> Перестали работать калориферы приточек, запарились уже гадать
Гость_mihaley_*
сообщение 24.1.2008, 15:29
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! в очередной раз обращаюсь за помощью к тем у кого опыта больше чем у меня.
Перестали работать калориферы приточек.
всю осень отработали нормально, по крайней мере жалоб не поступало.
схема обвязки трееходового клапана и схемка теплоснабжения в файле.

сейчас ситуация такая:
в начале января премерз один из трех калориферов, средний по схеме.
остальные две приточки автоматика выключает. ни одну не можем сейчас запустить. уже пробовали в выходной день перекрыть отопление и ГВС и пустить всю воду на вентиляцию- не помогло. Подходишь к какой нибудь приточке, при выключенном вентиляторе и закрытой воздушной заслонке включаешь насос, открываешь обводной вентиль, пускаешь воду мимо трехходового (он вообще закрыт, байпас и балансир тоже закрыты). на подаче термометр говорит 130град. минут десять ждешь пока потеплеет обратная труба после калорифера. а может и больше. причем коллектор подающий на PBAS~е (калорифере), в верхней части руку может жечь, а в нижней части рука терпит температуру. при закрытии-открытии любых кранов не слышно движении воды. снимали пробовали один калорифер, вроде чистый.

тепловые нагрузки:
П1 85,3кВт
П3 31,2кВт
П4 52,8кВт
параметры в тепловом пункте 130/70град; 7,2/6,0кгс/см2 (хотя в ТУ расчетные8,9/5,0кгс/см2, а фактические по тем же ТУ 8,0/6,0кгс/см2 )
на манометрах П1: 7,2/6,6.
П1 в цоколе, П3 на втором этаже, П4 на третьем.все трубы из меди диаметр 28х1,5мм изолированы более-менее.
Проектные расходы на отопление 120,7кВт, на ГВС 92кВт, т.е. суммарный 382 примерно кВт.
Тепловычислитель СПТ, который установлен на вводе и меряет суммарный расход говорит что за сутки здание потребляет 25м3/час воды. гидравлику прикладываю в пэдээфе и в формате программы поток, если интересно кому.

вопрос, почему могло так получиться что вместо 5,5т/ч воды по расчету, идет 1,0 т/ч??, тепловая сеть может менять расход теплоносителя??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидравлика_в_пэдээфе.rar ( 129,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  Гидравлика.rar ( 683 байт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  Для_форумаТеплоснабжение_приточек_24_01_2008.rar ( 638,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mihaley   Перестали работать калориферы приточек   24.1.2008, 15:29
- - jota   Разберите и тчательно промойте фильтры. Если работ...   24.1.2008, 16:01
- - mihaley   фильтры которые на обвязках приточек прочищали, на...   25.1.2008, 8:30
|- - AAANTOXA   Цитата(mihaley @ 25.1.2008, 8:30) 214647ф...   25.1.2008, 10:47
- - alem   По описанию похоже, что забился сам калорифер, мож...   25.1.2008, 9:52
- - JJJJ   Попробуйте на узлах приоткрывать байпасы и посмотр...   25.1.2008, 11:48
- - airwave   Смотреть нужно на месте. на расстоянии гадать в че...   26.1.2008, 0:29
- - Astra tangens   сами пластины не забились? Был случай, таджики стя...   28.1.2008, 18:33
- - mihaley   Цитата(alem @ 25.1.2008, 9:52) 214670По о...   29.1.2008, 7:08
- - airwave   А как вы подключили узлы смешения и теплообменники...   29.1.2008, 10:43
- - Astra tangens   Я бы наверное продул сжатым воздухом сам теплообме...   29.1.2008, 20:06
- - jota   Если у вас на всё здание уменьшился дебит, оставьт...   29.1.2008, 20:42
- - mihaley   Всем спасибо. все заработало. схема теплового зави...   4.2.2008, 20:24
- - jota   Контроль простой. Советую сделать. Манометр один ч...   4.2.2008, 20:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных