Всем доброго времени суток. Вот хочу выложить на повестку дня вопрос о определении количестве холода на офисное здание
и процентном распределение его на фанкойлы и вентиляцию. По собственному опыту знаю, что грубо округленный расчет на суммарную холодильную нагрузку следующий :
Q(кВт)=V(здания м3) х 0.04 ( это при среднем коэффициенте теплопоступлений огр. конструкций 1.2 м2С/Вт. , средней округленной распределенности людей рабочих мест, серверных и мест общественного питания)
В моем случае Q = 18 000 х 0.04 = 720кВт. (Естественно это грубый предворительный расчет, составляю беглую оценку разработанного не мной проекта для общения с заказчиком. Расчет сумарных теплопоступлений пока не делался)
Холодоцентр расчитан на 500 кВт, из них 250 забирают вент.установки для обеспечения параметров воздуха 18С.
Остается на фанкойлы ровно 250 кВт(((((
Как быть в этой ситуации???
- Может всю нагрузку холодоцентра направить на охлаждение местными доводчиками-фанкойлами а приток воздуха пустить с температурой наружного воздуха?
- Или все таки обязательно надо обеспечить вентиляцию в первую очаредь холодоснабжением?
На собственной практике знаю что теплопритоки эффективней всего снимаются фанкойлами. Но допускается ли поступление воздуха в таком случае через приточки с параметрами 28С??? Думаю не допускается.

Обычно по моему все теплопритоки сниаются фанкойлами, а воздух незавизимо от этого в любом случае подается с температурой 18С, а соотношение количественной части "охлаждения фанкойлами" соотносится с "охлаждением вентиляцией" как 2/1.

Жду Ваших коментариев господа...

Сообщение отредактировал Shatilov_AS - 26.1.2008, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Shatilov_AS   холодоснабжение   26.1.2008, 14:51
- - инж323   А почему вам надо на приточках до +18 охлаждать?А ...   26.1.2008, 15:01
- - Shatilov_AS   Интересный вопрос насчет температур. В техническом...   26.1.2008, 15:10
- - инж323   " температура воздуха в помещениях 18С ...   26.1.2008, 15:13
- - airwave   Так охлажденный приток с фанкойлами это оптимальна...   26.1.2008, 15:14
- - Shatilov_AS   В паспорте приточки стоят расчетные параметры. Ох...   26.1.2008, 15:29
- - инж323   Такие подборы указывают скорее на желание побольше...   26.1.2008, 15:36
- - Shatilov_AS   И приточки и холодильные машины холодоцентра подби...   26.1.2008, 15:46
|- - Vano   Цитата(Shatilov_AS @ 26.1.2008, 15:46) 21...   31.1.2008, 19:29
- - airwave   Да, в три раза. Так сами написали, что в ТЗ 18 гр...   26.1.2008, 15:55
- - Shatilov_AS   К сожалению не большой специалист в области вентил...   26.1.2008, 16:01
- - jota   Летом, если будете держать 18*С в помещении, у Вас...   26.1.2008, 17:49
- - Wiz   Попробую объяснить на пальцах: При кондиционирован...   26.1.2008, 18:12
- - airwave   Точно кратко и доступно. Получается если не охлаж...   26.1.2008, 21:05
|- - jota   Цитата(airwave @ 26.1.2008, 20:05) 215207...   30.1.2008, 1:02
|- - Shatilov_AS   Цитата(jota @ 30.1.2008, 1:02) 216342Плат...   30.1.2008, 1:15
||- - airwave   Цитата(Shatilov_AS @ 30.1.2008, 3:15) 216...   30.1.2008, 1:22
|- - airwave   Цитата(jota @ 30.1.2008, 3:02) 216342Плат...   30.1.2008, 1:16
|- - Shatilov_AS   Цитата(airwave @ 30.1.2008, 1:16) 216349У...   30.1.2008, 1:24
- - Shatilov_AS   Большое спасибо!   29.1.2008, 23:47
- - Shatilov_AS   Еще раз болшое спасибо! Есть у меня еще небол...   30.1.2008, 0:36
- - инж323   Посчитайте отдельно теплопоступления от солн. ради...   30.1.2008, 0:43
- - Shatilov_AS   Вы не могли бы дать ссылку на литературу Староверо...   30.1.2008, 0:52
- - инж323   "на литературу Староверова?" Тут он есть...   30.1.2008, 1:03
- - Shatilov_AS   Да, книгу я уже нашел. Спасибо. Уже смотрю. Только...   30.1.2008, 1:09
- - airwave   Вот это стандартное ТЗ. Теперь можно рассчитывать ...   30.1.2008, 1:26
- - Shatilov_AS   Спасибо. По поводу расчета теплопритоков я выложил...   30.1.2008, 1:29
- - airwave   Здесь онлайн-программка которая считает по правиль...   30.1.2008, 1:36
|- - JJJJ   Цитата(airwave @ 29.1.2008, 22:36) 216354...   31.1.2008, 18:14
- - Shatilov_AS   Да надо предоставить заказчику обоснованный формул...   30.1.2008, 9:54
- - airwave   Вы меня удивляете! Ваш заказчик возьмет кальку...   31.1.2008, 17:52
- - инж323   "Ваш заказчик возьмет калькулятор и будет по ...   31.1.2008, 18:07
|- - airwave   Цитата(инж323 @ 31.1.2008, 20:07) 217046...   31.1.2008, 19:43
- - инж323   И ,как правило в месте установки чиллеров или выно...   31.1.2008, 19:34
|- - Vano   Цитата(инж323 @ 31.1.2008, 19:34) 217068И...   31.1.2008, 19:56
- - инж323   Хотите шрифтом выделю основное в посте?   31.1.2008, 19:47
- - airwave   Пример реального документа с подписями и печатями....   31.1.2008, 19:54
- - инж323   У меня ТЗ реальных объектов. А нужно то что?Образе...   31.1.2008, 20:00
- - airwave   Давайте все. И ТЗ и доп. И будем почитать, что над...   31.1.2008, 20:15
- - инж323   Рыба!!! Очепяток и нестыковок море,но ...   31.1.2008, 20:27
- - airwave   оффтопик. Классная рыба! Пробежал воду, добрал...   31.1.2008, 21:45
- - airwave   Вот после этого: "Зона административных пом...   31.1.2008, 21:52
- - инж323   "можно все формулы выкинуть на помойку" ...   31.1.2008, 21:58
- - sergey'd   Цитата(Shatilov_AS @ 26.1.2008, 15:29) 21...   1.2.2008, 10:26
|- - Vano   Цитата(sergey @ 1.2.2008, 10:26) 217209На...   3.2.2008, 21:24
- - michail_matukin   Написал приблизительный расчёт для офисных помещен...   3.2.2008, 21:14
- - инж323   "холодильные машины подбираются по параметрам...   3.2.2008, 21:23
- - инж323   В местах установки локально получается порой больш...   3.2.2008, 21:35
- - nuB   Пожалуйста, если у кого-нибудь есть ТЗ с печатями ...   1.6.2008, 12:55
- - opaliha   а поправьте меня права ли я смотрите что я тут на...   18.4.2011, 14:47
- - Авдеев Влад   вместо разницы температур ставь разницу энтальпий,...   3.5.2011, 21:10
- - msi   Цитата(Авдеев Влад @ 3.5.2011, 22:10) вме...   3.5.2011, 21:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных