Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наладка горелки CIB Unigas P73A
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alexpv
При запуске горелки Unigas P73A топливо природный газ, столкнулся с проблемой.
При оприделенных параметрах происходит запуск и переход на большое пламя, далее при повторной попытка запуска на тех же
параметрах запуск не происходит. Потом снова может произойти а может и нет.
Прошу ответиь тех кто сталкивался с похожей проблемой.
den.mgn
А что командоаппарат пишет? На каком этапе розжиг останавливается.
alexpv
Этапы пуска:
1)Продувка котла от вентилятора горелки
2)Подача напряжения на запальн электроды
3)Открытие газовых клапанов
4)Отработка зажигания и выход на режим малого пламени
5)Переход на большое пламя
После подачи напр на электроды и открытия клапанов обычно и происходит либо розжиг либо аварийный останов горелки.
den.mgn
Скорее всего, это просто отрыв пламени. Уменьшать тягу или давление воздуха на горелку при розжиге пробовали?
alexpv
Кодел работает под наддувом.
Расход воздуха уменьшал.
Если происходил розжиг, то был значительный недожег (хим).
den.mgn
Ладно, давайте по порядку:
При розжиге в топке резко повышается давление в топочном пространстве и как следствие в дымоходе, поэтому может срабатывать датчик по повышению давления отходящих газов за котлом (если он есть). Замкните датчик. Попробуйте разжечь.
Хоть котел у Вас и газоплотный, но при выключенном котле в дымоходе должно быть разряжение. Проверти наличие тяги в дымоходе за котлом. Если тяга слишком большая её надо ограничить. Снова попробуйте разжечь.
Если не помогло, то уменьшите расход воздуха и давление газа на горелку при розжиге. Разожгите горелку. На газовых горелках, если воздуха много, пламя будет синим – убавьте воздух. Если воздуха мало, пламя будет мутно-оранжевым – добавьте воздух. Хорошее пламя должно быть желтоватого оттенка. Отрегулируйте соотношение газ-воздух. Попробуйте запустить горелку снова. Если горелка стабильно разожглась, немного повысьте давление газа, снова отрегулируйте соотношение газ-воздух. Опять перезапустите горелку и так пока не выйдете либо на 30% необходимой мощности или пока горелка перестанет разжигаться при меньшей мощности. Если на 30% мощности горелка разжигается стабильно, отрегулируйте соотношение газ-воздух по газоанализатору. Если горелка перестала разжигаться раньше, чем Вы достигли 30%-ой мощности, то установите предшествующие параметры газа и воздуха, разожгите горелку и отрегулируйте соотношение газ-воздух по приборам. Ну вот вроде и всё по розжигу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.