Гость_Irina T_*
сообщение 3.12.2005, 21:46
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите разобраться с установкой огнезадерживающих клапанов!
Проектируемое здание одноэтажное с тех. этажом. Все вент. установки располагаются на тех. этаже. Нужно ли устанавливать противопожарные клапаны при пересечении перекрытия на первый этаж или достаточно изолировать воздуховоды?
И в принципе исключает ли применение одного, применение другого?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Irina T   Огнезадерживающие клапаны,огнеупорная изоляция и транзитные воздуховоды   3.12.2005, 21:46
- - ss.23   Любой опуск воздуховода из тех. этажа в обслуживае...   3.12.2005, 22:00
- - Igor Barishpolets   Посоветуйтесь с архитектором!... и пожарником...   4.12.2005, 11:21
- - ss.23   Послаблений в СНИПе нет. ОЗК ставятся при любом пе...   4.12.2005, 14:29
|- - old patriot   Цитата(ss.23 @ 4.12.2005, 14:29) 17565Пос...   26.3.2009, 13:38
- - Kks   А как насчет вытяжных щахт в многоэтажных домах, н...   5.12.2005, 9:53
- - DvaUdara   1. вытяжные шахты - с пределом огнестойкости 2. по...   5.12.2005, 10:40
- - Dr_Brown   1. При пересечении воздуховодами, пожарных перегор...   5.12.2005, 12:10
- - proekt   ЦитатаЗдание разделяется на противопожаные зоны. В...   5.12.2005, 20:03
- - ss.23   Кстати, может быть базальтовая минвата и может слу...   5.12.2005, 20:14
- - Daska   Здравтсвуйте уважаемые зная правила форума пытаюс...   12.1.2007, 16:02
- - Bueva   ЦитатаВоздуховод, проходящий на текущий этаж с др....   12.1.2007, 16:31
- - Sher   Доброго всем дня.И опять о наболевшем. Помогите р...   5.7.2007, 7:36
- - Странная Белка   Согласно п. 7.10.5 СНиП 41-01-2003 венткамера долж...   5.7.2007, 8:33
- - mik29   ЦитатаКстати, может быть базальтовая минвата и мож...   5.7.2007, 9:01
- - Sher   Вот только проблема в том что здание существующее....   5.7.2007, 9:59
- - Skaramush   Да коллеги, у нас конкретики поболее - стены вентк...   5.7.2007, 10:56
- - Странная Белка   Ну раз другой пожарный отсек, то придется обставит...   5.7.2007, 11:33
- - ok666   День добрый многоуважаемые. Помогите разобраться н...   10.7.2007, 10:56
- - MAXIII   Смотрите пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "СХЕМ...   10.7.2007, 11:06
- - ok666   Да это я понимаю. в снипе 41-01-2003 все тоже проп...   10.7.2007, 12:34
- - Inna   Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться...   24.11.2008, 16:59
- - EJIEHA   Inna Таблица 2 регламентирует условия прокладки тр...   24.11.2008, 17:17
- - ArFey   Уж не знаю, что пишет Ваш пункт 7.11.1, мы люди не...   24.11.2008, 17:47
- - Inna   Изоляция с пределом огнестойкости 90 мин.   24.11.2008, 18:08
- - ArFey   Цитата(Inna @ 24.11.2008, 17:08) 318938Из...   25.11.2008, 10:19
- - List   -----Немного не в тему. При испытании смонтированн...   26.3.2009, 14:09
- - ArFey   Класс!!! Т.е. в реальной (не дай Б-г...   26.3.2009, 14:16
- - List   По нормам. Дверь наружу открывается, мы и с разбег...   26.3.2009, 14:45
- - Pot'Ma   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком с...   24.4.2009, 13:28
- - EJIEHA   Pot'Ma ОЗК с электроприводом ставят всегда. Тр...   24.4.2009, 16:52
- - mik29   EJIEHA, человек наверное, хочет сказать, что сущес...   24.4.2009, 17:21
- - EJIEHA   mik29 Цитата(Pot @ 24.4.2009, 14:28) 381...   24.4.2009, 18:13
- - Gemini   Цитата(mik29 @ 24.4.2009, 17:21) 382015Но...   25.4.2009, 6:09
- - Pot'Ma   Благодарю за ответы... На самом деле руководство н...   27.4.2009, 8:39
- - ivan-l-ing   C мая вступает в силу пожарный регламент так вот п...   27.4.2009, 9:23
- - EJIEHA   Цитата(Pot @ 27.4.2009, 9:39) 382485...в ...   27.4.2009, 14:05
- - panoFF   Выполнил работы по монтажу систем проходящих через...   3.8.2009, 16:47
- - exelente   Нифига не понял из чертежа... Че смонтировано, че ...   3.8.2009, 17:10
|- - Vano   Цитата(exelente @ 3.8.2009, 18:10) 418670...   3.8.2009, 19:11
- - Const82   А смысл ставить и то и другое? Если покрытие возду...   3.8.2009, 21:28
- - exelente   Убейте меня, но не могу найти где это было. Хотя т...   3.8.2009, 21:51
- - DvaUdara   ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91 СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ВОЗ...   3.8.2009, 22:00
|- - exelente   Цитата(DvaUdara @ 3.8.2009, 23:00) 418772...   3.8.2009, 22:42
- - jota   Не знаю ваших норм, но у нас транзит (если он разр...   3.8.2009, 22:04
- - EJIEHA   И я всегда ОЗК ставила, и транзит огнезащитным пок...   3.8.2009, 23:08
- - toxan   ОЗК устанавливается: 1. При пересечение противопож...   4.8.2009, 0:41
- - Jan28   Вот такой вопрос: к примеру имеется 4 этажное здан...   2.2.2010, 15:21
- - toxan   В данном случае ОЗК ставить не нужно. ОЗК ставятся...   3.2.2010, 2:11
- - Jan28   Согласен. Я раньше и не ставил. Просто был прецеде...   3.2.2010, 16:17
- - HELL YE   Глупый вопрос но я нуб и потому спрошу всё таки в...   24.5.2011, 22:33
- - maks8902   Подскажите, пожалуйста, на какой из схем правильно...   27.7.2012, 13:16
- - Wiz   ЦитатаКаждый этаж имеет отдельный пожарный отсек. ...   27.7.2012, 13:25
- - maks8902   По поводу пожарного отсека был не прав. Пожарный о...   27.7.2012, 14:19
- - Blutsauger   Подскажите пожалуйста. Есть помещение аккумуляторн...   14.9.2012, 8:44
- - ProVentMap   подскажите! в снипах написано что транзитные в...   20.11.2013, 11:37
- - Skaramush   Негорючие, но не огнестойкие. Разницу улавливаете?   20.11.2013, 12:12
- - @@@   Позвольте задать задачку: Какой предел огнестойкос...   20.11.2013, 13:40
- - Странная Белка   EI 45 7.13130.2013 Допускается не устанавливать пр...   20.11.2013, 15:35
|- - @@@   Цитата(Странная Белка @ 20.11.2013, 16:35...   20.11.2013, 16:29
- - @@@   Или, в одном помещении EI 45, а в другом вообще не...   20.11.2013, 16:36
- - Странная Белка   Ничего не поняла. Какие 30+15? Стена 45 минут, при...   20.11.2013, 16:39
|- - @@@   Цитата(Странная Белка @ 20.11.2013, 17:39...   20.11.2013, 16:46
- - Странная Белка   Ну так вам никто не запрещает поставить в стене кл...   20.11.2013, 17:12
|- - @@@   Цитата(Странная Белка @ 20.11.2013, 18:12...   20.11.2013, 17:17
|- - @@@   Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 18:17) Ну Вы вро...   20.11.2013, 17:22
- - Странная Белка   Цитата(@@@ @ 20.11.2013, 18:17) Ну Вы вро...   20.11.2013, 17:19
|- - @@@   Цитата(Странная Белка @ 20.11.2013, 18:19...   20.11.2013, 17:28
- - K_a_t_r_i_n   @@@ вы что-то такое думаете, что со стороны не пон...   20.11.2013, 17:43
|- - @@@   Цитата(K_a_t_r_i_n @ 20.11.2013, 17:43) @...   21.11.2013, 12:42
- - zvyagaaa   Подниму тему. Ум за разум заходит. Что имеем, стоя...   27.5.2014, 13:26
- - gres   Читай п.п 6.22 СП 7.13130.2013. "Допускается ...   27.5.2014, 13:44
- - zvyagaaa   вот, смотрю в книгу - вижу... тогда в догонку воп...   27.5.2014, 13:49
- - gres   СП 7.13130.2013. "6.17 Условия прокладки тран...   27.5.2014, 14:00
- - Mrs_Smith   Доброе утро! Помогите пожалуйста. Есть воздух...   22.7.2015, 7:58
|- - ИОВ   Цитата(Mrs_Smith @ 22.7.2015, 7:58) Добро...   4.8.2015, 7:46
- - Зольников Михаил   Сегодня мне сказали, что приводы противопожарных к...   2.11.2015, 16:38
- - Барабан   Нет, не слышал. Согласовываем с автоматчиками и по...   2.11.2015, 17:43
- - VasiliAK   венткамера приточно-вытяжной машины стоит в подвал...   6.12.2015, 16:51
|- - ИОВ   Если эта венткамера кат. Д или В4, то клапаны не н...   6.12.2015, 18:03
|- - VasiliAK   Цитата(ИОВ @ 6.12.2015, 18:03) Если эта в...   6.12.2015, 20:07
|- - ИОВ   Категория венткамеры не зависит от её ограждающих ...   6.12.2015, 20:23
- - ЛИД   Запроектирована естественная вытяжка из помещений ...   10.12.2015, 16:22
- - Wiz   Цитатакоторые подключаются к горизонтальному колле...   10.12.2015, 16:46
- - Август   прошу, подскажите красивую огнезащитную краску для...   18.12.2015, 14:12
- - dvortsov   Добрый день! Еще один вопрос по той же темат...   18.12.2015, 15:40
- - ИОВ   1. Да 2. На основании каких норм EI150? У Вас всё ...   18.12.2015, 17:35
- - dvortsov   Добрый день! Спасибо за ответ! 2. На осн...   21.12.2015, 3:19
- - ИОВ   2. Вы хотя бы один раз прочтите СП 2.13130.2012 и ...   21.12.2015, 12:11
- - dvortsov   Цитата(ИОВ @ 21.12.2015, 19:11) 2. Вы хот...   22.12.2015, 2:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных