> Противодымная защита помещений. Здравый смысл или СниП
Mr. S
сообщение 28.1.2008, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Всем доброго времени суток!
Имеется 4-ре офисных помещения РСО без естественного освещения.
Примечание: РСО - режимно-секретный отдел.
Согласно СНиП 2.01.50-83 "Нормы проектирования помещений для хранения секретных документов и работы с ними", п.1.11 "Служебные помещения без естественного освещения должны оборудоваться системами дымоудаления". В тоже время согласно пособию 4.91 "Противодымная защита при пожаре" к СНиП 2.04.05-91, п.2.2 "Требования к проектированию дымоудаления не распространяются: а) на помещения, время заполнения которых дымом больше времени необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения; кроме помещений категорий "А" и "Б"..." Подсчитал, оказалось попал под требование в п.2.2.
Вопрос: нужно ли делать дымоудаление из помещений РСО. Если делать нужно, то как считать расход, по формуле (21) (см. п.2.7) получилась цифра 20000 куб.м/час.
Примечания:
- секретчик, проводящий аттестацию помещений смотрит в СНиП 2.01.50-83;
- площадь, периметр и высота самого большого помещения составляют, соответственно: 20,25 кв.м/18 м/3,3 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mr. S   Противодымная защита помещений. Здравый смысл или СниП   28.1.2008, 16:21
- - ex_promt   Согласно требованиям СНИП 41-01-2003 нет никакой п...   28.1.2008, 16:32
- - Mr. S   Про однозначность мне известно. Но проблема остала...   28.1.2008, 16:42
- - ex_promt   Вопрос не может остаться. Нормативный документ не...   28.1.2008, 16:54
- - Игорь   Гы, там же (СНиП 41-01) черным по серому написано:...   28.1.2008, 17:01
- - ex_promt   ... может, если берёт всю ответственность за после...   28.1.2008, 17:53
|- - Игорь   Цитата(ex_promt @ 28.1.2008, 17:53) 21574...   29.1.2008, 10:23
- - Mr. S   Ex promt! по поводу замены нормативной базы см...   28.1.2008, 17:55
- - mik29   Mr. S, предусматривается ли в рассматриваемых поме...   28.1.2008, 18:10
- - ex_promt   Я знаю про это письмо, и все знают. Как и про то,...   28.1.2008, 18:20
- - Игорь   Че-то я тогда сути вопроса не понимаю.... Вам гово...   29.1.2008, 8:13
- - Mr. S   Автоматического пожаротушения в помещениях не пред...   29.1.2008, 13:18
- - mik29   Многовато. Объем помещения V=20,25*3,3=66,825м.куб...   29.1.2008, 13:38
- - Mr. S   Считал по приложению 4.91 к СНиП 2.04.05-916 п.2.7...   29.1.2008, 14:14
|- - mik29   Цитата(Mr. S @ 29.1.2008, 14:14) 216053Сч...   29.1.2008, 14:42
- - ex_promt   Если принять дымоудаление в коридоре, то во всех п...   29.1.2008, 14:33
- - ФВС   Близко 23000 М3/ч удаляется из резервуара дыма в п...   29.1.2008, 15:06
- - Mr. S   Ex_promt! коридор имеет оконные проемы. 3) Ра...   29.1.2008, 16:06
|- - mik29   Цитата(Mr. S @ 29.1.2008, 16:06) 2161233)...   30.1.2008, 15:42
- - ex_promt   А какая высота здания? Просто, если оно выше 28м,...   29.1.2008, 16:25
- - Mr. S   Высота здания: 26 м. Офисы на 4-ом этаже   29.1.2008, 16:31
- - ex_promt   Тогда - остаётся только следовать совету ФВС. --...   29.1.2008, 16:36
- - Mr. S   Ex_promt! Спасибо за совет, но вариант с пожар...   29.1.2008, 16:47
- - ФВС   Кес д.б.равен единице для принуд. дымоудаления, ка...   29.1.2008, 16:52
- - Mr. S   О, спасибо за совет.   29.1.2008, 18:27
- - Василич   Прошу прощения, мой ответ является как раз не отве...   5.2.2008, 16:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных