> Расчет водяного воздухонагревателя, Посоветуйте методику для расчета
zvyagaaa
сообщение 24.11.2005, 8:50
Сообщение #1


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Собственно требуется грамотная методика подбора водяных калориферов, т.к. все данные в каталогах производителей расчитаны на более теплые условия, чем у нас в Барнауле :-). Подскажите где почитать, чтобы грамотно рассчитать.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zvyagaaa   Расчет водяного воздухонагревателя   24.11.2005, 8:50
- - CAM   Почитайте "Справочник проектировщика ", ...   24.11.2005, 11:50
- - ss.23   Много зависит от параметров конкретного калорифера...   24.11.2005, 12:43
- - zvyagaaa   Тогда, господа, посоветуйте производителей, которы...   24.11.2005, 13:33
- - KVD   Программа ООО "Веза" www.veza.ru , также...   24.11.2005, 14:11
- - ss.23   Можно посоветовать Ремак.   24.11.2005, 14:21
- - Таль   Q(Вт)=(Lпритока (м3/ч) * 1,2 * 1,005 *(tпритока - ...   24.11.2005, 18:11
- - ss.23   Не совсем правильно, поскольку плотность воздуха е...   24.11.2005, 18:33
- - Guest   Я так понимаю, что плотность воздуха принимается у...   24.11.2005, 20:21
- - gelikon   ЦитатаЯ так понимаю, что плотность воздуха принима...   25.11.2005, 1:33
- - zvyagaaa   Выложьте, пожалуйста на сайте и дайте ссылку. А пр...   25.11.2005, 5:30
- - mihanina   Вот же программа подбора: http://forum.abok.ru/ind...   25.11.2005, 5:51
- - CAM   mihanina спасибо за ссылку.   25.11.2005, 8:48
- - zvyagaaa   Это не программа подбора - это программа для прове...   25.11.2005, 10:06
- - mihanina   Цитата(zvyagaaa @ Nov 25 2005, 10:07 )Это не ...   25.11.2005, 10:24
- - gelikon   ЦитатаВ том же учебнике, который, я надеюсь, никто...   26.11.2005, 0:51
- - ss.23   По мере продвижения воздуха через нагреватель, его...   26.11.2005, 15:09
- - bashka   Извеняюсь, что немного не в тему, решил не создава...   26.10.2012, 9:24
- - Skaramush   Прав ЖЭК, посадите дом. И коммунальщики правы. Счи...   26.10.2012, 13:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных