Здравствуйте! в очередной раз обращаюсь за помощью к тем у кого опыта больше чем у меня.
Перестали работать калориферы приточек.
всю осень отработали нормально, по крайней мере жалоб не поступало.
схема обвязки трееходового клапана и схемка теплоснабжения в файле.
сейчас ситуация такая:
в начале января премерз один из трех калориферов, средний по схеме.
остальные две приточки автоматика выключает. ни одну не можем сейчас запустить. уже пробовали в выходной день перекрыть отопление и ГВС и пустить всю воду на вентиляцию- не помогло. Подходишь к какой нибудь приточке, при выключенном вентиляторе и закрытой воздушной заслонке включаешь насос, открываешь обводной вентиль, пускаешь воду мимо трехходового (он вообще закрыт, байпас и балансир тоже закрыты). на подаче термометр говорит 130град. минут десять ждешь пока потеплеет обратная труба после калорифера. а может и больше. причем коллектор подающий на PBAS~е (калорифере), в верхней части руку может жечь, а в нижней части рука терпит температуру. при закрытии-открытии любых кранов не слышно движении воды. снимали пробовали один калорифер, вроде чистый.
тепловые нагрузки:
П1 85,3кВт
П3 31,2кВт
П4 52,8кВт
параметры в тепловом пункте 130/70град; 7,2/6,0кгс/см2 (хотя в ТУ расчетные8,9/5,0кгс/см2, а фактические по тем же ТУ 8,0/6,0кгс/см2 )
на манометрах П1: 7,2/6,6.
П1 в цоколе, П3 на втором этаже, П4 на третьем.все трубы из меди диаметр 28х1,5мм изолированы более-менее.
Проектные расходы на отопление 120,7кВт, на ГВС 92кВт, т.е. суммарный 382 примерно кВт.
Тепловычислитель СПТ, который установлен на вводе и меряет суммарный расход говорит что за сутки здание потребляет 25м3/час воды. гидравлику прикладываю в пэдээфе и в формате программы поток, если интересно кому.
вопрос, почему могло так получиться что вместо 5,5т/ч воды по расчету, идет 1,0 т/ч??, тепловая сеть может менять расход теплоносителя??