 jota Я имел ввиду систему (радиаторы) считать на 80/60 ... 4.1.2008, 1:00 инж323 С инженерной и человеческой точки зрения я согласе... 4.1.2008, 2:02 synthesis Цитата(Alex_ @ 3.1.2008, 23:23) 207383Для... 4.1.2008, 3:03 jota To synthesis
В Вашем случае очевидна ошибка проек... 4.1.2008, 11:47 Bers Цитата(jota @ 4.1.2008, 17:47) 207419Прим... 4.1.2008, 15:00  jota Цитата(Bers @ 4.1.2008, 14:00) 207438Вы в... 4.1.2008, 15:53   Bers Цитата(jota @ 4.1.2008, 21:53) 207446Насч... 4.1.2008, 16:02 jota Насчёт трубных ТО возражений не имею. Разбираются,... 4.1.2008, 16:44 synthesis ЦитатаВ Вашем случае очевидна ошибка проектировщик... 4.1.2008, 17:50 jota Цитата(synthesis @ 4.1.2008, 16:50) 20746... 4.1.2008, 18:07  Alex_ Цитата(jota @ 4.1.2008, 18:07) 207470Напр... 5.1.2008, 15:33   jota Цитата(Alex_ @ 5.1.2008, 14:33) 207599Тол... 6.1.2008, 15:45    Alex_ Цитата(jota @ 6.1.2008, 15:45) 207690... 6.1.2008, 23:11     jota Цитата(Alex_ @ 6.1.2008, 22:11) 207758Ну ... 6.1.2008, 23:32      Alex_ Цитата(jota @ 6.1.2008, 23:32) 207764Вы п... 6.1.2008, 23:56       jota Цитата(Alex_ @ 6.1.2008, 22:56) 207768Спо... 7.1.2008, 0:30 инж323 И стоит же довавить что изменения в зависимости от... 6.1.2008, 23:27 Kult_Ra "Нельзя налить из порожнего" - мой самый... 7.1.2008, 0:53 marat36 Все правильно, но в большинстве случаев расчет про... 10.1.2008, 16:15 dronovigor Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как по т... 25.8.2015, 16:05 ИОВ Недавно тут обсуждали 25.8.2015, 16:18 Евгений Буш asm write:
ЦитатаО!
Догадался позвонить произв... 25.8.2015, 23:51 Евгений Буш ЦитатаКогда за окном -20, по нему, обратка должна ... 26.8.2015, 0:23 Лыткин Цитата(Евгений Буш @ 26.8.2015, 0:23) На ... 26.8.2015, 8:40 Евгений Буш Совершенно верно, поэтому нуно собрать полную пок... 26.8.2015, 22:54