> Расчет влагопоступлений от бассейна., Какую формулу брать???
Ник
сообщение 25.12.2007, 11:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Здравствуйте, коллеги.
Влип в неприятную ситуацию. Впервые расчитывал осушение в школьном бассейне. Исходные данные:
Площадь бассейна - 72 кв м
Температура воды - 30 град
Температура воздуха - 32 град
Влажность в бассейне - 65%
Поскольку ориентировался на будущее оборудование Dantherm, то считал по их рекомендации с применением эмпирической формулы стандарта VDI 2089:
W=S*e*(p1-p2),
где S - площадь бассейна, е - эмпирический коэффициент, р1, р2 - давления насыщенных паров при температуре воды и парциального при температуре и влажности воздуха. Формула примитивная, но, думал, что хоть по порядку величины подберу оборудование. По ней получил 5 кг/ч при спокойной воде и 15 во время купания. Подобрал осушитель.
Сейчас, уже после сдачи проекта, Заказчик проснулся и заявил, что влаговыделения занижены и попросил подтвердить расчет другими формулами из нашей литературы. Ну, думаю, фиг с ним, подтвержу. Нашел 2 формулы в книгах: "Системы вентиляции и кондиционирования..." Краснова Ю.С. Москва, Термокул 2004 г и "Системы вентиляции и кондиционирования..." Ананьев В.А. Евроклимат 2000.
И там, и там добавляется коэффициент, учитывающий подвижность воздуха над водой. Но при этом сами цифры получаются катастрофически другими! Так, по Краснову, влаговыделения в спокойном состоянии составляют 11 кг/ч при купании 17 кг/ч. По Ананьеву получается вообще 0,4 кг/ч над спокойной водой!
Я не гордый, если надо, ради детей готов на все, но какая цифра правильная?! Помогите!

Сообщение отредактировал Ник - 25.12.2007, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ник   Расчет влагопоступлений от бассейна.   25.12.2007, 11:56
- - Flow   Действительно занижены. Вернее все зависит от то...   25.12.2007, 14:52
- - Ник   Формулы - это хорошо. Но какая из них правильная? ...   25.12.2007, 15:41
|- - Flow   Цитата(Ник @ 25.12.2007, 15:41) 205578Фор...   25.12.2007, 16:09
|- - Ник   Цитата(Flow @ 25.12.2007, 16:09) 205602P....   25.12.2007, 17:04
- - ssn   дак на форуме были расчетные файлы... вот повторю....   25.12.2007, 15:47
- - JJJJ   По Богословскому - 23,8 кг/ч при скорости у повер...   25.12.2007, 18:44
- - Валенок   Цитата(Ник @ 25.12.2007, 11:56) 205481.. ...   25.12.2007, 23:16
- - Ник   Бассейн в школе, с июня по сентябрь каникулы. Но м...   26.12.2007, 10:08
- - Валенок   Летом бассейн не работает. d вн = 19,9г/кг ....   26.12.2007, 20:51
- - Зольников Михаил   Прочитал на одном из форумов, что, по расчетам, по...   27.12.2007, 14:25
- - Ник   Воистину, форум "проектировщиков" ))   27.12.2007, 16:23
|- - JJJJ   Цитата(Ник @ 27.12.2007, 13:23) 206298Вои...   27.12.2007, 16:44
- - Зольников Михаил   У нас расчетная температура -38 – если зимой нагре...   28.12.2007, 8:00
- - korguzenkods   Не знаю как кто, а я всегда от i-d диаграммы оттал...   28.12.2007, 8:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 4:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных