alexpv Наладка горелки CIB Unigas P73A 14.1.2008, 8:33 den.mgn А что командоаппарат пишет? На каком этапе розжиг ... 14.1.2008, 13:22 alexpv Этапы пуска:
1)Продувка котла от вентилятора горел... 15.1.2008, 8:28 den.mgn Скорее всего, это просто отрыв пламени. Уменьшать ... 15.1.2008, 21:22 alexpv Кодел работает под наддувом.
Расход воздуха уменьш... 16.1.2008, 7:54 den.mgn Ладно, давайте по порядку:
При розжиге в топке рез... 16.1.2008, 19:39