Сущ. дымовая труба диаметр устья 1000мм высота 30м. Производится модернизация котельной. в итоге в место 2 ДКВР 4-13 ставят 2 котла по 1 МВт работающих под наддувом. Потери по тракту 500Па, наддув с учетом самотяги дым. трубы 800Па.
скорость дымовых газов в устье трубы <1 м/с. Эксперт пишет что трубу будет задувать.Что делать не строить же новую трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dead   Скорость дымовых газов   12.12.2007, 15:21
- - yad2000   интересно складывается. а что если попробывать еще...   12.12.2007, 15:28
|- - glan5   Цитата(yad2000 @ 12.12.2007, 15:28) 20093...   13.12.2007, 8:28
|- - Dead   Цитата(glan5 @ 13.12.2007, 7:28) 201153А ...   13.12.2007, 9:38
- - Dead   Если я правильно понимаю есть дымосос нет его - ск...   12.12.2007, 16:59
- - zorik2   Проектируи новую трубу! Эксперт прав и это уже...   13.12.2007, 16:58
|- - tiptop   Цитата(zorik2 @ 13.12.2007, 16:58) 201437...   13.12.2007, 18:46
- - Роман5000   трубу надо новую, ну или самый дешевый вариант, но...   13.12.2007, 21:16
- - motov   Цитата(Dead @ 12.12.2007, 15:21) 200934Су...   13.12.2007, 22:51
- - Dead   Цитата(motov @ 13.12.2007, 21:51) 201569У...   14.12.2007, 12:01
- - zorik2   Господа, не глумитесь над наукой! Какой факель...   14.12.2007, 12:32
- - Dead   Ни кто и не глумится Просто труба кирпичная торкир...   14.12.2007, 14:23
- - zorik2   Никто не против, ВАМ отвечать экспертизе и др.   14.12.2007, 14:33
- - Grom   Подобный случай уже встречался и приславутый экспе...   16.12.2007, 1:17
|- - Dead   Цитата(Grom @ 16.12.2007, 0:17) 202277Под...   17.12.2007, 10:06
- - Grom   Бонально, но воспользовались учебником по Аэрации ...   17.12.2007, 21:38
- - andr111   Если поставить конфузор на верх трубы, то скорость...   24.12.2007, 18:12
- - Dead   Для andr111 по моему даже кирпичные трубы находят...   26.12.2007, 18:00
- - andr111   Для Dead. Наличие окидов серы в уходящих газах не...   27.12.2007, 13:58
- - AnpilovVN   Эти две задачи наверно имеют отношение к Вашей про...   28.12.2007, 15:17
- - andr111   Да, можно и в CFD такую задачку посчитать. Я счита...   29.12.2007, 10:23
- - Dead   Вопрос досих пор висит в воздухе инспектор нас...   4.1.2008, 12:04
- - спец   Согласен с Zorik2. Решать задачу надо комплексно: ...   12.1.2008, 17:36
- - keima   Кто подскажет как расчитать высоту дымовой трубы п...   29.7.2008, 12:59
- - Evgkarpro   Dead, Беларусь По сроками опоздал, так что советов...   29.7.2008, 23:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных